亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 應急照明 與疏散指示系統

    應急照明 與疏散指示系統

  • 多層汽車賣場 應該按什么規范算疏散

    如題啊,手上在做一個多層的汽車賣場,有四層,兩萬多平一層在算樓梯疏散的時候郁悶了,如果按商場來算的話,要60多米的疏散寬度,然后平面圖上到處都是樓梯,甲方不爽了其實個人覺得汽車賣場不應該按照商場來算,因為這里人流量是非常小的考慮過套用汽車庫的規范,但是如果是汽車庫的話好像又有點說不過去,而且做設備那邊考慮空調就顯得很怪了無奈啊,大哥大姐們給點主意吧。。

  • 新手一般看哪些圖集 哪些規范???

    新手一般看哪些圖集 哪些規范???現在在項目部,整天有大把的時間,想學習學習,但不知道看什么,給推薦點,適合新手提高的~謝謝

  • 關于防火分區的疏散指示,

    關于防火分區的疏散指示,

    規范上說好像疏散指示要按照防火分區單獨來考慮,可是有些防火分區之間的阻斷是用防火卷簾的,這樣的話,疏散指示還要不要按照每個防火分區單獨考慮,因為煙感動作的時候,防火卷簾下降到1.8米還是可以作為逃生通道,不然的話,就有點舍近求遠了如圖,粉紅虛線是防火卷簾,那我那個疏散指示是向下還是向上?

  • 關于疏散走道的距離規范

    請教一下,關于辦公建筑的室內疏散走道長度,規范上表格注明是直線距離,比如袋形走道不超過20米,是直線距離,這里的直線距離是指圖紙上從房間門到安全出口的直線距離,還是指疏散時行走的直線路徑的距離呀? 消防驗收的時候警官計算疏散距離的時候都是按步距來算,一直沒弄懂這個算法是哪里有寫,因為高規我沒怎么看過,一直都是用新建規在作圖,是不是現在驗收警官很多都是參照原高規的辦法來執行驗收的呢?

  • 關于疏散指示的一個疑問?

    關于疏散指示的一個疑問?

    《民用建筑電氣設計規范》中13.8.5中,有一個疏散指示要在轉角處,距離不小于1米。在圖13.8.6有一個標示:如下:有一個此拐角處設置。

  • 疏散指示燈管吊安裝,多高合乎規范??

    疏散指示燈管吊安裝,多高合乎規范??

    求助各位,在不適用貼墻安裝疏散指示燈的場所,需頂下安裝疏散指示燈,但是安裝高度要控制在多少呢??規范似乎沒有明確規定(可能是我沒找到),請各位不吝賜教?。?!

  • ''疏散指示''是按省標準還是按國家規范

    小弟最近拿到一本省出的標準,對地下,半地下建筑的疏散指示規定,其中心距地1.0~1.2m,間距不小于10m,但國家規范卻不是這樣規定的,我問過其他同事,他們說在地方就應先遵守地方標準,然后再到國家標準,因為各個地方的實際情況不同,是這樣的嗎???????請各位高手幫解答。

  • 消防應急照明和疏散指示系統技術規范

    消防應急照明和疏散指示系統技術規范

  • 消防應急照和疏散指示系統哪個適合于現在規范?

    14DX603第4-1、4-2頁應急照明的控制方式與14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪個更適合。

  • 《規范未解讀》 有關地下室疏散的種種問題

    《規范未解讀》 有關地下室疏散的種種問題

    今天在網上看到一份方案圖紙圖紙,引起了我很久的困惑。 這份方案屬于展覽建筑,所有樓梯都是要封閉樓梯間的,但是圖中的旋轉樓梯僅僅露天而沒有封閉的樓梯間,同時地下室的疏散也只有2個封閉樓梯間,所以我有以下幾點疑問 A. 地下室需要封閉樓梯間作為疏散;那封閉樓梯間是不是就是指有門將煙氣擋住,梯段需不需要在室內呢? 如圖1.2 下部份室外樓梯可否所謂地下一層的疏散呢? B. 室外鋼爬梯可作為疏散;是不是單單針對多層建筑而言,并不適用于地下室的疏散呢? 地下室挖一個庭院裝一個鋼爬梯可否作為疏散呢?C. 封閉樓梯間的定義; 加了門的開敞樓梯間(梯段部分獨立在外)算不算封閉樓梯間呢?

  • 關于疏散指示燈距離的問題

    請教大家一個問題:在技術措施上和建筑電氣設計規范上,疏散指示燈的安裝間距一般都在20米以內,但現在大的商場里面,指示燈的安裝間距一般都是在5米以內,不知道是什么原因?是不是對于商場有特別的要求還是那本規范上有要求?謝謝各位的解答

  • 最新 消防應急照明和疏散指示系統技術規范(征求意見稿)

    消防應急照明和疏散指示系統技術規范(征求意見稿) 即將實行的消防系統,各位同行可以先看看

  • 明年規范變了 怎么復習啊

    好像復習書也沒有出來,提前想看看買了明年不是都要換,規范也沒定,也沒查到用什么~做以前的題目用的舊規范,感覺明年的復習還要難,要對照不同?。?/p>

  • 關于疏散指示燈指向的問題

    我現在再畫一個車庫 我想問一個問題 我有幾盞疏散指示燈 指向消防前室的 但是離這幾盞疏散指示燈的地方有一個車庫車道入口比離前室近, 審圖說離這近讓我指向車道入口 我想問下可以不 感覺這樣逃不要被駛下來的車撞死的啊 呵呵

  • 多信息復合疏散指示標志

    GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,應在人員密集場所的疏散出口、安全出口附近增設多信息復合標志燈,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口、安全出口的方位,同時了解自己所處的樓層。

  • 疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎?

    疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,有風就會晃動,監理說需要固定,,吊鏈安裝可以的話,該如何固定呢?