主要控制參數 1.處理水量:指冷卻塔每小時冷卻水的總量。 2.外形尺寸:指冷卻塔占地面積,塔高等外形參數。 3.排熱能量:指冷卻塔的具體冷卻能力。 4.電機功率:指冷卻塔的電機額定功率。 5.風量:指冷卻塔的進塔風量。 6.設備重量:指冷卻塔設備總重量。 7.運行重量:指冷卻塔設備運行時的重量,包括設備重量及被冷卻水的重量。 8.標準點噪聲:指冷卻塔運行時風機的進排氣和減速噪聲、淋水噪聲及電動機在運行時水泵、配管、閥門、塔體向外輻射的噪聲。產品標準 GB7190.1—1997《玻璃纖維增強塑料冷卻塔第1部分:中小型玻璃纖維增強塑料冷卻塔》 CTISTD-201《冷卻塔性能標準》設計標準 JISB8609《
我有一個冷卻塔+板換的冷卻水系統,板換二次側進出水溫度分別為36度和32度,求助:選擇板換的時候,板換一次側的溫度怎樣確定?另外:在冬季,板換二次側的進出水溫度能否達到36度和28度?
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
冷卻塔按照形狀分為方形與圓形,按照水流向分為橫流與逆流, -般常用的為方形橫流冷卻塔與圓形逆流冷卻塔兩種。其中方形橫流冷卻塔占地面積小,噪育低,方便幾臺拼裝,但是造價高圓形逆流冷卻塔造價低。制冷快報分析認為,根據噪音標準還可分為普通型、低噪育型與低噪音型。冷卻塔一般用于水冷機組(水冷螺桿、水冷立柜等) ,與機組的冷凝器相接,多安裝 于建筑的裙樓或者樓頂,也可用于工業場所冷卻。 冷卻塔不能單純按機組額定流程選擇,應該根據當?shù)氐目?氣溫濕度對冷卻塔的能力進行修正后選擇相應的流程。按照機組額定流程選擇發生設計失誤的原因有: 1、冷卻塔參數的測試工況為進風 濕球溫度27°C ,而設計項目的當?shù)赝饨绛h(huán)境溫度和這個溫度有差異,2、冷卻塔的測試工況為進水溫度37°C ,出水溫度32°C ,而我們機組的進水溫度為30°C ,出水溫度為35°C ,兩者有差異。以上兩個差異導致在簡單的按照流程選型的過程中很容易造成冷卻塔的選擇偏小,尤其是上海、廣州、杭州等濕球
玻璃鋼冷卻塔在進行使用時屬于常見制冷設備的一種,在實踐中,為了保障其設備應用地時間長些,除了給設備做好基礎的檢查工作和清潔工作外,還需要定期做好維護保養工作。 玻璃鋼冷卻塔一般情況下會配水冷式冷水機進行使用,對于使用皮帶減速裝置的冷卻塔,每兩周虲檢查皮帶的松緊度,不合 適時要進行調整。如果冷卻塔是使用齒輪減速裝置,那么每個月停機檢查齒輪箱中的油位,油量不夠時要補加好。 玻璃鋼冷卻塔每運行六個月要檢查油的顏色和黏度,達不到要求就要換。冷卻塔風機的電動機是長期在濕熱環境下工作,為了保障其絕緣性能,不發生電動機燒毀事故,每年做電動機絕緣情況測試。 玻璃鋼冷卻塔要注意檢查填料是否有損壞的,如果有要及時修補或改換。風機系統軸承的潤滑脂一般一年換/次,當采用化學藥劑進行水處理時,要注意風機葉片的腐蝕問題;為了減緩腐蝕,每年清理葉片上的腐蝕物,均勻涂刷防銹漆,或者再葉片上涂刷一層0.2mm厚的環氧樹脂。 玻璃鋼冷卻塔使用前的準備及運行中的保養,為了
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。。?/p>
現有一套空調凈化系統,空調放于一樓,客戶要求冷卻塔放于二樓樓頂,以前只做過空調放的比冷卻塔高的位置,現在是冷卻塔比空調高,請問在管路設計上有沒有要改變的東西,另需注意哪些細節方面改進,另外我以前是用一臺冷卻塔給三臺空調供水,分別用三臺水泵,現在計劃三臺空調用一臺水泵,一個冷卻塔給三臺空調供水,不知是否會有影響,大家提點意見
123
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為嚷風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。?。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
冷卻塔參數
冷卻塔參數專題,為您提供冷卻塔參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔參數 相關的專業交流討論,更多冷卻塔參數相關內容請?jiān)L問