  • 怎樣調整自動門感應器感應范圍

    小編教你怎樣調整自動門感應器感應范圍。 可以通過三個地方調整自動門感應器感應范圍: 1、靈敏度旋鈕調整,通過調整MCU數模轉換門限值確定靈敏度的高低。不同版本的感應器其位置不同,詳見隨機說明書。: 2、放大電路增益調整,這個旋鈕的位置在放大電路原件周圍。這個旋鈕一般情況下不要調整,它被用于生產自動門廠家校正微波模塊靈敏度輸出的離散性。增益調整旋鈕與靈敏度調整旋鈕相比,增益調整旋鈕不如靈敏度旋鈕操作起來那么容易。 3、可以通過調整微波模塊的俯仰、水平角度調整感應器的作用區域。其中靈敏度和微波天線仰角調整是比較簡潔直觀的方法,同時注意調整天線角度的時候務必要斷電后進行,有些自動門感應器損壞就是因為在調整天線仰角的時候碰觸到了電子線路板部分造成短路,進而燒壞電子元件而損壞。

  • 怎么用紅外感應器控制通道的照明燈?

    怎么用紅外感應器控制通道的照明燈(3*14W的燈盤 10個)具體要求:在過道的兩端,經過紅外線燈就亮,具體怎么控制,還有燈管會不會經常燒掉?

  • 變壓器室溫度感應器的電源疑問。

    變壓器室溫度感應器的電源是直接從低壓側排上取的還是應該從低壓柜出線端取呢?最好能給一個接線規范或者詳細的接線圖,還有變壓器的風機電源是哪里的呢?多謝了!

  • 自制感應器在位山灌區水閘中的應用

    1 水閘改造 位山引黃灌區骨干渠道上的各類水閘絕大部分建于20世紀六七十年代,當時設計標準低,配套手動啟閉螺桿啟閉機,90年代,對一部分水閘啟閉裝置進行了改造,將手動啟閉機改為手電兩用。改造后減輕了管理人員勞動強度,改善了灌區調配水工作條件,但也存在如下問題:以往手動降落閘門,閘門接觸閘室底板后,手感覺到便停止搖動手柄,而經簡單改造成電動降落,閘門接 觸到了閘室底板,電動機卻不停止仍持續產生下降動力,造成底板對閘門產生反作用力(頂托力),頂托力通過螺桿傳遞給啟閉機底座,使啟閉機底座頂斷其自身固 定螺栓后升起或啟閉機底座連同固定啟閉機的機架梁一同升起,造成建筑物的破壞和對人身安全的危脅。要解決這種問題,利用自制簡易感應器既避免了浪費,又起 到了同樣的保護效果。2 自制簡易感應器的制作、安裝和控制原理 該裝置主要由行程開并(限位開關)和彈簧觸柄兩部分組成,市場上買來的行程開關自帶的觸片小,將其拆下用長10~15cm的

  • 自動門感應器接線圖的分析說明

    自動門感應器接線圖的分析說明

    接線注意事項:多功能擴展器首次通電時前6秒鐘,電鎖不會上鎖,遙控器切換狀態不起作用。目的是防止首次通電時,電鎖會上鎖導致自動門首次通電自檢無法完成的情況發生。使用方法特別說明:1、特別注意輸入電源可取自平移自動門機組的AC/DC 12∽36V,但要保證容量足夠。無法直接引用常規自動門機組的控制電源時,則要另外配接足夠容量的12V直流穩壓電源。2、如直流12V電源輸入時要從8連拼端子的1、4端接入,不能接錯。詳見上圖。3、直流穩壓電源的實際輸出電流必須大于電鎖具的最大動作電流(最好達到1.5倍以上)。4、當內置的多功能擴展器,藏入較深時,可能會使切換的指示響聲變輕。德弗徠自動門多功能擴展器簡單好用,

  • 自動更換感應器的半自動抽軸淬火電源

    自動更換感應器的半自動抽軸淬火電源 自動更換感應器的半自動曲軸中頻電源淬火電源 在半自動曲軸淬火機進行了改進,主要解決操作人員更換感應器的疲勞問 題。七個一組感應器貯存在一個儲料匣內,當操作者將四根曲軸裝上星形支架 的頂尖上后,電源自動的按順序進行軸頸加熱,淬火夾頭分度,曲軸浸液淬火。 一組軸頸完成淬火后,淬火小車的驅動馬達按順序使小車停到指定位置并自動 更換感應器。其動作與數控搪床、銑床相似。這種淬火電源能解決操作人員的 疲勞問題,電源生產率一般為每小時 7 —

