  • 見過這種干式有載調壓變壓器嗎?

    見過這種干式有載調壓變壓器嗎?

    額定變比為1:1的干式有載調壓變。猜猜多大容量? 外形圖 調壓機構箱1—分接抽頭箱

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • ,關于有載調壓變壓器的檢修

    我廠一臺有220KV載調壓變壓器運行5年了,需要檢修哪些項目啊?有載調壓開關要吊芯檢查嗎?有沒有相關資料?。恐x謝!gdyy27@163.com

  • 干式變壓器日常運行維護

    澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受

  • 復電干式變壓器巡查事項

    復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。

  • 干式試驗變壓器溫升試驗

    干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的

  • 干式變壓器的損耗與降低方法

    知識點:干式變壓器

  • 配電變壓器有載調壓技術

    配電變壓器有載調壓技術

    引言 電壓質量是考核電力企業供電服務水平的重要指標之一。中國農村電網線路供電半徑大,分支線多,用電負荷點多面廣,且小而分散,季節性負荷特征顯著,用電時段過于集中,年均負載率偏低,峰谷差較大。低谷負荷期配電變壓器處于輕載運行狀態,對用戶的供電電壓偏高;高峰負荷期配電變壓器處于重載或超載運行狀態,對用戶的供電電壓偏低(簡稱為“低電壓”)。供電電壓偏高將使供用電設備絕緣老化加速、損耗增加,甚至危及電網和設備的安全。供電電壓偏低,即“低電壓”問題將造成供用電設備效率降低,危及電網安全經濟運行,導致部分家用電器無法正常使用,嚴重影響居民的生產生活。 隨著智能電網建設深入推進,清潔能源利用比例逐年增加,分布式電源接入、電動汽車充電樁批量建設導致配電網電壓波動問題更加突出[1]。目前針對高、中壓配電網的電壓控制技術,如有載調壓主變壓器、線路調壓器、變電站自動無功補償、線路自動無功補償等方?,已有文獻研究并提出了免維護或無弧、無沖擊切換的有載調壓方案,但是沒有系統性地分析其優缺點,低壓配電網的有載調壓技術卻較少涉及。因此本文將重點闡述國內外配電變壓器有載

  • 維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國礦用變壓器

  • 真心求教干式變壓器問題!

    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝?。~~~

  • 電爐變壓器調壓方式討論

    現在要建一個電石廠,12萬噸的,3臺20000KVA,110KV/190V電爐變供電,現在搜集電爐變的調壓方式,降低電爐變的造價,不知道有沒有優化方案.調壓范圍84V-190V.

  • 干式變壓器(DYN11)母線的選擇

    前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!

  • 干式變壓器的工程選型及應用

    關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結

  • 淺議變壓器分接開關如何調壓

    王肇慶 遼寧省丹東市振安區農電局(118001) 實際工作中,常有不少農村電工弄不懂變壓器分接開關是怎么回事,要弄清這一問題首先要了解變壓器原理。 眾所周知,變壓器是根據電磁感應定律工作的,即: .(E1、 E2為一、二次感應電壓,W1、W2為一二次線圈匝數.K為變壓器變比)。 因?yàn)樽儔浩骶€圈電阻很小,一般可忽略不計。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是說,通過一、二次繞組匝數不同,把一種電壓轉變為另一種電壓。 在我們農村配電網中,大多是10/0.4kV配電變壓器。為使變壓器能有一個額定輸出電壓,就要通過改變一次繞組分接抽頭的位置實現調壓。也就是在變壓器10kV側的三相繞組中,根據不同匝數引出幾個抽頭。這些抽頭按一定接線方式接在分接開關上,開關中心有一個會轉動的觸頭。當變壓器需調壓時,改變分接開關的位置,即轉動觸頭改變線圈匝數,也即改變變比。 由 U2= ×U1可知,改變一次繞組匝數W1,

  • 關于變壓器無載調壓的一個疑問

    變壓器的無載調壓是指在切掉負荷之后改變變壓器分接頭的一種調壓方式,那么在工廠企業的實際生產過程中,是不是基本上不需要調壓?如果是這樣,如果是110kv變壓器,分接頭調節幅度為2.5%,那么在進行一些計算和校驗時,電壓是選取調壓后的最高電壓還是就是按照110?