我單位有冷卻塔若干臺,為標準型逆流式冷卻塔,參數--進水37度,出水32度。我知道此塔原理一是靠強制溫差降溫,二是靠冷卻水蒸發吹走熱量降溫,一直有個問題沒想通,最近水溫比較高,冷卻效果不好,想問下當環境問題是35度,冷卻水是30度時,這時開啟冷卻塔,冷卻水可以降溫嗎?也就是想知道環境溫度已經高過冷卻水很多度了,這時候開冷卻塔冷卻水是被加溫了還是被降溫了???我是普通的機修工,對冷卻塔不是很 懂,請高手指教下哦,先謝謝了!
填料在高溫冷卻塔中的應用主要是作為空氣和水進行熱交換的場所,所以可以說填料直接影響著高溫冷卻塔冷卻功能的好壞、效率的高低。但是高溫冷卻塔可以使用的填料有哪些呢?下面就來為大家來介紹一下。 PP耐 高溫填料:PP填料為聚丙烯料,能承受較高的水溫,因此一般用于高溫冷卻塔中。PP填料的常用評判指標為厚度,一般來講,厚度高的薄膜具有較好的性能。另外一個參數是透明度,一般來講,透明度越高的PP薄膜,結晶性能越好,抗 老化性和耐 高溫程度均較高。 PVC填料:斜紋設計,將導風與散熱和收水集為一體,采用真空吸塑工藝進行加工,令填料的波紋不會變形。該填料交錯式排列,使水滴貼近于膠片表面,有益于空氣與水地接觸,斜紋設計,盡量減低對空氣的阻力,使水流動的速度緩漫,增加了水氣交換時間,以增加填料的散熱效率。 高溫冷卻塔可以使用的填料一般有以上兩種類型,對于這兩種類型的填料,我們在使用的時候應該根據自己的實際需求來進行選擇。
閉式冷卻塔根據溫度的不同可分為高溫、中溫和低溫,在工業領域中,應用較多的是高溫閉式冷卻塔,這是因為很多設備的生產過程都是在高溫環境下進行的,為了對這些溫度較高的設備進行降溫就需要用到高溫閉式冷卻塔。那我們在選擇工業高溫閉式冷卻塔時,要注意哪些要點呢?閉式冷卻塔選型使用方須提供的要點:1、請注明冷卻塔選用的具體型號,或每小時處理的流量。2、冷卻塔進塔溫度和出塔水溫。3、請說明給什么設備降溫、現場是否有循環水池,現場安裝條件如何。4、若需要備品備件及其他配件,有無其他要求等請注明。5、非常條件使用請說明使用環境和具體情況,以便選擇適當的冷卻塔型號。6、特殊情況、型號訂貨時請標明,以雙方合同、技術協議約定專門進行設計。閉式冷卻塔詳細選型:1、先要確定冷卻塔進水溫度,從而選擇標準型冷卻塔、中溫型冷卻塔還是高溫型冷卻塔。2、確定使用設備或者可以按照現http://www.xylqt.com場情況對噪聲的要求,可以選擇橫
橫流冷卻塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷卻塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷卻塔的基本形式. 一般了解冷卻塔的大概知道兩者的區別在于結構,原理, 成本, 檢修的方便性不同. 其實, 橫流塔在某些特殊的冷卻水制程中,有不可替代的優勢, 比如: 1)在高溫差(HIGH RANGE), 即熱水冷水溫度差超過18 C 以上的, 由于熱水要在短時間內降低溫度18 C以上, 必須要有充分的和填料空氣接觸的時間, 所以填料要做的很高.(實際上相當與二次,三次冷卻) 由于橫流塔的風和水是交叉流向的,阻力只和徑深有關, 同高度無關, 故理論上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 風和水對流, 一般做到1.5M 以上, 就可能產生氣阻. 比如, 鋼廠的彩涂和鍍鋅冷卻,橡膠廠里, 熱水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到橫流塔. 良機在為SKS鋼鐵做的水塔, 填料高度5.5M, 冷卻溫差25C; 為APP金光集團的造紙制程, 采用4000T/H單CELL橫流塔, 填料高度15M;
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
舊開利冷水機配新管道、新水泵、新冷卻塔,天氣悶的早晨開機時老會出現塔出水溫度高于32度造成主機報警甚至停機,溫差也小于5度,但是冷凍水溫正常。沒辦法只能一個主機配二個塔,本來該一配一的。不知道別是項目是否也這樣,今年半年來報警三、四次了,真要命,塔是菱電的,讓廠家計算了一下,室外濕球溫度28度時散熱量足夠,可是29度時效率只有百分之七十多,這正不正常,能不能說是塔的質量問題?請大哥大姐幫幫手啊,多謝多謝!
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
冷卻塔平衡管研究和改造
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為: 1、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位。 2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。
因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法、高壓水、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