  • 智能家居——無線煙霧感應器特點

    智能家居——無線煙霧感應器特點

    燃氣緊急切斷電磁閥,是燃氣管道的安全緊急切斷裝置。它可與燃氣泄漏報警系統連接或與消防及其他智能報警控制終端模塊等連接,實現現場或遠程自動/手動緊急切斷氣源,確保用氣安全。當氣體濃度超出固有值時,閥門會自動關閉。 工作電壓: AC220V, 50Hz 編碼類型: 學習碼 發射功率: 10mW

  • 請教壓力感應器與電動二通旁通閥聯動的問題

    消防加壓送風機設有電動二通旁通閥,在樓梯間適當位置設置壓力感應器,當樓梯間壓力超過設定值時聯動電動旁通閥開啟,以維持樓梯間的空氣壓力,想通過壓力感應器的微動開關控制控制箱內繼電器線圈通、斷電,從而控制電動二通旁通閥的開啟,試問:可行不?有這種帶微動開關的壓力感應器嘛?用交流220V繼電器行嗎?謝謝了,急!

  • 尋光線感應器,聲光控感應開關廠家??!急!

    請教各位大俠,有誰知道光線感應器,聲光控感應開關的廠家啊!我不懂電氣,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到??!拜托大家,有誰知道可以告訴我一下嗎?謝謝啦!真的太感謝啦!拜托拜托!

  • 紅外線人體感應器里的感性負載已解決

    紅外線人體感應開關是由反應裝置和探頭兩部分組成。常溫下在其功率控制允許范圍內的感性負載可以達到250W,阻性負載可以達到500W,并能根據用戶要求擴展帶栽能力。產品配備了短路保護裝置,提高了安全性能。技術參數:適用電流:交流電電壓范圍:A C110V~240V靜態耗電:小于0.1毫安(100微安)感性負載:AC220V1.2A阻性負載:AC220V2.3A感應距離:5~7米感應角度:以中心點¢90~110扇面溫度范圍:-20度~+70度實際尺寸:69X34X24(mm)工作狀態:Y夜晚工作型,Z晝夜工作型

  • 求助關于球形水塔的設計

    在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!

  • 面對感應電,如何保護好自己?

    各位同仁。在電場(磁場)強的地方,典型的就是升壓站里面的感應電很強的時候。都人為的采取了什么安全措施保證工作人員不被感應電親密接觸?希望大家踴躍發言。都長長見識,首先讓自己不受傷害。謝謝!

  • 關于冷卻水塔節能的探討

    1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?

  • [求助]水塔的砼強度檢測

    各位兄弟姐妹,有個問題我想咨詢一下。一個32m高的水塔,滑模工藝,混凝土結構,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行?比較棘手。回彈30%的誤差偏大,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,拔出的話弧形面不好測有誤差,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性)。謝謝!

  • 是否為感應電?該怎么解決呢?

    現在有個項目,零線對地電壓有80幾伏,繼電器的常閉觸點都吸合不了,就地按鈕箱啟動不了電機。業主有根6KV的電纜與我們的動力電纜和控制電纜同一電纜溝敷設,且這根電纜有中間頭,有一段地方是6KV電纜和我們的電纜混敷,我覺得是這段地方的緣故,但業主說他們其它地方都這么敷的,沒什么影響,可能是接地沒接好的緣故。但現在接地阻值還未測出來,不知道是哪個原因,但我估計跟接地沒什么關系。究竟是什么原因呢?該怎么解決?請各位高手指點,謝謝!比較急!另外,變壓器中性點沒有接地,低壓側零線和地線是分開的。

  • 關于畢業設計的問題(水塔)

    設計老師讓做兩個方案,一個設對置水塔,一個不設水塔,然后進行經濟比較,確定出更為合理的一個?,F(xiàn)在有個問題,就是不知道水塔的經濟參數從哪里找,那位高人給點提示阿~~~~~感激不盡

  • 關于變壓器的磁場感應的問題

    我們工廠設計安裝的變配電室是兩層的,一層是裝的變壓器,二層是車間的辦公室,結果運行后存在著一個問題,就是辦公室的電腦顯示器閃動頻繁,請各位專業的師傅幫助怎么能夠解決該問題。謝謝

  • 關于倒錐型水塔的計算式

    如何去計算倒錐型水塔基礎、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出計算公式{以50m3/20m/(30°)為例}。圖集為:04S802-1

  • 幾種感應開關接線的比較

    幾種感應開關接線的比較

    個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,謝謝![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]

  • 廠區的水塔容積該怎么確定?

    某廠區,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,謝謝。