現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范,有興趣的可下載!
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
現在我要做消防立管的支架,有混泥土.也有空心磚,混泥土的地方還好一些,但空心磚的話就不好了,不容易固定,我們現在想盡量的把支架打在梁上,請教消防立管的支架規范間距是多少?
請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
消防噴淋管支架固定方式可以用側抱式嗎?求專家指教
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,與燈、煙感等成行成線。 2、直立型、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3、噴頭裝飾蓋、罩應緊貼吊頂。 4、噴頭臂單、雙應統一縱向或橫向安裝。 5、大空間成排噴頭安裝成行成線。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,優化噴頭安裝點位,防止與煙感、燈具、 喇叭等裝置沖突。 2、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,測量噴頭短管的長度并安裝, 防止短管過長或過短。 3、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm。 2、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-28 14:24 編輯 地下車庫噴淋支管如上圖所示,使用螺紋吊桿支架。一般消防管的支架都是用30或40角鐵做支架固定,用螺紋吊桿做支架,不知道是否符合規范?規范上要求:在噴頭之間每段配水管上至少裝一個固定支吊架。螺紋吊桿是屬于固定支吊架的范圍還是滑動吊架的范圍,我不是很清楚,請各位指教下。
消防噴淋支架規范
消防噴淋支架規范專題,為您提供消防噴淋支架規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋支架規范 相關的專業交流討論,更多消防噴淋支架規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題