請教一下,第一次做消防車庫,看到規范里有一條:消防車庫應設置一個修理間和一個檢修地溝。修理間應用防火隔墻、防火門與其他部位隔開,且不宜靠近通信室。 想問問,比如設計一個消防車庫有六個車位,是不是設在最盡端的一個車位用防火隔墻和防火門與其他車位分隔開,就可以成為一個修理間?而檢修地溝是不是一定要設在這個修理間內?謝謝!
有2臺消防車,車子就是那種最普通的水罐消防車 請問消防車庫需要多大開間尺寸和凈高?還有 從二樓到一樓消防車庫需要設計什么設施能立馬從二樓到一樓車庫 而不用走樓梯?請高手賜教啊
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
請問各位,小弟現在做一個十層樓的住宅的給排水,三單元,每單元兩戶,一層是車庫,車庫是每戶獨立的,要不要設消火栓?我現在是沒有做。謝謝
關于消防車荷載的簡化計算 朱炳寅 2008-12-01 18:19:41 規范明確規定了等效均布荷載的計算原則,但由于消防車輪壓位置的不確定性,實際計算復雜且計算結果有時與規范數值出入很大,對雙向板問題更加突出.為方便設計,并應網友的要求,此處提供滿足工程設計要求的等效荷載計算表(此為博主正在編輯整理的書稿內容),供設計者選擇使用。1.不同板跨時,雙向板等效均布荷載的簡化計算表格表1中列出了在消防車(300kN級)輪壓直接作用下,不同板跨的雙向板其等效均布荷載簡化計算數值,供讀者參考。表1 消防車輪壓直接作用下雙向板的等效均布荷載板跨(m) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6.0等效均布荷載(kN/m2) 35.0 33.1 31.3 29.4 27.5 25.6 23.8 21.9 20.02. 不同覆土厚度時,消防車輪壓等效均布荷載的簡化計算 不同覆土厚度時,對消防車輪壓等效均布荷載數值的計算可采取簡化方法,考慮不同覆土厚度對消防車輪壓等效均布荷載
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
若再一塊板跨小于2m。覆土厚度為3m的板上,300KN消防車的等效荷載為11.3KN/m,這里的11.3 KN/m是指一輛消防車的等效荷載,因為在覆土大?.5m后,這達到完全擴散,那么擴散后需要的面積為26.66m2,如果此時在這個面積范圍內,如果有2輛消防車,此時的等效荷載為多少呢?是不是為11.3X2=22.6KN/m呢
05年某車庫消防結算
請教各位:我現在做一高層住宅群,在地下車庫內設一500方的消防水池,貯存室內、外消火栓用水量。我想知道像這種情況,消防車取水口一般都怎樣做呀?
1.地下車庫的出入口大門是否需要設水幕系統?可否設防火卷簾門,再設冷卻水幕(單排)?2. 地下車庫的消火栓系統和水幕系統可否合并?
現一個狹長區域(400M*200M),設室外消防水池,由于保護半徑超150M,為避免設兩個消防水池,能否從此池一端引較長連通管(~100M)做一個消防車取水口,這種情況是否允許,有什么限制?哪位曾經做過類似工程,請指點.
六層住宅底層設置車庫,每個車庫只能停一輛車(少于5輛),我認為車庫不用加室內消火栓.但消防部門審查意見中提到要加。不知他們依據的是那一條?真煩人啊!望各位指點!
底層車庫的消防沒設火災報警系統,請問干式系統的聯動應怎么解決,加速排氣裝置的啟閉信號各怎么連接?是一定要設一火災報警器才能解決此聯動問題嗎?
我要做一個煤氣柜體的冷卻水系統(由于是消防局要求做,所以大家就不要討論要不要設置冷卻水的問題了),由于水量大(102l/s),故我設置了7個水泵接合器,同時設置了7個室外消火栓,室外管網的水量是滿足的。這么設置后,就需要消防車從7個室外消火栓取水,送給水泵接合器?,F(xiàn)在就有個問題了:消防車上有多少個取水口呢?能否開兩臺消防車來,就能滿足同時吸水要求呢?
142米的單層汽車庫,寬6米,.每個汽車位一個單間(3.3米一道隔墻),層高3米,地上式.就是住宅小區里,為業主準備的能單獨賣的車庫,不過46個車位連到一起.請問:要做室內消火栓設計么?怎么設?排風需要考慮么?
最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當?shù)叵儡嚬┧畨毫砜紤],既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?
消防車荷載算起來太頭疼,今天找到一個簡化計算的東西,希望對大家設計有所幫助。
地上四層,地下一層住宅,一層有車庫和地下室均有車庫,每個車庫都是分開的,如圖下圖所示, 請問消防該怎么做?
[ 本帖最后由 qutry 于 2010-5-20 15:08 編輯 ]
消防車等效均布荷載計算