    消防噴淋管道管徑快速確定

  • 消防管道干管的管徑如何確定?

    正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定?

  • 蒸汽管道管徑如何確定??急!

    本人還真沒做過蒸汽管道的設計,在學校接觸的也不多,望各位同仁幫幫忙,謝謝了!有一個建筑面積為14.5萬平方米的住宅小區,打算在小區建設一座汽水換熱站,現在要設計從換熱站到城市蒸汽管道之間的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,換熱后水溫為95℃,市政蒸汽壓力為0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷設:1.蒸汽管道管徑需要多大的,怎么計算的?2.蒸汽管道熱補償怎么弄呢?3.保溫用氰聚塑現場發泡保溫是否需要有隔熱層,用什么隔熱層比較好?

  • 消防高位水箱引出的接消防管網的管道管徑該是多大呢?

    消防高位水箱引出的接消火栓管網和接自噴報警閥前的管道的管徑該是多大呢?(水箱設置高度足夠,不用設置增壓設施)是不是應當按設計消防水量來選呢?有人說按兩支水槍五個噴頭來定呢?我個人覺得既然屋頂水箱儲存了火災初期的十分鐘消防用水量,而且通過核算18立方米正好是高層室內消防用水量最大值(30l/s)的10分鐘存水,因此接消火栓管網的那根管道就應當通過設計的消防水量,而不僅僅是兩支水槍的水量(10l/s),同理推測自噴也應到能通過設計用水量而不是五個噴頭的用水量(5l/s),如果按兩支水槍五個噴頭來選管徑肯定會偏小了,難以滿足消防用水要求。不知道這樣做對不對,請高人指點。謝謝了。

  • 環形加壓消防管道管長確定

    在小區消防給水設計中,計算室外環形加壓消防管網的沿程水頭損失時,管道的長度應該怎樣確定?取周長還是周長減半?還是按管網平差方式計算?

  • 室外消防管道計算管徑的問題...

    一廠區假如A為廠房,室內消防水量10L/S,室外30L/S,B為綜合樓,室內消防水量15L/S,室外20L/S,那么計算室外消防管管徑時(常高壓,無水池和泵房),那么計算流量按30+10?還是30?還是30+15呢?問了幾個人怎么有的說法不同,請教大家,這種情況應該按哪種算?我個人認為應該按30+10.請大家不吝賜教,謝謝!!!

  • 各種管道管徑與DN對照表

    各種管道管徑與DN對照表,鋼管、塑料管都有!值得做設計的朋友參考!

  • 采暖管道管徑選取,終極一問?

    論壇里找了很久,依然沒有找到我的答案:就是,采暖管道到底怎么選取,流速到底去多少?比摩阻又是多少,措施或者手冊上雖然把極限流速,最大/小比摩阻寫的清楚,但應用的時候到底怎么取呢?大家選擇管道的大小時,到底是怎么做的,一般按流速多少卡,還是按比摩阻多少???

  • 各種液體介質管道管徑設計計算程序

    各種液體介質管道管徑設計計算程序

  • 除塵管道管徑選擇的問題

    我看到很多圖紙標的管徑并不是標準的除塵管徑,為什么呢?標準的除塵管徑的壁厚只有2mm,而很多圖紙上標的壁厚為5 mm,為什么呢?

  • 關于一類高層公建消火栓管道管徑的確定?

    根據高規一類高層公建室內消火栓設計秒流量為40l/s 消防立管通過的流量是15l/s,根據規范消防管道的流速控制在2.5m/s以內,則管道的管徑可分別選擇DN150和DN100,那么在設計豎向環狀管網時,是否也應按通過40l/s的流量考慮消防立管的管徑,即立管也應選擇DN150,謝!

  • 求助:南通地區雨水起點管道管徑

    書上說,雨水起點管道管徑為300mm,我在焦作實習的時候那邊默認雨水起點管道管徑為400mm,南京地區一般的雨水起點管道管徑為600mm,請問一下南通地區的雨水起點管道管徑?

  • 知道管徑,管網壓力,如何計算管道流速?

    我們在設計中經常會碰到自來水公司提供的基礎資料:在該建筑物周圍有管徑D100的給水管網,管網壓力為0.35Mpa。那么,我們應該怎么按照這個條件計算出在該管段處的流量和流速呢?請大家多加指教。P.S.設計院給我的結果是:DN100的給水環網,管網壓力為0.35Mpa,得出出水量可在20~25L/s之間 ,約為72~90m3/h。這樣的話倒退流速,取得是2.5~3.2m/s,比我網上的查的DN100的推薦流速1.4~1.8m/s高多了,我覺得不對。不知道是如何計算的?

  • 關于雨水管道管徑及水量的問題

    我們在做一個城市的排水規劃與施工圖設計,總規劃面積約為40km2,雨水出水口大概20個,根據設計規范,P=2,徑流系數取0.55,t1取15min,通過計算,幾乎每個排水口的雨水管渠都做到了4mx2.5m左右的暗渠(n取0.014),想問一下,就是我們全部根據規范算出來的,管徑這樣做應該是沒有問題的,但是根據經驗來說,4mx2.5m的管渠應該是有浪費的,有沒有什么經驗做法,可以減小一點管徑,自己看了規劃和相關書籍,找不到可以參考的數據,請大神幫幫忙?。?!

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?