要求設計電路:4臺散熱水塔電機,每臺電機的控制線路中都有1對常開觸點,當電機過載時給出過載信號,只給一個過載指示燈,一個消音按鈕,一個蜂鳴器和一些中間繼電器,要求每當1臺電機過載后,報警指示燈亮及蜂鳴器響,按一下消音按鈕,蜂鳴器停止出聲,當本臺過載電機過載鼓掌排除后,報警系統自動復位.注意:當一臺電機過載故障發生后,并在排除前,如果另一臺電機又過載了,則蜂鳴器又回再次響起,需再按消音按鈕才能再次消音.
本人今天看紅皮書中關于鋼制散熱器的性能表中寫到GBG/SL-570型號的散熱量在供熱水溫度為64.5度時是2584W,如果供熱水的溫度為95度時按紅皮書的計算公式Q=9.816*溫度^1.3375 =9.816*95^1.3375 =4336.5W則 供熱的溫度為64.5度時散熱量為2584w 供熱的溫度為95度時散熱量為4336.5w 請問這樣計算該散熱器的散熱量是否正確?附圖:
一個面積600m2的室外熱水水池,深0.8m,水量約500T,要求水池水溫在冬季室外溫度為10度時保持50度需要每小時提供多少熱量?如何計算水池表面與空氣的換熱量?有沒有誰知道詳細的計算方法,以及簡易估算法,拜謝~
因配合裝修,想把熱水散熱器放在洗手臺下,不知道合理不,外面加格柵應該不會燙著人,但是人離得這么近洗漱時會不會很熱不舒服呢
請教個問題,散熱器采暖系統室內埋地的塑料管(PB,PE-X)有最小流速要求嗎?我查資料,地暖加熱管的流速要大于0.25m/s,適用于散熱器埋地加熱管嗎?
我現在手里的項目有生活熱水,本想采用容積式換熱器,但由于現場空間問題現只能采用板換,可我主要擔心板換的阻力太大,對于低區采用室外市政給水管網直接補水會不會造成冷熱水壓力相差太大,或者直接導致熱水量不足
在實際的使用過程中,熱水地面輻射供暖的地面散熱量往往受到熱媒溫度、地面結構、加熱管類型等多個因素的影響,計算過程較為復雜。因此,目前國內的地面輻射供暖技術規程中基本是以表格的形式給出數據供設計人員使用的。 JGJ 142-2012《輻射供暖供冷技術規程》中采用美國供暖制冷空調工程師協會ASHRAE手冊提供的計算方法。 以下將結合JGJ 142對地面輻射供暖系統的
沈陽地區260mX90mX11m的工業廠房,散熱器采暖系統熱負荷1500KW,最大阻力損失估算0.1兆帕夠嗎,沒時間做水力計算了,雙管一供一回,最大管徑DN125,管道布置就是周圍一圈,中間沿260m的方向一條回路,北側有一條小并聯支路給設備用房,熱力入口在東側,誰能給個比較準的估算值,謝謝了[ 本帖最后由 hisashi 于 2010-4-9 17:05 編輯 ]
太陽能散熱器采暖與熱水供應技術實驗研究.rar
現在作個小高層的綜合樓 甲方給提供的采暖熱水溫度居然是 40-60度的熱水,還要求用散熱器采暖,這樣的情況誰做過? 散熱器的數量得成倍的加 效果還不能好? 求 怎么和甲方談???
熱水散熱器采暖熱媒允許的最低溫度是多少?設計中碰到的問題~除了地板輻射,60攝氏度的供水能否用作散熱器采暖?謝謝謝謝!:)
工廠區的職工宿舍采用散熱器采暖,辦公區采用地板輻射采暖,散熱器采暖系統設計供回水溫度為95/70,地板輻射采暖供回水設計溫度50/40,并且兩者供熱面積加起來比較小,就1萬平,所以直接采用鍋爐供暖,那么,這兩個系統設計溫度不同,該怎么進行設置?
我們碼頭有一臺350KW備用發電機,淄博出的.老板為省錢,沒有要自帶的散熱水箱,現發電機廠家提出如有冷卻水塔,建議水池容量為20立方,如不用冷卻水塔,就要70個立方.發電機只是作備用的,廠家說是可以適量減小,但不用冷卻塔最少要保證50個立方(柴油機水泵每小時34立方),在我們老板看來這么大個水池,他是相當難接受的!想聽聽各位兄弟的意見.最好用實踐經驗談,不勝感謝!
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
大家好!小弟前不久在做一個熱水盤管時,將進水總管放在頂端出水總管放在底端,后來現場反饋認為這樣設計是有問題的.而且有一部分水在盤管里會排不掉,.下面的是我所做盤管的截面圖,還有當盤管內走的是氣體的時候還是這樣設計么.有什么區別,求各位高手指點!
在現代電子產品中,隨芯片的高度集成,功率越來越大,芯片散熱是一個必須解決的問題很多時候我們會在芯片上涂上導熱硅脂,因為導熱硅脂可以涂的足夠?。ㄒ欢ㄒM可能的涂均勻,芯片的表面都要涂到),熱阻相對比較小.不足的是導熱硅脂會出現蒸干現象,大量的硅油揮發.所以使用導熱硅脂應向生產廠家詢問其導熱系數、硅脂老化曲線等參數。 我們在安裝芯片的散熱器時,會反復校準位置,或在固定散熱器緊固螺絲時,易壓壞芯片的芯核,出現破裂現象。 有幾家生產廠家用到一個方法,比較簡單,效果很好,這里向大家推薦: 使用1.5mm厚度的軟性硅膠導熱片,沖切出中間帶有芯片大小的方孔的形狀,墊在芯片四周用該方法,可以起到四個作用: 1、墊鋪后涂導熱硅脂能易將涂均勻,而不會臟污四周器件。 2、安裝散熱片時因軟性硅膠導熱片有良好的彈性而起到保護芯片的目的。 3、芯片、帶孔的軟性硅膠導熱片、散熱片間形成了一個密閉的空間,減緩了導熱硅脂的蒸干。 4、軟性硅膠導熱片同時將芯片底部四周的溫度回傳給散熱片,無形中增大了與散熱片底部的導熱面積。
答案為A,供水管壓力怎么理解? 請指教,謝謝!
將60度的熱水通過管路,然后迅速降溫到30度出水,不能用冷卻塔,現尋求其它方法解決,要求性價比要高,這個是用于工業熱水迅速降溫重新使用
有個項目原有的是TLZ1-1500-1.2,銅鋁柱翼型散熱器 (△T=64.5度)的散熱量是210w/柱,由于沒有資料。我想請各位提供一下它在不同溫度下的換算公式?;蛘咛峁┪?△T=54.5度)時候的散熱量。謝謝大家。急用?。ㄟ€有TLZ1-600-1.2)的。