拉森鋼板樁施工方案超詳細!
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,希望對大家有用!
本帖最后由 勞武 于 2016-1-13 11:36 編輯 丁學正 孔維斌[摘要]在滬杭鐵路客運專線站前工程拉森樁圍堰施工中,針對工程的難點和特點,介紹了拉森樁圍堰的結構設計、打拔拉森鋼板樁、內支撐加固、土方開挖、拆除等施工工藝,闡述施工質量保證措施和安全生產保證措施,結果表明,采用拉森樁圍堰,結構合理,工藝簡單,防止基坑坍塌效果好,施工安全、快速,可進行循環使用,具有較好的經濟、環境、技術效益。[關鍵詞]拉森鋼板樁; 內支撐; 土方開挖; 拆除。
拉森鋼板樁基坑圍護施工方案(專家論證)
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案
最近在搞鋼板樁圍堰計算,這個是參考資料。:lol
一、鋼板樁圍堰結構尺寸的擬定 (1)鋼板樁圍堰總體尺寸的擬定 沉井基礎,鋼板樁圍堰的大小根據沉井大小而定,沉井頂部要設置支承鋼板樁的托盤,鋼板樁圍堰內徑等于沉井外徑。當沉井頂面高程在河床面以下時,為了便于沉井下沉,不宜在沉井頂部設置伸臂托盤,此時鋼板樁圍堰的外徑就要小于沉井外徑。支承鋼板樁的托盤槽口外側要設置鋼帶,鋼帶強度要滿 足圍堰施工期間的內、外水頭差產生的最大壓力的要求,以防鋼板樁圍堰炸裂。鋼板樁圍堰的高度根據施工期間的水位、沉井頂面高程、波浪高度、沉井可能會超下沉量等因素決定。 (2)鋼環層數、層高和截面尺寸的擬定 鋼環層數根據鋼板樁圍堰的高度、鋼板樁的抗彎強度以及鋼環本身的強度而定.盡可能利用萬能桿 件,通常底層鋼環離沉井約20m,鋼環之間的間距為40m。 (3
全國最大拉森鋼板樁廠家直銷、租賃、設計、施工。聯系人:薛經理 電話:15918483818
鋼板樁圍堰方法是橋梁深水基礎施工方法之一,由于其施工速度快,成本低,安全性較高等優點,近年來在各大橋梁施工中得到了廣泛的應用。鋼 板樁圍堰方案在一些水深及地質較軟的地基施工中具有獨特的優勢鋼板樁圍堰的主要形式有矩形,多邊形及圓形等,當前鋼板樁圍堰設計及施工主要靠經驗算法,但 此種算法往往會與實際出現較大的偏差,為圍堰埋下不穩定的因素,而若從理論算法上來求解圍堰的實際受力狀況,就可以合理的布設內橫撐,從而維持鋼板樁圍堰 的穩定性。[size=1em]鋼板樁圍堰施工方法及要點1
鋼板樁圍堰施工方法(附動畫) 市政路橋寶?
目前,對于鋼板樁圍堰的設計主要是沿用《公路橋涵施工手冊》和教科書中的經驗算法。由于經驗算法帶有很大的近似性,并不一定能夠真實反映鋼板樁圍堰的實際受力狀況,有時會出現較大的偏差,給圍堰的使用帶來很多不安全因素。筆者在洪澤蘇北灌溉總渠大橋施工中,為避免出現較大的變形,在對鋼板樁圍堰設計時采用了理論算法。經實踐檢驗,理論算法能夠較為精確的反映圍堰的實際受力狀況,對于合理設置內支撐和減小封底厚度起到了重要的保證作用。 下面就鋼板樁圍堰的設計與施工做詳細論述: 1、已知條件 1.1承臺尺寸:10.3m(橫橋向)×6.4m(縱橋向)×2.5m(高度),底部設計有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承臺及河床高程承臺頂面設計高程為h=5.0m,河床底高程為5.5m,河床淤集深度約為30cm。 1.3水位情況正常水位:h常=10.8m(此時水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),圍堰設計時按最高水位考慮。 1.4水流速度因該橋位于水電站下游,水流較為湍急。設計時
請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,樁長為8米,樁距1.4米,梅花形布置。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護?要是需要拉森鋼板樁支護,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 編輯 有一項目地下連續墻(T型接頭) 深40m,在連續墻外側有三軸攪拌樁(T型接頭)進行防滲漏加固,同時在地下連續墻外側越10m有一省級文物保護建筑且有保護的古樹。在三軸攪拌樁與古樹、保護建筑的距離約6m,設計為了保護古樹防止水泥漿液對樹根腐蝕所以采用打設鋼板樁。但是又帶來一個問題,打設鋼板樁將會產生很大的震動對保護建筑木結構有很大影響。不知道是否有靜壓機械可以打設鋼板樁,另外是否還有其它好的辦法解決這些問題。請大家幫么看?/p>
某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,寬2m,請問該采用何種型號拉森鋼板樁,支撐怎么設置。如何計算?最好有個方案。。:lol
來源:快資訊、基礎工程
拉森鋼板樁施工方案
拉森鋼板樁施工方案專題,為您提供拉森鋼板樁施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與拉森鋼板樁施工方案 相關的專業交流討論,更多拉森鋼板樁施工方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題