目前所在城市白天15度,夜間7、8度左右,昨晚十點澆筑的混凝土,今天下午2點拆柱??梢詥幔椿炷令伾脑掃€沒有完全發白,5m高的柱子,不會有什么問題吧。
1、編制依據:《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104-97)《建筑設備安裝分項工程施工工藝標準》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土綜合蓄熱法施工成熟控制養護規程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概況:本工程為**市**花園B棟住宅樓工程,位于**市**大街**花園小區內。本工程地下二層,地上17層,局部18層為水箱間和電梯間。整體結構為全現澆剪力墻結構,箱型基礎,抗震設防烈度為6度。根據施工進度階段計劃安排,B棟十六層Ⅰ段墻體至頂層施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用現場攪拌站進行攪拌,直接泵送到澆注部位,能夠同時解決工期、冬施混凝土質量保證等問題。混凝土工程冬季施工,摻加早強防凍外加劑進行攪拌。采用保溫大模板、頂板模板+下層圍護+上層覆蓋的混凝土養護方法,確保在冬季順利進行施工。3、施工準備:3.1組織準備項目部成立冬季施工領導小組,負責組織冬季工程施工的生產、
發個冬期施工的專項方案,內有熱工計算,另外奉送一個冬施的技術交底,簡潔,還同時發一個冬期施工的禁忌手冊,打包發送
建筑冬期施工規程JGJ-T1042011
1注意提前收集施工地冬期氣溫變化的資料。由于《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104—97)規范規定,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,因此,在工程即將進入冬期施工前,要提前準備和防范,把不利的因素消除在萌芽狀態,要提前收集當地囤的氣象資料,了解當地的氣溫變?、持續時間、最低溫度以及最大風、雪等資料,還要了解施工過程中未來一周的天氣變化,只有這樣才能作到防患于未然。2作好冬期施工技術文件的編制工作。在工程進入冬期施工前,要提前編制好冬期施工技術文件,作為冬期施工的技術指導性文件,冬期施工技術文件必須包括施工方案和施工組織設計或技術措施。
西三旗(原北京輪胎廠)住宅及配套項目D26-2、D26-3、
1、書上寫冬期填筑路堤時,當堤高距路床底?m時,應碾壓密實后停止填筑。挖填方交界處,填土低于1m的路堤都不應在冬期填筑。請問一下這樣做的原因是什么呢?2、冰凍前應挖好坡地上填方的臺階,清除石方挖方的表面的覆蓋層、裸露巖體,這樣做的原因又是什么呢?是因為凍土較普通土難開挖嗎,還是有別的什么原因?
1 低溫的界定:晝夜平均氣溫在0℃。以下且連續15d,均應按低溫施工辦理。 2 低溫施工的路堤必須在凍結前處理完畢,處理方法除滿足路基一般施工規定外,還要清理干凈冰雪、疏干積水、坑洼處用與地基同類型的未凍土填平壓實。處理好的地基隨即覆蓋不使凍結。 3 低溫填筑路堤用料,一般采用A類填料,本段路堤填筑均選用卵石土(滲水土)。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:50 編輯 1 淺埋基礎施工時,同一建筑物的基礎應座落在同一類凍脹性土層上,不得座落在一部分有凍土層另一部分無凍土層的情況。2 同一建筑物各部位的基槽開挖應同時進行,并應在基槽的四角及中間部位挖坑檢查記錄殘留凍土層厚度。殘留凍土層厚度應符合設計要求。3 各部位基礎施工時應同時進行,不得在同一建筑中一部分基礎進行施工,一部分未施工而使地基遭到晾曬?;A(chǔ)施土畢,應及時回填基側土。4 在基礎施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
摘要:我國北方地區許多省處于寒冷地帶,寒冷季節一般持續3~5個月,因此冬季寒冷給混凝土施工帶來一系列問題,。文章就冬期施工中遇到的各種問題進行了闡述,從溫度影響、材料選擇、骨料控制、混凝土的拌制、預養期等方面,分析了混凝土冬期施工的特性,并提出了切實可行的應對措施,以期在施工實踐中起到指導作用。 一、北方建筑混凝土冬期施工的施工準備 ㈠組織措施 1.在入冬前應組織專人編制冬期施工方案。編制的原則是:確保工程質量,經濟合理,使增加的費用為最少,所需的材料和熱源有可靠的來源,并盡量減少能源消耗,確實能縮短工期。 2.進入冬期施工前,對操作人員、測溫保溫人員應專門組織業務技術培訓。學習該工作范圍內的有關知識,明確職責,經考試合格后,方準上崗工作。 3.安排專人進行氣溫觀測并作記錄。及時收看天氣預報,防止寒流突然襲擊。 ㈡圖紙準備 必須復核施工圖紙,檢查其是否能適應冬期施工要求。 ㈢現場準備 1.根據工程量提前組織有關機具,防凍劑和保溫材料進場。 2.安設加熱用的設備,攪拌站
根據JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工規程》規定, 當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃時,即進入冬期施工
建筑工程冬期施工規程JGJ104-97
冬期施工時,如果采用樓層內封閉,樓內生火爐,采取什么措施防止煤氣中毒呢? 大家有沒有好的建議??? 目前我能想到的:安排專人看守煤爐,安排專職巡視人員,同時看守人每半小時到室外換氣。其他就不知道了,大家有其他可行的措施沒?
建筑工程冬期施工規程JGJT104-2011
冬期施工
冬期施工專題,為您提供冬期施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冬期施工 相關的專業交流討論,更多冬期施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度