本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
作者 王波
近日,碰到一個項目,消防噴淋頭做在梁下方和梁側面的情況,梁側面我在自噴規范上找到相應解釋,梁下面沒有找到,不知道能否布置在梁下面,這個梁是小梁,高400,甲方讓整改這兩種情況的噴頭,讓改位置,但現場噴淋頭的位置已經定好啦不好修改,不知還有沒有什么解決的辦法,向大家請教,謝謝
1、玻璃球灑水噴頭
一般規定4.1.1 各危險等級建筑、構筑物的自動噴水滅火系統,每只標準噴頭的保護面積、噴頭間距,以及噴頭與墻、柱面的間距,應符合表4.1.1 的規定。標準噴頭的保護面積和間距 表4.1.1
7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。(此條不能一概而論吧?)1 當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,不應大于1OOmm。(梁底面多寬不加聚熱罩)?2 在梁間(框架結構都認為是梁間)布置噴頭時,應符合本規范7.2.1條的規定。確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大于550mm。(一般多寬為梁間)?梁間布置的噴頭,噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm仍不能符合7.2.1條規定時,應在梁底面的下方增設噴頭。(一般加聚熱罩嗎?)3 密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小于25mm,不應大于1OOmm(何為密肋梁板?)7.1.5 圖書館、檔案館、商場、倉庫中的通道上方宜設有噴頭。噴頭與被保護對象的水平距離,不應小于0.3m(能否理解噴頭與墻的距離不應小于0.3m);噴頭濺水盤與保護對象的最小
現將一工地的地下-1F結施頂板梁配筋與水施中的噴淋平面布置圖的同一部位套在一起截圖如下,柱間距8100mm,噴頭間距2700mm。主梁梁高11000mm,梁寬450mm,中間十字次梁梁高900mm,梁寬300mm,板厚250mm,層高3300mm。噴頭選用ZST(Z)15/68,干管貼梁底安裝。問題來了:①梁底的噴頭需要偏移嗎?②不偏移的話只有理論上的200mm凈高安裝噴淋頭,可否?有依據否?
倉庫長7.6M寬6.35M,長寬正中間有兩條梁分別為50CM和20CM,本人是布置三排上噴,但剛好中間一排在正梁(50CM)下擋?。請教是怎么樣布布置合?不知大家對此倉庫噴頭布置有什么辦法?
請問專家們一個問題:我們的地下汽車庫,消防設計的噴頭是間距2700一只,距墻1220,由于車庫面積很大,能否設計為中距3000——3600,距墻1800?(規范)謝謝先!
慢鏡頭看消防噴淋頭的工作原理。 好膩害的趕腳 ... 看到消防噴淋頭,是不是都想說很熟悉? 大型商場...影院...酒店...嗯,幾乎
消防噴淋頭驗收規范
消防噴淋頭驗收規范專題,為您提供消防噴淋頭驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋頭驗收規范 相關的專業交流討論,更多消防噴淋頭驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題