一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
我在測量電流互感器一次直阻時,加了100A的電流,那么電流互感器二次側需要短接嗎另外為什么在給電流互感器打耐壓時,二次側為什么要封起來啊
電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢?
我們單位最近給一家化工廠的的變電站進行年度檢修工作遇到了一個棘手問題,請教一下各位高人。這個變電站原來安裝了兩臺110/6KV,20000KVA的主變,后來可能因為容量有些過剩,為了節約基本電費,在05年的時候把2#主變換成了31500KVA的變壓器,1#主變停用。使用后發現6KV2#母線穿墻套管及室內進戶的那段母線溫度偏高(夏天時接近90度),今年業主在未考慮二次保護的情況下就從2#主變的低壓側又安裝了一段母線與6KV1#母線的穿墻套管相連接,這樣一次的電流經過分流,母線的溫度是降下去了,但卻引起了2#主變差動保護啟動?,F(xiàn)在6KVI段的電流大約是800A,II段的電流大概是1200A,差動保護裝置顯示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因為怕差動動作,業主也不敢合6KVI段進線斷路器了,讓我們檢修單位想辦法解決。他們提出把6KVI、II段互感器二次并聯后接入差動保護裝置,認為這樣測量出的就是6KV側的總電流了。我在網上查了些資料,電流互感器是二次可以并聯,但都是在同一根母線上安裝兩個變比相同的互感器,并沒有我們這種情況。請問各位高人,業主提出的辦法可行嗎?假如
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
在有些圖紙中,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么?
請問電流互感器的二次側能否串聯使用,(兩個電流互感器分別接在同一段母線下的兩個設備上,但測試的是同一相位的一次電流,而且所選互感器的電流變比比所測設備的額定電流大一倍)如果可以,那應該怎么連接,是S1對另一臺互感器的S2,還是S1對S1.如果不行,那能否并聯?又應該如何聯連。注:因為我有一臺電流啟動的儀器,但我要同時檢測兩個設備(設備相同,額定容量一樣大),我的儀器要在有一臺設備運行時啟動,兩臺設備同時運行時我也要啟動。
1)電流互感器的二次負荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之間的關系為 Sb=Isn*Isn*Zb 電流互感器的二次負荷額定值(Sbn)可根據需要選用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情況下,也可選用更大的額定值。 2)電流互感器的負荷通常有兩部分組成:一部分是所連接的測量儀表或保護裝置;另一部分是連接導線。計算電流互感器的負荷時應注意不同接線方式下和故障狀態下的阻抗換算系數。 (a)測量用的電流互感器的負荷計算。 一般在工程計算時可負略阻抗之間的相位差,二次負荷Zb可按下式計算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------儀表電流線圈的阻抗(Ω) Z1--------連接導線的單程阻抗(Ω),一般可忽略電抗,僅計算電阻。 Rc-------接觸電阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----儀表接線的阻抗換算系數 Klc-------連接導線的阻抗換算系數 測量用的電流互感器各種接線的阻抗換
電流互感器二次開路后就會在二次側產生高壓(類似升壓變),資料上說在電流互感器的二次側必須接地防止由于二次開路后產生的高壓傷到人??那么如果二次開路之后真的產生了高壓,二次接地后,如果工作人員不小心碰到二次的線路真的就電不到了嗎?我感覺它會不會像隔離變一樣,副邊線圈一端接地后,另一端對接地端仍是原來的電壓?那樣不是能電到人嗎!請各位高手指點!!謝謝??![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 編輯 ]
電流互感器二次側接地要求
如圖,220vac/100安培的大電流,要檢測它的電流值,我采用的辦法是,用100A/5A的互感器,后面級聯5A/5mA的互感器,將100安的大電流信號,轉換成伏級的電壓信號,再采樣檢測它??墒牵莻€5安培電流,它流入了大地。當然,該回路的電壓降非常小,應該是毫伏級。這種“低壓降、大電流”的信號,進入大地,可以嗎?會不會積累靜電,引起觸電事故?另外,如果不流入大地,它該往哪里流呢?如果無處可流,會不會把100A/5A的互感器燒壞呢?
一臺31500KVA的主變,三圈繞組,35KV中壓側CT變比600/5,如果其中的一個二次回路開路,那這個回路開路產生的電壓會是多少呢?負荷按正常算,請高手賜教
我們知道CT二次負擔包括二次電纜及負載(繼電器、儀表等)。在這里說一下二次電纜負擔的計算方法,可以為我們CT選型及二次電纜選型提供依據。我們知道導線電阻=ρL/S,ρ為導體的電阻率,銅的電阻率為0.0172,L為 導體長度,單位米,S為導體截面,單位平方毫米。舉個例子,CT為星接,CT與控制室距離100米,那么每相CT電纜的負擔為:采用1.5平方電纜時:0.0172×200/1.5=2.3歐采用2.5平方電纜時:0.0172×200/2.5=1.376歐距離50米時1.5平電纜1.15歐,2.5平電纜0.7歐。就地安裝時2.5平線為0.07歐與繼電器阻抗持平。一般繼電器的功率為1VA左右,微機保護每相功率也在1VA左右,折算到阻抗為0.04歐。即便是3-4塊繼電器串在一起,也只是0.1歐多一點,所以CT的二次負擔當CT與保護安裝處的距離超過50米時主要體現在二次電纜
二次電流互感器
二次電流互感器專題,為您提供二次電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二次電流互感器 相關的專業交流討論,更多二次電流互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題