供電可靠性是衡量電力企業最為綜合的指標,客戶平均停電時間是國際應用最廣泛、最核心的指標,也是我國與國際間進行供電可靠性對標管理的通行語言。新型10kV環網柜的出現,推動了我國智能配網自動化的發展。 新型10kV環網柜采用先進的真空滅弧、常壓密封空氣絕緣手段,響應《京都協定書》、《巴黎協議》的號召,控排電力行業SF6溫室氣體,為地球減負。同時,真空滅弧結構還減少了固體柜的環氧樹脂廢棄物排放,屬于真·環境友好型電力設備。
國外以大量使用環網柜而在國內使用的很少 , 為什么? 請高手分析一下國內以后會不會大量使用環網柜降底投資成本,另外國內環網柜資料很少望有環網柜資料的樓主提供我們好學習。
智能環網柜作為配電網的主要終端設備,是打造電力配網自動化的基本條件。改善電能質量從源頭上來說就是將電網改造與新電網建設結合起來。對于新建設的電網而言首先要進行合理的規劃,并運用最高新的科學技術來推電力配網自動化的網絡建設。 優先提升配網自動化設備技術水平是提升電網管控能力、建設高可靠智能電網的關鍵。電網建設繁雜龐大,時間跨度大,各種新老設備混于其中,很多電網架構已經不是有當今社會發展的需求,但是電網改造成本巨大,不是一朝一夕的事情。
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!?。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
輸配電網絡建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,而配電網絡的供電可靠性也成了城區供電的隱患。能源就像是城市的脈絡,要通且順。近年來,國家一直致力于城鄉電網的改造,新興城區的商業中心、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,配電站要求占地小、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,架空需改電纜入地,因而需增加配電節點,地域也受限。這些成為城網建設和改造的主要矛盾。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,這樣,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支、分段與聯絡的功能。戶外環網柜,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件。與組合型箱式變電站一樣,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳;按廠家設計要求準備好水泥地基后,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,縮短了施工時間。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
固體絕緣開關作為現今中壓開關的新興配電產品,以其優異的電氣性能和結構優勢被用戶廣泛關注,且被大量的應用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企業的介入,逐漸暴露出很多的缺點和不足。其未來的發展方向必將向著高可靠性、高智能化的方向發展。 隨著國家電網對輸配電網絡智能化要求不斷提高,對一次設備的保護和控制的可靠性和控制反應速度有了新的要求。而國家電網對輸配電網絡的質量重視程度較高,一、二次設備的制造精度都有所提高,并且出現了小型化、芯片化、集成化的一、二次配電設備。這也正是電網設備對未來配電開關的要求,具有高可靠性的同時又節約了開關的成本。 1 企業介紹 沈陽昊誠電氣成立于1998年,工業園區位于沈陽經濟技術開發區,占地面積68000m2,注冊資金9440余萬元。 昊
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
環網柜柜深最小要多少???
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指?、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等?,F(xiàn)在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
具體而言,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,保留每次的檢測結果,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,閾值比較,即提供判斷閾值,將其與開關柜的檢測結果做出比較,分析結果判斷開關柜的運行狀態??梢愿鶕?jù)以下根據做出判斷:開關室內背景值與測試值都在20dB以下時,開關設備正常,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值在20~30dB,對該開關柜加強關注,縮短檢測周期,觀察檢測幅值的變化趨勢,如果開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值大于30dB,該開關柜有局部放電現象,應使用定位技術對放電點進行定位。 總之,局部放電體現出一定的復雜性,通常在絕緣內部
兩臺這種10kV兩進四出環網柜可以聯絡嗎?環網柜A一路進線接另外環網柜B一路進線,聯絡起來可以嗎?
環網柜應用
環網柜應用專題,為您提供環網柜應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜應用 相關的專業交流討論,更多環網柜應用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題