  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 誰有商業建筑設計防火規范

    誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我

  • 大型商業建筑設計防火規范通過評審

    重慶大型商業建筑設計防火規范通過評審近日,重慶市建委組織有關專家在金源大飯店召開評審會,對《重慶市大型商業建筑設計防火規范》(送審稿)進行了審查,重慶市公安消防總隊副總隊長周崇敏在會上做了重要講話,并詳細介紹了該規范的編制工作開展情況,市建委黨委成員、總工程師吳波到會并發言。 專家組(專家名單附后)聽取了規范編制組對編制工作情況匯報并逐條審查了規范的條文及條文說明,并進行了討論。 經過一天的審議,專家組一致認為:該規范提交的資料齊全,內容翔實,符合審查要求;該規范結合重慶實際,在大量調查研究的基礎上,系統提出了大型商業建筑的防火設計要求,具有較強的針對性和可操作性,內容全面,邏輯清晰,結構嚴謹,具有較強的地方特色,填補了大型商業建筑防火設計領域的若干空白;該規范對國家標準有關大型商業建筑防火設計方面作了較全面的補充和細化,首次對大型商業建筑的火災危險性進行了科學的分類,明確了安全疏散系統、外部救援條件及消防設施設備的消防設計要求,提出了大型商業建筑防火設計的多項新的技術措施,具有較強的創新性,對大型商業建筑防火設計具有重要的指導作用。

  • 關于《防火規范2014》的疑問

    新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條?。。?!怎么破?怎么破?

  • 對于防火規范的理解問題

    建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???

  • 大家對防火規范是如何理解的?

    防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?

  • 請教些關于防火規范的問題

    請教些關于防火規范的問題

    最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)

  • 關于防火規范的兩個問題

    1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝

  • 兩條防火規范相矛盾,怎么辦?

    《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條要求安全出口不少于2個?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》GB50045-95第6.1.1條又說某些情況可以只有一個安全出口。這兩者有矛盾之處。比如說一棟10層辦公樓,按《建筑防火規范》要設2部樓梯,但是按《高層防火規范》又可以只設1部樓梯??

  • 防火規范10.1.10.3如何理解?

    防火規范10.1.10.3如何理解?電纜井包含豎井嗎?消防線路均采用礦物絕緣?和第一小點明敷設都能穿管和線槽保護有點不一致。如果消防回爐穿管線槽保護,怎么就不能放同一豎井?

  • 關于2014新防火規范的問題

    2014新防火規范不像老規范,沒有明確規定高層塔式住宅各個高度樓梯的設置要求,可不可以理解成高層塔式住宅就要設兩個安全出口(剪刀梯)?哪位老師能給指點下?謝謝!

  • 防火挑檐的定義及條文規范

    知識點:防火挑檐的定義及條文規范         主要用于上下方均設有門窗洞口地方的豎向防火分隔, 以達到阻止火勢上竄蔓延的目的。 采用寬度不小于  1米的不燃材料制作, 一般采用預制件。      中國房屋檐部, 分為挑檐、 防火檐兩種式樣。挑檐, 將椽木加長, 向外伸出, 伸出多少要根據設計決定; 安全出口上方的防火挑檐: 《高規 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方, 應設置寬度不小于 1 米的防火挑檐。 (用玻璃雨篷可否? 一層對外商鋪是不是也要每個出口處設置這個防火挑檐呢? ) 答案:    鋁合金和玻璃都屬不燃材料, 可以用玻璃雨蓬。 防火挑檐的耐火極限規范并沒有具體要求, 建議使用防火 璃。安全出口上方設防火挑檐的目的是考慮到避免樓上火災時的燃燒物墜落到安全出口上方

  • 明天新的防火規范要實施了

    建筑設計防火規范GB50016-2006

  • 討論:關于防火規范上矛盾的一點

    規范要求:當一個排煙風機負擔兩個防煙分區時,按最大分區*120計算風量。而每個防煙分區還是按照本區面積*60計算。問題是,當只有一個分區排煙時,風機的風量是不會變的,也就是防煙分區的風量還是*120的關系,這樣的話,支風管和排煙口的風速就會至少大于規范要求的小于20米,10米的一倍,和規范相矛盾。請問各位如何解決?

  • 高層防火規范的見解,大家請進:

    高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

  • 這條防火規范該怎么理解?

    11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:8. 老年人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等可以分解成以下三句嗎?1.老年人建筑、2.任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所3.和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等

  • 關于農貿市場的防火規范

    最近做一個比較小的農貿市場,兩層,一層農貿市場,二層超市,每層2100平方米的面積,我想問下各位,防火疏散這一塊人數的計算,農貿市場和超市是參照商場還是什么?

  • 商業建筑消防疏散人數計算須注意(防火規范2014)

    關于商業建筑疏散寬度計算內容(按一、二級建筑)1、確定地下層的人員密度值2、根據建筑規模大小確定地上層的人員密度值(建筑規模小于3000取人員密度上限,反之...)3、百人疏散寬度系數確定:根據不同的建筑樓層數確定系數值a.商業地下層:每層疏散寬度=營業廳的建筑面積×人員密度÷100×系數1.00(一般為地下一層商業,確定樓梯寬度和首層外門寬度)b.建筑為二層:

  • 江蘇省的《商業建筑防火規范》中噴淋的設置問題

    請教一問題:江蘇省的【商業建筑防火規范】9.4.1條第7小條中寫商業建筑內的餐飲場所及商用廚房應設置閉式自動噴水滅火系統。我不知該如何理解?是大型商場內的餐飲部分還是所有的餐飲建筑都要設置閉式自動噴水滅火系統。似乎比GB50016-2006中的規定嚴格了許多,所以請教一下,該如何執行? 整棟建筑有規模限制嗎?比如單層不大于1500平方米,總體不大于3000平方米娛樂場所還有規模限制呢,難道餐飲沒有?所有的都要做?

  • 建筑設計防火規范,關于商業服務網點做火災報警的問題

    在建筑設計防火規范。8.4.1 下列建筑或場所應設置火災自動報警系統:3 任一層建筑面積大于1500m2或總建筑面積大于3000m2的商店、展覽、財貿金融、客運和貨運等類似用途的建筑,總建筑面積大于500m2的地下或半地下商店;我想請問的是單層商業服務網點面積大于1500m2要做火災報警嗎?規范中只說了商店,商業服務網點算在里面嗎?我們院做水的跟我討論說他單層大于1500的商業做噴淋,商業網點不用做。但是我認為商業網點也是商店。要做火災報警和噴淋。各位大神如何看這個問題