請教各位高手,關于拉筋的問題,1.剪力墻暗柱中的拉筋是否也遵守“隔一拉一”的原則么?若暗柱中只有4根角部縱筋,拉筋怎么設置呢?(規范說暗柱里面一定要設置拉筋)2.剪力墻拉筋是不是從 墻柱 外的第二列 縱筋與水平筋交點 開始設置的?3.暗梁在暗柱中的錨固可不可以參照 抗震KL與KZ錨固 的做法?
8度32層兩層地下室一個模型,算完以后部分剪力墻H顯紅,怎么調可以調過來,跪求高手指導
在工作中剪力墻中都會設置拉筋,多是以梅花形布置的,現在有個問題這個拉筋到底是如何計算的,計算依據是什么,那在做概念設計時,這個拉筋是承擔剪力的嗎?在做墻斜截面設計時是不是就要用這拉筋來抵抗剪力,那同樣情況下,板中是否要布置拉筋呢,什么情況下布置,如何計算呢?另外有個題外話,為什么國外的剪力墻里沒有設置邊緣構件,我國規范中這個邊緣構件是以什么理念來設計的呢?[ 本帖最后由 sosoqliy 于 2012-9-5 10:56 編輯 ]
先說下基本情況:18層框架剪力墻結構,非抗震?,F(xiàn)在做到第十層,剪力墻鋼筋是8個的,但由于鋼材不合格,檢查出只有6.3,柱墻和頂板都支好了,現在甲方要求返工重做。請問一下各位資深人士,除了返工,有沒有其他比較方便經濟的解決辦法,謝謝了
由于畫得麻煩,拉結筋和彎鉤就不畫了?,F(xiàn)在向各位請教水平筋是L1的做法還是L2的做法?最好能做出說明,謝謝大家。。。
正截面抗壓算豎筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,點二五點二被百分。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.17 <
平筋入翼墻,錨固需錨長。 彎為 15 d,閉目亦當詳。
請問PKPM計算結果出現DPL,PL的情況,一般怎么處理?現在有兩個意見1:就是不管,直接按照計算結果配筋,因為程序已經考慮了偏拉,計算結果以及放大。2:就是調模型到偏拉情況消失,但是有的情況不好調整。請問如何處理???
請問PKPM計算結果出現DPL,PL的情況,一般怎么處理?現在有兩個意見1:就是不管,直接按照計算結果配筋,因為程序已經考慮了偏拉,計算結果以及放大。2:就是調模型到偏拉情況消失,但是有的情況不好調整。請問如何處理???
剪力墻拉接筋引發的糾紛!我現在所在項目部遇到這樣一個問題: 我們下面的分包的隊伍與項目部對鋼筋量的時候,提出剪力墻拉接筋布置是按照圖一所示設置,且是按照當時現場監理要求做的,設計圖紙是隔二拉一,我理解應該是按照圖二所示布置?,F(xiàn)在結構都已經完了,4棟14層剪力墻結構,如果按照圖一布置,現在就鋼筋量就會相差20來噸! 現在讓我為難的是我們下面的分包隊伍做了一份現場實際簽證說明是按照圖一做的,而且我們的現場施工員又簽字認可了,(因為沒有考慮周全,現在已經是騎虎難下了!這個量項目部只得認了?。?現在就是想能不能把這個量向業主能不能要回來,設計能否認可呢,不然項目部損失就大了!還有一點說明的是:因為當時是監理在某一次現場檢查時一定要下面的分包按照圖一做的,現在分包就抓住這一點就說所有的樓都是按照圖一做的,現在監理也還簽字認可! 但是監理認可不管用,關鍵是業主那方面和設計方面!想在這求助于大家看是否有好 辦法!
在剪力墻預算抽筋和施工時遇到兩個問題: 一、豎向分布筋起設位置; 二、在一個墻段按照設計間距設置豎向分布筋時,墻長不被設計間距整除,有一定余量。 解決思路: 對第一個問題,按距暗柱邊一半設計間距起設; 對第二個問題,分兩種情況,當兩暗柱間墻段較長,設置豎向分布筋數量多,可在滿足質量規范對間距允許偏差的前提下,將余量分攤到各偄汩g距中;而當兩暗柱間墻段較短,設置豎向分布筋數量少,不考慮質量規范對間距允許偏差的要求,保守點,
高砼規7.2.3條 剪力墻拉接筋布置圖那個對? 我們平時說的梅花形布置是在怎么布置的?
剪力墻的受力筋是豎向的還是水平向的。請教各位啦
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-2-27 22:23 編輯 非陰影區長度,當為二百倍數。 利于拉筋拉接,更利豎筋分布。
我是個新手,剛開始接觸高層剪力墻,計算時連梁很容易就超筋了,一般都是抗剪超筋,想問問大家,連梁抗剪超筋是不是就不用管了,還是說必須要把它調成不超筋?
如題,自己感覺不太對勁但有找不出原因,還請高人幫忙啊,多謝了。(由于建筑平面布置及屋頂立面造型只能布這么多墻)七度區15層[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2012-7-26 09:21 編輯 ]
這個是梁的平面布置圖,要求水平筋一定要穿過柱中,達到錨固長度!這張是深化的圖紙,要求水平筋穿過柱中的話,
大家能看懂這個剪力墻節點圖嗎?如圖1所示。
剪力墻分布筋體積配箍率表
各位大大們,我想請問下,墻面抹灰前,剪力墻對拉螺栓孔的封堵有什么規范或者圖集嗎?用什么材料方法進行封堵呢? 我們這邊暫時用的泡沫填縫劑行嗎?