  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。

  • 建筑消防設計審核的主要內容

    (1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火、防煙分區和建筑構造;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統;(6)防煙、排煙和通風、空調系統的防火設計;(7)消防電源及其配電;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;(9)火災自動報警系統和消防控制室;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置;(12)有爆炸危險的甲、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容。

  • 本項目消防審核意見:如何應對,謝謝

    本項目消防審核意見:如何應對,謝謝

    1.本審核意見要求所有防火門尺寸控制在:寬度1023、2123,高度2300內,但本項目部分大廳門高度有3M,寬度2500,現如何按要求整改!———是宴會廳的出入門,有六扇門,設計為雙道雙向開啟門,現要求按審核尺寸變更,并改為單向2.請問消防卷簾可作為安全出口通道使用嗎?——本項目一個餐廳面積300平方米,其中一個通往消防樓梯的直接出口,另一個入口是消防卷簾3.如下圖:消防電梯前室門要取消一道,查了消防規范,也沒有見有什么說明?

  • 建筑工程消防監督審核管理規定

    建筑工程消防監督審核管理規定 對做甲方的朋友可能有幫助哦

  • 建筑工程消防設計審核經常忽視的問題

    1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟、理解不深、經驗不足,出現錯審、漏審現象在所難免,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,覺得有的經驗值得借鑒,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,供參考。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個

  • 給排水知識:建筑消防設計審核的意義是什么?

    建筑消防設計審核的意義是什么?通過建筑消防設計審核,在城鎮規劃、建筑設計工作中,貫徹各項消防安全技術規范,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,并為撲救火災創造有利條件,把受災的區域和損失控制在較小范圍。如果各項消防安全技術措施,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,等到竣工以后才發現有問題,再來進行“補課”,則不僅影響工程的投產和使用,而且在資金、材料等方面將會造成巨大浪費,有的甚至成為“終身隱疾”,遺患無窮。

  • 求高手幫忙審核一下這酒店的建筑布局能否過消防驗收?

    求高手幫忙審核一下這酒店的建筑布局能否過消防驗收?

    這酒店在一棟19層商住樓的1、3、4層,建筑面積是1597平米,左右兩邊的雙電梯和剪刀樓梯是住宅部分用的(已隔開),疏散樓梯只有左上角外掛的樓梯和右邊的那個,酒店電梯是中間紅色的那部(需不需要加電梯前室?)。求高手看下 從 建筑布局 疏散距離(疏散距離好像不夠) 方面 還有那些不能通過消防驗收的 (自動報警、噴淋、消火栓還沒有畫)

  • 給排水知識:何謂建筑工程消防監督審核?

    何謂建筑工程消防監督審核?建筑工程消防監督審核是指公安消防監督機構對新建、改建、擴建、建筑內部裝修和用途變更的建筑工程項目,從設計、施工到竣工驗收所實施的消防設計審核、施工安裝監督檢查和消防驗收。

  • 大家對如何跑好建筑類水務類消防類的器械銷售有什么意見

    我剛開始接觸這個行業,因此對這些行業的現有的銷售模式不是很了解,有的告訴我關鍵在甲方或者是誰出錢誰說了算,跑好這些就可以了,那其他的關系應該怎么維護?還有建筑類的整個流程是怎么樣的,又該怎么尋找關鍵人,水務和消防是不是一樣的,又該怎么尋找,焦頭爛額,一頭霧水,求大神指點!

  • 請教各位這種建筑消防如何考慮?

    小弟遇到一個綜合樓,3000平米,三層帶閣樓,底層和二層是隔開的單間,做店面房,三層是貫通的辦公區,請教各位這種建筑消防如何考慮?

  • 這樣的建筑消防該如何考慮?

