零序電流互感器是電力系統接地故障檢測的核心元件,其工作特性由結構與原理共同決定。 矢量和檢測機制:它套設在三相線路外,正常工況下三相電流矢量和為零,鐵芯無磁通量變化,二次側無輸出;當系統發生單相接地等故障時,零序電流產生,三相電流矢量和不再為零,互感器通過電磁感應輸出故障信號。 高靈敏度與選擇性:對微弱零序電流(如毫安級)反應靈敏,且能區分正常不平衡電流與故障電流,避免保護誤動。 寬頻帶響應能力:可適應不同頻率的零序電流信號,尤其在暫態故障檢測中表現優異,能快速響應故障初始階段的高頻分量。 抗共模干擾設計:通過優化鐵芯材料與繞組結構,有效抑制三相電路中的共模干擾,確保在復雜電磁環境中準確檢測零序分量,為繼電保護裝置提供可靠數據支撐。
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
零序電流互感器在電力系統中彰顯出獨特優勢。它具備高靈敏度,能夠精準檢測出微小的零序電流,哪怕系統中僅出現輕微的接地故障或漏電情況,都能迅速捕捉信號,為及時排查隱患提供關鍵依據,有效避免故障擴大化,保障電力系統安全穩定運行。 其線性度良好,在不同電流大小下都能保持穩定的輸出特性,確保測量結果的準確性與可靠性,無論是正常運行電流監測還是故障電流分析,都能提供精確的數據支持。 零序電流互感器結構緊湊、安裝便捷,可靈活適配多種電力設備與線路布局,不占過多空間且安裝過程簡單高效。此外,它還具有較強的抗干擾能力,在復雜的電磁環境中仍能準確工作,為電力系統的精確監測與故障診斷發揮著不可或缺的作用。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?
電流互感器暫態特性
電流互感器暫態特性專題,為您提供電流互感器暫態特性相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器暫態特性 相關的專業交流討論,更多電流互感器暫態特性相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題