工程設計馬上要交圖了。急需35KV戶外電流互感器。手冊中查到的廠商已停產,請各位幫忙。謝謝!請提供產品型號和廠商(含聯系方式)。凡有價值信息送分!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
設計院出的圖紙上,35kv電流互感器變比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道這個變比是否能實現呢?若是能實現抽頭是怎么樣的?急求高手解答幫助。。。。。。。。
我從網易電氣上看到一個35KV的一次圖, 有問題請教大家. 附圖1.圖中的電流互感器的數量表格寫的是6個, 但圖中畫的明明是四個啊, 每個都是三相式的. 2.電流互感器型號LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 應該是兩種吧, 一個是LZZBJ9-0.2 10P15, 一個是LZZBJ9-0.5 10P15, 可這么多互感器中哪幾個是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪幾個是LZZBJ9-0.5 10P153.為什么35KV的電流互感器要這么多?35KV沒有做過, 所以不能肯定自己的想法.
最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,前者是貫穿式、帶觸頭盒,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,是這樣子嗎?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對。請專家來批講批講。謝謝啦~
戶外干式10kV電流互感器的配置1、電流互感器的類型、二次繞組的數量和準確級應滿足繼電保護自動裝置和測量儀表的要求。2、保護用電流互感器的配置應避免出現主保護的死區。接入保護的互感器二次繞組的分配,應注意避免當一套保護停用時,出現被保護區內故障時的保護動作死區。3、對中性點有效接地系統,電流互感器可按三相配置;對中性點非有效接地系統,依具體要求可按兩相或三相配置。
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
有點迷惑,請教各位,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2、3位置,該接哪
電流互感器的二次額定電流有5A和1A兩種,現在越來越多的工程使用二次額定1A的電流互感器,都說1A的電流互感器帶負責能力強,電流信號傳輸距離遠,請問這是為什么啊,此外1A的電流互感器相比5A的還有什么特點和優點???
請問下電流互感器的變比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有沒有60/5等的變比,誰有全部變比的資料發一份上來嘛,8490007@QQ.COM,謝謝!
大哥們,這里為什么要用兩組電流互感器呢小弟先謝謝你了
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?
請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,請問這對保護的動作值有多大的影響。
我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流??墒巧a(chǎn)的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?