什么是抗震設防烈度抗震設防烈度是指對建筑物進行抗震設計,并采取一定的抗震構造措施,以達到結構抗震的效果和目的??拐鹪O防的依據是抗震設防烈度,地震烈度按不同的頻度和強度通??蓜澐譃樾≌鹆叶?、中震烈度和大震烈度。所謂的小震烈度即為多遇地震烈度(眾值烈度),是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為63%的地震烈度值,相當于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即為基本烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為10%的地震烈度值,相當于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即為罕遇地震烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為2%~3%的地震烈度值,相當于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度與眾值烈度(即多遇地震烈度)相差約1.55度,而基本烈度與罕遇烈度相差約為1度。例如,當基本烈度為8度時,其眾值烈度(多遇烈度)為6.45度左右,罕遇烈度為9度左右。抗震設防烈度是按國家批準權限審定的作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下可采取中國地震烈度區劃圖的地
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減??;良好的延性使結構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。
論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
1.鋼結構設計資質,經常看到輕型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍)?2.輕型鋼結構是什么意思?有沒有具體的權威的名詞解釋?3.抗震規范中,有說到房屋鋼結構抗震等級,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,小桁架結構的抗震等級怎么確定?經常審圖的拿這些說事。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,那這個抗震等級怎么確定?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,是的話等級一般就是4或3級了,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣。
建筑多高層結構的抗震措施是根據抗震等級確定的,抗震等級的確定與建筑物的類別相關,不同的建筑物類別在考慮抗震等級時取用的抗震烈度與建筑場地類別有關,也就是考慮抗震等級時取用烈度與抗震計算時的設防烈度不一定相同。一、建筑結構應根據其使用功能的重要性應分為以下四個抗震設防類別:特殊設防類:指使用上有特殊設施,涉及國家公共安全的重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害等特殊重大災害后果,需要進行特殊設防的建筑。簡稱甲類。重點設防類:指地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的生命線相關建筑,以及地震十可能導致大量人員傷亡等重大災害后果,需要提高設防標準的建筑。簡稱乙類。標準設防類:指大量的除1、2、4款以外按標準要求進行設防的建筑。簡稱丙類。適度設防類:指使用上人員稀少且震損不致產生次生害,允許在一定條件下適度降低要求的建筑。簡稱丁類。二、各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,應符合下列要求:標準設防類,應按本地區抗震設防強度確定其抗震措施和地震作用,達到遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕
建筑結構幾類等級的劃分;
6度區某砼結構<80m有剪力墻(多為短肢墻)及少部分框架柱則該結構的抗震等級是一般墻4級短肢墻3級還是一般墻3級短肢墻2級其實個人意見是偏向前者的,個人認為該結構屬于短肢墻結構而不是框剪結構,固一般墻為4級短肢墻為3級上來求證一下
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
一般中小學學校的抗震等級要提高一級,小弟我新手,對于中小學這個范圍的理解不深很透徹,請各位指點。疑問1:像一些中專類的學校,按授課內容來講它應該不屬于中小學,從這個角度上想,中??梢圆惶岣呖拐鸬燃墶5珜嶋H上中專類的學生一般都是初中畢業之后去讀的,年紀和高中生是一樣的,從這個角度上想,高中學??拐鸬燃壧岣?,中專的也應該和高中的一樣要提高。兩個角度考慮得出的結果相反。疑問2:例如我這里是7度0.10g,提高一度考慮的話是不是要用0.15g來計算?疑問3:學校里面的教師宿舍抗震等級是否也要和學生宿舍一樣提高抗震等級?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 編輯 ]
一剪力墻結構住宅,7度設防,26層(無地下室),首層4.4m,總高度79.4m,基礎埋深0.8m(室內算起),室內外高差0.3m,確定抗震等級的結構高度如何?。堪锤咭?guī)房屋高度定義(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若從基礎頂面算起,結構高度為H=79.4+0.8=80.2m。按前者,抗震等級為三級,按后者,抗震等級為二級,個人覺得應該按三級,大家覺得呢?
7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施?!痹趺蠢斫??
看抗震規范6.1.2和混凝土規范11.1.3給出的是丙類建筑的抗震等級,不知道乙類建筑的抗震等級該如何確定呢?
建筑結構基于性能的抗震設計
涉及規范條文 <<高層砼結構>>4.8.1條、4.8.2條、4.8.4條問題的提出: 丙類建筑、8度、一類場地、大于30M的框架結構的抗震等級。 在計算結構構件最小配筋、軸壓比、剪力墻約束、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級依據規范計算如下:一類場地烈度可降低一度采用7度查得抗震等級為二級;但在對框架結構地震作用下梁柱的內力進行調整時采用的抗震等級計算如下:(因不是抗震構造措施范疇,所以烈度不作調整仍未8度)計算所得為一級。計算所得的抗震等級為什么不同呢? 規范中未對兩種不同情況下采用的抗震措施未說明。為了便于說明,這里暫且把抗震等級區分為兩種,一種是把在計算結構構件最小配筋、軸壓比、剪力墻約束、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級稱為“用于抗震構造措施的抗震等級”,另一種是把內力調整等抗震構造措施以為的抗震措施所用的抗震等級稱為“用于抗震措施的抗震等級”。 關于抗震措施和抗震構造措施的不同規范條文有說明,這里不做說明。 對不少工程師在設計實踐中可能沒有遇到過這兩種概念的抗震等級數值上不同的情況。事
抗震鑒定從根本上講,就是對房屋在地震中可能的破壞作出評估,一旦有可能出現不容許的破壞時,則予以加固處理。 抗震鑒定應強調綜合抗震能力的評定,一是要區分整體影響因素和局部影響因素,二是要對抗震措施和抗震承載力進行綜合分析。 房屋的抗震鑒定主要從房屋高度和層數、墻體實際材料強度、結構體系的合理性、主要構件整體性連接構造的可靠性、局部易損構件自身及與主體結構連接的可靠性和抗震承載力驗算要求等幾個方面進行綜合評定。 抗震加固中的注意事項: (1)房屋抗震橫墻間距,樓、屋蓋為剛性時取平均值,柔性時取最大值,中等剛性可相應換算。 (2)房屋的寬度,平面有局部突出時按面積加權平均計算,平面內的局部縱墻略去不計。 (3)同一樓層內各墻體厚度不同或砂漿強度等級不同時可相應折算。 有工程有下列情形之一的,應當進行抗震鑒定: 未經抗震設防或抗震加固的; 未經正式設計進行改建、大規模裝修、安裝大型設備的; 在使用過程中經過破壞性地震、洪水、風暴等自然災害,承重結構出現局部倒塌、裂縫或抗震能力嚴重受損的;
01防震縫設計
遇見個A類建筑后續使用年限小于30年,按89抗規設計的,現在要做加固需要按10規范確定抗震等級嗎?他是乙類建筑要提高一度確定抗震等級,但是10規范的抗震等級要比89規范的抗震等級要高,就是說要按10規范加固抗風等級都得改!這種情況下還需要按新規范加固嗎?
建筑結構抗震等級
建筑結構抗震等級專題,為您提供建筑結構抗震等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑結構抗震等級 相關的專業交流討論,更多建筑結構抗震等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量