建筑內部裝修設計防火規范
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
建筑內部裝修設計防火規范.rar
請教個問題,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,算不算無窗房間?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎?按這個2018年實施的新規范要求,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,通常使用的PVC、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了。
建筑內部裝修設計防火規范(2001年版
建筑內部裝修設計規范及宣貫
裙房和主樓各自使用的樓梯設置防火墻,連接部分不設置防火墻,那這樣符合建筑設計防火規范GB50016-2014中5.3.1注解2的說法嗎? 謝謝!??!
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!?。?/p>
新規范
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?
:handshake 小生第一次填寫建筑裝修防火審核申報表,里面的我都填得七七八八了,但是還有最后一項就無從入手了,“工程簡要說明”,在這里我說說現在的情況,要報裝修防火的是一個商住樓中的其中一個小商鋪,現在我沒有這個商住樓的相關建筑概況,該商鋪為一層,建筑面積約117平方米。 請問像這種情況報消防如何說明這個商鋪的“工程簡要說明”了:handshake
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?
規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m。我有個疑惑,超過50米的建筑,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,還是要根據20米來;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,既然是要連續布置,為什么能出現登高場地20m,又沒有連續布置呢?
在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,不用每層疊加計算?
建筑內部裝修防火規范
建筑內部裝修防火規范專題,為您提供建筑內部裝修防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑內部裝修防火規范 相關的專業交流討論,更多建筑內部裝修防火規范相關內容請訪問