    一個建筑前后的高差有5層那么高,從高的一個室外地平算起是22米高,從低的一個室外地平起40米高,分別和兩個是外地平相平的兩個層為門面,其余為單元式住宅。問題1、這個工程算高層還是多層?2、消防用水量可否套用住宅的。

  • 消防問題~(建筑上的)3個問題

    我想問一下~1 商住兩用樓(就是一 二層是商業網點.三~~六為住宅 )七層為閣樓~~我想知道閣樓算不算一層啊~如果是就的上消防了~~那閣樓的消防水箱怎么加呢~~2.還這個樓 本地自來水不是環狀的.那就是設消防水池,這樣的話~水泵結合器還用上嗎??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室嗎~(就是說 我這個樓的地下部分 以前是溝 甲方就用了這個溝做的,地下部分是三面是墻 另一面正常)請各幫看看~解釋一下~

  • 寺廟建筑得消防改怎么考慮

    寺廟建筑得消防改怎么考慮:寺廟內有天王殿、大雄寶殿、觀音閣、藏經樓、四座配殿、齋院、鼓樓、鐘樓、連廊、方丈室、法物流通建筑、生活區二層樓等建筑,除生活區外的建筑多為木結構,或者柱子是鋼筋混凝土的,頂蓋是木結構的,耐火等級為三級或者三~四級。這樣的區域消防改怎么做,請各位多提寶貴意見!

  • 關于車庫照明圖紙的審核意見

    前幾天一個高層住宅項目,底層架空停車,層高3.2,四周沒有圍墻,我設計時只是隨便布置了幾個燈具,平均照度約15lx,審核人說,根據《建筑照明設計標準》GB50034-2004第5.4.1,車庫照度應該按照75lx設計。請教一下大家,這種架空停車的車庫,應該執行這個車庫照度設計標準么?感覺照度太高了。

  • 關于多層建筑的消防設防

    在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝

  • 關于建筑屋頂消防的一些問題!

    一個12層的住宅樓(首層為商場或辦公,具體功能待定);二至十二層是為住宅;樓梯僅到十二層,不通至屋面。但有檢修孔可上人。我想問:1。建筑方面有無規定:樓梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑設計通則》JGJ37-87看到這樣一句:第4.4.2條屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物當無樓梯通達屋面時,應設上屋面的人孔或外墻爬梯。)2。樓梯不通屋面,那立管是否要在屋面成環?是否設置試驗消火栓?我自己覺得能成環的應該成環,但是很難施工。(我已經在室外地面繞著建筑做了一個環)3。首層二層被分成三塊面積(具體功能均待定),最大的面積是首層與二層連通的一塊面積,有首層320+二層500=820平方米。這個面積是否要做噴淋?如果做的話,其他兩個小一些的面積430平方米,和280平方米,是否也要設噴淋?不知大家對這三個問題有什么看法?謝謝了。

  • 關于大空間佛教建筑的消防

    請教哪位DX做過大空間佛教建筑的消防設計?單層 8000平方 層高14.4米。要是按展覽建筑就得上自動滅火系統,14.4米的層高,噴淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空間智能消防?俺還沒做過這樣的。哪位好心人指導俺一下?謝謝了先。

  • 消防隊的意見,急需大家解決下!

    本人設計一個小區的工程,單體部分均屬于18層住宅樓,每棟樓均有負一層半地下室,地下室面積為300平方,里面分成若干個儲藏間,建筑防火規范規定超過500平方的地下室要作噴淋系統,而高規7.6.4條規定,易燃的地下室要做噴淋系統,而原先地下室本人均按非可燃物儲藏間設計,故沒設噴淋系統,現在圖紙已出,關于消防部隊的意見希望百合大家探討一下: 消防隊提的主要意見是:"地下室為何不做噴淋滅火系統,要在說明中說一下" 那么對于消防隊的這條意見因做如何回復? 回復方案有以下幾點: 1.重新在地下室補上噴淋系統,那么這樣做很不現實. 2.將儲藏間改為 非可燃物儲藏間,但是這個也不是說改就改,萬一以后住戶藏了可燃的東西. 3.將地下室改為自行車庫. 本人沒有更好的辦法,希望同行給我一些意見!非常感謝!

  • 請教三層建筑消防如何設計

    某三層建筑,基地面積為333。5平方米。總建筑面積為1000。5平方米,檐高10。5米。一二層為商店,三層為住宅。問消防如何設計