今天在看電容器的零序電流保護時,書中有這樣一段描述:在圖示的三角形接線和星形接線中,流過電流繼電器的電流都是三相電流之和。正常運行時,三相電流系統對稱且平衡,三相電流相量和為零。相間短路時,三相電流雖不對稱但卻平衡,因此電流繼電器中不會有電流流過或僅流過不平衡電流。只有在接地故障時,三相電流系統出現不平衡,三相電流之相不為零,電流繼電器中才有零序電流3I。流過。當此電流大于保護的動作電流時,保護就動作,根據需要作用于信號或跳閘。如何理解此處的"相間短路時,三相電流雖不對稱但卻平衡."此時的平衡三相電流相位如何?它們相加后總電流為0嗎?對稱時是不是一定平衡?平衡時就不對稱?它們的關系如何?請各位大蝦指教!謝謝!
十一期間,前來求助。。配電箱AL1,各分支盡量三相平衡。配電箱AL2,各分支盡量三相平衡。是否還要保證 AL1,AL2 之間相位平衡呢?比如AL1多出了a相,AL2就盡量避免再多出a相是這樣子嗎?
請各位指點一下,什么狀況可以造成三相不平衡,為什么會不平衡?,還有就是這里說的不平衡是電壓不平衡還是電流不平衡?是不是說在一個電閘下,用兩相接電焊機,一相用做照明就會有不平衡的狀況
在三相三線制中,任意扯出一條線供民用(可假設為A相),則負載不平衡,那線電壓Uab、Ubc、Uca會受什么影響呀?它們的數值會不會相差很大呀?
我做的一個設計是 兩層小辦公樓 采用上供下回雙管路 平衡的問題我也算了 不平衡率能在5%以內我覺得不用安裝 所謂的溫控閥 但是我師傅讓我安裝由于年輕氣盛的原因吧 雖然最后安了 但是自己心里還是沒有搞懂他們所謂的自動調節溫控閥 我覺得就是用閥門的開啟角度控制回水的溫度不知道前輩們在平時的設計中 有沒有用這些東西的 或者是必須用的(我考慮可能是為了和別的并列的系統相一致)由于剛上班不久 有點迷茫 還望指點一無二 先謝了:)
為了保證一定區域的空調舒適性?,F(xiàn)在這個工程,大堂直接連接著一個公共廁所。大堂的新風要求一般比較低,按照目前這個大堂的面積85M2計算,大概只需要300CMH的新風量就可以了,但是兩個廁所的面積按照10次的換氣次數要求,兩個廁所需要1200CMH的排氣量。那這樣的話,在整個區域里面,就造成了相對室外的負壓狀態,那就會從大門以及窗隙里滲入熱風。這樣空調就不舒適了。那這種情況應該怎么解決呢?我以前也經常為這個問題頭疼,平時的做法就是減少各個房間的排氣量,以達到整個區域的新風量大于排風量。但是這個首層,計算風量相差太大了,應該如何解決呢?以及平時大家有什么好的同類問題的解決辦法呢?提出來大家共享參考下吧。
平衡壓袋的材料選擇需綜合考慮管道類型、使用環境、配重需求、安全性及環保要求
在民用建筑,比如住宅和辦公樓里要不要考慮三像平衡的問題,如果這樣的話負荷比正常要大很多,而且在實際中不 一定會產生三相不平衡的情況,請高手指點
“3.4.5條 單相負荷的應均衡分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷再與三相負荷相加?!彼f(shuō)的“計算范圍內三相對稱負荷”是包括三相負荷和單相平衡的那部分之和嗎?它說的“單相負荷的總容量”是皑诵計算范圍內單負荷之和?。ㄈ缭谝粋€(gè)配電箱的負荷計算中就是所有的單負荷相加?)?如果配電箱內所有均為單相負荷,那么單相負荷的總容量永遠大于計算范圍內對稱負荷,是不是說就是最大相的負荷容量乘以3?
關于不對稱負荷的計算問題1.220/380V三相四線制系統,相線標號A、B、C,中性線標號N。 (1)在A與N之間接入1臺220VA用電負荷,則各相線上的電流是( ) A.A相線1A,N線1A: B.B相線0A,N線1 A; C.C相線1A,N線1A: D.A相線1A,B線1 A; (2)在A與N之間和C與N之間各接入1臺(共2臺)功率因數相同的220VA負荷,各相線上的電流是( ) A.A相線1A,C相線1A,N線1A: B. A相線1A,C相線1A,N線2 A; C. A相線1A,C相線1A,N線1.73A: D. B相線0A,C相線1A,N線1 A; (3)在A與N之間、B與N、C與N之間各接入1臺(共3臺)功率因數相同的220VA負荷,各相線上的電流是( ) A.A相線1A,B相線1A ,C相線1A,N線3A:B.A相線1A,B相線1A ,C相線1A,N線0A:C.A相線1A,B相線1A ,C相線1A,N線1.73A:D.A相線1A,B相線1A ,C相線0
這兩天建模計算這樣一個問題:用PM建了一個單榀的框支剪力墻結構,然后用STAWE模塊中的FEQ模塊進行計算,在參數確定中我已經將風荷載和地震荷載都設成不考慮了,但算出來結果還是不對稱,請問問題出在什么地方呢?
比如說三相負載分別為5KW,6KW,7KW.如果對稱,每相是6KW,那么5KW這相的不對稱負荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,應該按不對稱負荷計算,所以該計算范圍的負荷為3*7=21KW.這樣理解對嗎?望各位賜教啊
規范中對大偏壓對稱配筋中As和As’是對受拉筋取矩得到As’,為何不可對受壓筋取矩計算得到As?難道一定是分別計算的話,有As’>As? 似乎并不是這樣的啊。
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
各位好,我現在做一個20層酒店式公寓的水環空調方案。想在每層的水平支管設置平衡閥控制流量。平衡閥有動態和靜態的,在廠家的介紹里這樣建議:動態平衡閥不具備關斷功能,根據需要應另設關斷閥門;為安全起見,動態平衡閥宜安裝在供水管上。另,靜態平衡閥一般建議安裝在回水管上,尤其對于高溫環路,為方便調試,更要裝在回水管上,安裝了平衡閥的供(回)水管不必再設截止閥。這兩種設計方法從效果及投資造價來看哪種更合適呢!!請指教~~
5層樓的房子,每層用電負荷都是40KW,我在每層設一個層配電箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5),分配給該層的10個小照明分配電箱.在第一層設一個總配電箱(AL),三相供電,放射式地分配給該棟樓的5個層配電箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5).這樣一來,總配電箱處就不能實現三相平衡,而且有一相跟其它兩相相差挺大,該怎么去解決這個問題???還有這樣總配電箱(AL)處的負荷就有200KW了.我這樣的做法合不合理啊,能不能這樣設計呢?有沒有更好的辦法???剛做電氣設計,麻煩各位大哥幫幫忙?。?/p>
計算負荷時要求三項平衡,如果不平衡要求等效成三項負荷,按最大單項負荷3倍計算,有個問題按照需用系數法計算和等效后計算,計算負荷肯定是等效后的數值大,但是計算電流為什么比等效后要小呢
35/10KV變壓器(星角接線)一次相電壓不平衡(A.B.C三相分別為23KV.15KV.17KV),二次電壓為什么是平衡的?請高手指點......
平衡閥系統20nFLASH演示
辦公樓每層分配電箱里的單相設備組等效為三相負荷的計算,各單相設備要平均分配到三相上,怎樣計算才方便快捷,尤其是單相設備多,而且各設備容量不同?有點繁瑣??!
對稱平衡