請問:由剪力墻平面內伸出的挑梁,其縱向鋼筋在墻體內錨固的長度該如何確定?說說依據。(能否按達到LaE即可進行確定,本人感覺有點懸?。?/p>
求助,剪力墻型鋼錨固長度,剪力墻型鋼向上面梁錨固的長度,查了各種規范查不到,還是取和鋼筋一樣的錨固長度?求教大神,謝謝?。?/p>
本人在施工現場是遇到一個問題:一懸挑為2000的懸臂搭接在剪力墻上,請問在剪力墻部分的錨固長度應該是多少?當成是柱子的搭接長度LaE還是當懸臂的要求:0.75Ln?
在《混規》9.3.4有關于梁柱節點梁鋼筋的錨固長度的要求,想請教下這條規定主要針對框架梁,那對于次梁也有需要滿足鋼筋錨入水平段長度不應小于0.4La的要求嗎?如下圖我的梁搭在剪力墻的平面外,我在計算的時候,將這個梁的一端點鉸,那我這根梁的鋼筋是不是只要滿足總的錨固長度La,而對于其水平段錨固長度有0.4La的要求嗎???
一般高層剪力墻結構大家都做200厚的剪力墻,那一般梁如果搭接在墻平面外的話是不是錨固長度一般都過不了的?。恳幏逗蛨D集都要求水平段錨固長度是0.4Lab的啊,去掉保護層什么的,錨固長度根本不夠的??!
:) 各位同仁做高層的時候,肯定對于剪力墻的無支長度有一點點疑惑,這是本人的一點小小心得體會,希望大家指點。:victory: 規定剪力墻的最小厚度的目的是保證剪力墻出平面的剛度和穩定性。墻體的穩定性嚴格上由高規附錄D的公式D.0.1確定,可見,墻體的穩定性和墻體的厚度t、墻的高度h(視樓板為上下約束,墻高即上下約束之間的距離)、左右約束條件(體現在計算長度系數β上)以及作用于墻頂的豎向荷載有關。 一般結構設計時,荷載、層高及其左右約束基本都是確定的,為了保證墻體穩定性,設計人員需要控制最小墻厚。當墻平面外有與其相交的剪力墻時,可視為剪力墻的支承,有利于保證剪力墻出平面的剛度和穩定性能。因此,高規7.2.2條規定可根據層高和無支長度來確定墻厚的最小限值。 一般情況下,建議最好根據層高(即被上下樓板約束的距離,一般的樓層間距要比一般的墻肢短)來確定該限值, 在某些特殊情況下,如出現某層樓板缺失,或局部開大洞造成墻高較大的時候,可以考慮墻體左右約束的作用,這個時候用到無支長度的概念。 所謂無支長度,應該這么理解,是指沿剪
[size=5] 判斷T字剪力墻是否為有翼墻時,高規要求翼墻長度大于等于3倍其墻厚為有翼墻,問題是此翼墻長度是指從哪到哪,是T字墻兩邊翼墻長度相加?還是05SG109-3第61頁中說明中剪力墻每側翼墻的長度?懇求大蝦指點。
我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試
按照一般通俗的講法,假設一高層中的某層剪力墻,層高即墻高3m,墻厚200mm,L型墻,兩段墻肢均長2m,墻長4m。那么該如果理解這層剪力墻的截面高度、截面厚度、截面長度這三個概念呢,我的理解,墻肢的截面厚度為200mm,墻肢的截面高度2m(以單肢考慮)、2000/200=10>8即不為短肢,墻肢的截面長度為3m??芍獕χ慕孛娓叨扰c截面長度與通俗理解是相反的,即墻肢截面高為通俗墻長,墻肢截面長為通俗墻高。附短肢墻與異形柱的區別截面尺寸:柱:H/B < 3;(單肢)異形柱:H/B <4;(一般柱肢數≤兩肢)短肢剪力墻:4 < H/B < 8; (墻肢數≤兩肢)剪力墻:H/B >8。(不限)當有大于兩肢的短肢墻或異形柱時,盡管各肢的長寬比符合要求,也宜按墻輸入、設計。但在高規7.1.2提到,”各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于
約束邊緣構件中,墻肢長度hw指的是那一部分?。克闵习抵??
一級抗震,墻縱筋為三級22,板厚1300mm,墻和板砼都是C45,請問剪力墻縱筋如何錨入頂板?從何處開始算錨固,達到直錨,是否可以不到板頂,現在設計院給出一個40D的錨固長度,怎么理解?請能人幫忙解答,最好有規范依據.謝謝!!
比如,兩片剪力墻,凈距離6m左右,剪力墻厚250,有一根工字鋼要放在剪力墻上,I32a,請問這個工字鋼搭在剪力墻上,其工字鋼應伸入剪力墻多少呢?100?200?這個在哪可以查到呢???
請教以前干過剪力墻結構工程的同行:純剪力墻結構中,樓面梁(主梁、垂直與剪力墻)下部鋼筋在剪力墻中的錨固長度是多少?是一個錨固長度?還是12d?還是拉到剪力墻的對墻邊,然后彎錨15d?多謝!
框架梁以剪力墻為支座時,梁與剪力墻的混凝土等級不同,抗震等級也不同,查表得出的錨固長度差距很大,在這個位置錨固長度怎么?。堪凑l的來?這個問題哪有說?
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
咨詢大家2個問題: 1.PKPM建模L型墻肢:比如墻厚200mm,兩個節點之間距離正好是1600,此長度正好是8倍,墻肢實際總長度是1600+100=1700那這個墻體按PKPM計算是短肢墻體么? 2.如果結構我定義成了普通剪力墻結構,那么短肢剪力墻的傾覆彎矩計算結果從哪里能得到。
剪力墻的暗柱筋和剪力墻豎向鋼筋是否一定要全部插到樁的承臺底面,還是暗柱筋可以部分到底,剪力墻的豎向鋼筋植入承臺的長度滿足Lae就可以了.在哪里的資料上可以找到施工依據?
對高規中關于剪力墻的厚度的確定 主要是考慮的墻體的穩定與施工的方便這兩個因素 在進行設計的時候需要用概念的思維進行判斷 尤其是層高比較大的時候更需要進行反思 進行性能設計 下面是我對無支長度的理解 歡迎大家指點
照《高規》7.26條1、連梁頂面、底面縱向受力鋼筋伸入墻內的錨固長度,抗震設計時不應小于laE,非抗震設計時不應小于la,且不應小于600mm;但是對于開洞的兩端設置有構造邊緣構件的暗柱的結構,可不可以按照框架梁柱的節點錨固方式把連梁的鋼筋錨固到暗柱中呢?希望大家踴躍發言。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-20 14:47 編輯 剪力墻沒有過長過短就沒有問題。在框剪等結構體系中,當布置了比較短的剪力墻時,不宜設置過長的剪力墻。這就是上面一位朋友說的防止單片墻剛度太大,獨自承擔水平力過多。