本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,于是就到論壇來碼字,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性?請各
在西南地區做城市道路設計工作,不可避免的會遇到擋墻、涵洞,平時用鴻業市政道路設計軟件,但是不能處理好擋墻和涵洞的設計,緯地擋墻有用過,覺得有些不適合城市道路。 對于擋墻和涵洞,前輩們都是用的什么軟件呢?
錨桿擋墻可以和主體做在一起嗎?如下圖
本帖最后由 煙灰 于 2013-4-29 15:43 編輯 這樣的擋墻是怎么做出來的
地下室頂板標高-1.300m,其上覆土。那么,-1.300m~正負零高度在主樓外圍是否需要做擋墻?若需要,擋墻按構造要求配筋嗎?
由于設計給的圖紙不太明確,請問有過樁間擋墻施工經驗的:樁間擋土墻是否只在抗滑樁之間做擋墻(擋墻分段,擋墻間空開抗滑樁位置)?還是擋墻要將抗滑樁包裹覆蓋(擋墻外側連續)?謝謝各位
這個論壇沒有巖土板塊,所以就發這里來了。我們單位所負責的一個項目出現了這種情況。在涵洞之上都是回填土,形成了一個土坡。老板來了之后說要做擋土墻。普通的重力式擋土墻不合適,因為其下有涵洞。所以我考慮做錨桿擋墻支護。但我壓根沒有邊坡支護方面的設計經驗。在此請教各位同行,涵洞之上的錨桿支護擋墻怎么設計?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 編輯 ]
這是我們這邊安置房的消防工程,歡迎大家指點指點,如何改造才合適、美觀?
這是一個景觀工程,在河岸的擋墻邊加比較大型的水景,水深400,這個水景的結構與擋墻連接處如何處理?水景尺寸蠻大的,與擋墻距離大約是3m~5m。本來想附上剖面圖的,但上傳不上。個人覺得擋墻和水景分開處理好些,不相連。但是設計要求水景與擋墻連起來,擋墻上部分墻也做水景的池壁。
高度15-16米 長度30米 第一次碰到 很慌太高了這要做擋墻的話 想問問 大神們 這個該如何考慮 怎么做穩妥一點 而且業主想先出草圖看預算 地勘也不做 地形圖也沒有 真頭疼
看下這樣做可以嗎?為什么,圖片
我用的是pkpm可是算基礎不好用,具體說是不方便,比較麻煩,你們用pkpm算完后用什么軟件做基礎設計和出圖阿?尤其是樁基?
這個圖是用什么軟件做的。謝謝!
小弟才接觸道路設計,不知道樁板怎么和道路橫斷面組合到一張圖上,樁板擋墻的縱斷面圖怎么畫,用的什么軟件???求教
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
建筑建在坡地上, 擋七米高的懸臂擋墻,擋墻墻趾處挨著樁承臺,垂直于屏幕方向是兩樁承臺, 樁徑1米。 擋墻本身算過去沒問題。 關鍵是擋墻的墻趾反力很大,達200Kpa,等于一個堆載. 而且土的摩擦反力會對樁有一個水平推力,按三十度角擴散的話, 推力依然很大。 有一種說法是, 先施工擋墻, 當擋墻和土達到一個平衡, 即擋墻已經達到位移平衡的時候再施工承臺和上面的柱。 這樣是否可行。 求高手解答。
因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
本人做了三年的結構設計,大項目拍腦袋,小項目拍屁股,前陣子忽然得了抑郁癥,現在是不是到了改行的時候了??大家幫我參考參考?/p>
現在碰到這樣問題:小區設計有一個室內游泳池,原先設計只預留了場地和給排水管道的接口,然后由甲方找游泳池設計廠家。找是廣州的一個廠家,而且也已經做出了整套的包括游泳池工藝流程平面布置管線布置等等,但監理方一定要求游泳池的設計也要由設計院進行,于是只好想把廠家的設計直接套用過來,可這種圖紙作為設計院出圖又嫌設計深度不夠,過不了審圖這關。現在比較麻煩的是,到底這個游泳池的設計是不是一定要由設計院來做才可以?這個廠家做的設計雖然深度不夠,但我看過覺得如果是由他們自己施工完全足夠了。還有了審圖的又說游泳池設計有什么工藝部分和管路部分,管路部分我們可以做的,哎呀,真是煩,因為工藝完全與管路相關,采用不同廠家則完全不同呢!不知大家對此有何經驗和高見,到底其中的關系應該如何?