  • 請教下冷卻塔和冷卻泵布置問題

    我這邊有個項目,是個五星級酒店,冷卻塔和冷卻泵都在屋頂,中間相隔10多米,三層以下到地下一層都有冷凍庫和冷藏庫,每個庫房旁邊都有個主機,水冷式的,冷卻水是輸送到這里,現在問題是水泵明顯流量不足,經常壞軸承,是用的雙吸泵,流量29t 揚程35米 3臺。 三臺都開振動很大,單開一臺水泵入口壓力表顯示為0,出口壓力表0.28MP,是不是設計上有什么問題

  • 關于冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔的問題

    因在施工過程中甲方更改設計,將制冷機改?。ㄔ?0萬大卡改為25萬大卡),但要求冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔不變,按30萬大卡配置。請問各位同仁,這樣的系統運行起來有何問題?拋開節能不管,就單從系統運行效果和安全方面討論。另外問一下大家,如冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔按30萬大卡配置,在運行中有沒有什么辦法可以調節。謝謝大家的幫助!

  • 冷水機組,冷卻塔,泵如何選型?

    小弟在做一項目,大樓總共5樓,總制冷量1000KW1選擇2臺冷水機組,大約要有多大的余量,冷水機組有必要一用一備嗎2冷卻塔應該如何選擇,是按流量選還是冷量選擇,大概多大余量3選擇泵應該按揚程進行選擇吧,但流量要保證滿足水冷機組 冷卻塔嗎謝謝

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 用不用每層樓配一個冷卻泵,一個冷卻塔?

    現有5層的建筑,全用水源熱泵,每層約75套水源熱泵,5層共400臺,總冷卻水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5個冷卻泵,5個冷卻塔?經理說不用,說泵多了,效率就低了,他最后用3臺泵3個塔,真的不用5個泵5個塔?

  • 給空調冷卻塔補水的水泵采用工頻泵還是變頻泵?

    RT,現在做一個超高層辦公樓,水泵房在負四層,冷卻塔組在裙樓第六層,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?

  • 冷卻塔冷卻效果不行,開啟2臺冷卻水泵可以嗎?

    主機制冷365KW,主機冷卻水L=78M3/H, 選擇冷卻水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷卻塔就在主機3m之上),冷卻塔100T(100M3/h); 現在5月,主機100%運轉時候,主機冷卻出水水溫大概33°,室外天氣大概32°,調試人員說冷卻塔偏小,到天氣炎熱的時候冷卻效果不行!可開啟2臺水泵,水泵出口做旁通,可以解決冷卻塔冷卻塔效果不行的問題不? 新手,多多見諒!

  • 冷卻泵跟冷卻塔高度一樣,泵口軟接頭吸扁怎么解決

    冷卻泵跟冷卻塔高度一樣(單趟長度為150M),開泵時,泵口軟接頭吸扁,而且水泵還有噪音,怎樣才能解決不吸扁的最簡單方法(因為已經完工了投入使用了),請各位大哥賜教

  • 冷卻塔出水去泵,泵運行時有氣泡

    現場施工遇到個問題,不知道問題究竟出在什么地方,請教大家。 現場做了一套PCW系統,是兩個板換,一組冷卻塔,三組泵,泵跟冷卻塔都安裝在樓頂。開式冷卻塔有1米高的基礎,泵就安裝在地面上。開始時,泵的進水給管做了高管,后下翻去冷卻塔下面的水槽,結果出給管下翻管再冷卻塔下閥門打開后,管道水全部回到塔的水槽,給水管變空管,水泵的吸水比較困難。改方案,把泵的進水給管改到與泵進水口同樣水平高度,現在水管是能滿水,可開閥門運行泵后,水泵還是有氣泡,運行噪音非常大,而且容易使葉輪使用時間剪短,希望有經驗的師傅指導一二,幫忙找出問題的根源。在線等,希望大神指導,謝謝!

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?

  • 請教大家冷卻塔是否匹配?

    此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。。?/p>

  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!

  • 探討關于閉式冷卻塔的使用

    水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點?,F(xiàn)在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。

  • 怎么樣選擇冷卻塔的負荷?

    參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?

  • 冷凍泵、冷卻泵用什么牌子好

    各位大師,兄弟在做一個公建項目,冷凍泵、冷卻泵認為是關鍵設備,能用國產的品牌泵嗎?哪些品牌的水泵能擔此重任?感謝各位明示。

  • 影響冷卻塔的因素有那些

    這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)