1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
我們這里的是315KVA變壓器,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,然后開拉20個空調,5匹的吸頂三相,應該是170A左右,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,這也不應該爆啊,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,請各位大蝦指點迷津
高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀??個人認為有點小,不過有人說有!請大家發表一下意見!!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
干式變壓器高壓側出線端銅棒如何選擇? 除了估算電流因素外,還有啥必須考慮的? 高壓側電流一般都很小,這個位置銅棒的規格是如何選擇的呢? 大俠們解釋一下!多謝!
請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,無法理解。
按照新規,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),如果受地方限制,直接在墻上裝避雷器,各位大俠有類似經驗不,怎么做的,請教。
具干式變壓器高壓線圈采用四段圓筒式線圈的dhl繞制:(右繞向) 在第一段的dhl位置上開始繞制第一匝線圈,開始處要預留一定的dhl長度導線。如繞一圈,用玻璃布帶固定在模具上,令始繞頭處于分接區的dhl突出部分。按照規定的dhl每層匝數繞制,允許底層多繞1~2匝。層間放置圖紙規定網格板EGT。導線的dhl排列可以不要太緊密,只要尺寸允許,應當有一定的dhl空隙,每段繞制完成后,線段的dhl總匝數要符合圖紙。第一段繞制完成后,出A頭。 第三段繞制:繞制方法同第一段。因為第三段是分接段,在干式變壓器高壓線分接匝數處出分接線,出線方式同油浸線圈,用無紡布包扎,加強絕緣。第三段繞制完成后出A6 A4 A2接頭。 第二四段的dhl繞制:繞線模具,床頭、床尾方向換向。當?shù)谝欢卫@完后,松開床頭,用吊車吊起模具使模具翻轉180°,夾緊模具軸,開始繞制第四段,方法用繞制第一段,出X頭。第四段繞完后,開始繞制第二段,其方法如繞制第三段,出A1,A3,A5分接頭。包外絕緣2.4網格板GT四段繞完后檢查各部尺寸,合格后外包2.4網格板EGT隨后用玻璃布帶固定緊。在干式變壓器高
請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,共3臺;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,共2臺;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,共3臺。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源。我真郁悶,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的時候可都全部有進線柜、計量柜、避雷柜、PT柜、出線柜、操作用直流柜。我真郁悶、郁悶、郁悶......請高手指教,不勝感激!
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
論文簡介:首先分析高壓高頻變壓器分布電容產生的機理,提出了四次級高壓高頻變壓器的等效模型。然后采用解析法根據高壓高頻變壓器的幾何結構對其分布電容進行推 投稿網友:skylan2013 上傳時間: 2013-07-25
1. 前言:隨著電力電子技術的發展,采用高壓諧振技術對大容量電氣設備進行工頻耐壓試驗已經成為可能,目前已被廣泛用于電纜,電容器、發電機等具有大電容的電力設備的交流試驗。原理是通過調節鐵心磁路的氣隙長度,得到連續變化的電感L,使其與被試品對地電容C發生諧振。本文以一臺150kVA試驗裝置為模型,闡述高壓諧振變壓器的原理與有關參數的計算。 2. 諧振變壓器原理 2.1 結構特征:諧振變壓器的鐵心可以做成兩種不同的結構:殼式和心式。心式鐵心變壓器在一系列主要指標方面不如殼式鐵心變壓器,其重量和外型尺寸較大,調節氣隙的傳動機構比較復雜。為此,我們研制的試驗裝置采用殼式結構,諧振變壓器繞組套裝在可移動的中心柱外面。 2.2 特性曲線:諧振變壓器的特性曲線如圖2所示。由圖2可見,在不同氣隙長度δ下,諧振變壓器的伏安特性具有良好的線性關系,其電感L與變壓器上
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。
各位老師好!我是電氣行業新人一枚,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋)。目前在簽訂技術協議的時候,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,這是施工單位的活兒。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范?或者說是出于何種理由,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝。求各位前輩指點!謝謝了!
現有28柜2臺1、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組2臺,其他負荷若干2、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,才能正常啟動冷凍機組),問:1、其中一臺高壓柜,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,再啟動另外一臺,高壓柜是不是會跳閘2、按這種符合計算,高壓互感器是不是偏小?是否需要將高壓互感器改大?3、若是不改動互感器,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響?
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
知識點:干式變壓器