本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
我是施工方,現在有一個樓11層,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,雙栓,進行暗裝,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),樓梯疏散寬度為1.2米,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,現在我們也在聯系設計部門,請問各位有沒有更好的辦法。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,(剪力墻留洞也是個問題),現在我們也不知怎么辦好,請各位指教 了
規范要求管件不允許安裝在墻體內,主要是考慮維修的方便性。可暗裝和半明半暗安裝的消防箱,栓頭的支管均埋在砌體內,一旦需要維修,就要砸開墻體,看看下面的圖:
請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
高層住宅走廊處的消火栓大小為800*600*220,準備在后砌墻上全暗裝,后面是管道井和電井,墻200厚,04s202圖集上也有做法,在后面掛網抹灰,如圖:有人說這樣子做法不能通過消防驗收,我就請教到底能不能這樣安裝呢?能否通過消防驗收呢?謝謝~~~
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
知識點:消防電
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,與燈、煙感等成行成線。 2、直立型、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3、噴頭裝飾蓋、罩應緊貼吊頂。 4、噴頭臂單、雙應統一縱向或橫向安裝。 5、大空間成排噴頭安裝成行成線。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,優化噴頭安裝點位,防止與煙感、燈具、 喇叭等裝置沖突。 2、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,測量噴頭短管的長度并安裝, 防止短管過長或過短。 3、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm。 2、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過
消防栓箱安裝規范
消防栓箱安裝規范專題,為您提供消防栓箱安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓箱安裝規范 相關的專業交流討論,更多消防栓箱安裝規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題