請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
冷卻塔作為工業冷卻系統的重要組成部分,其正常運行對于維持設備的穩定和高效運作至關重要。然而,冷卻塔中的散熱風扇風葉由于長期運轉和環境因素的影響,可能會發生磨損或損壞,這時就需要及時更換。以下煜信空調分享更換散熱風扇風葉的一般步驟。 一、準備工作 在開始更換散熱風扇風葉之前,首先要確保冷卻塔已經停止運行,并且電源已經斷開。這是為了確保操作人員的安全,防止意外觸電。同時,要準備好所需的新散熱風扇風葉和工具,如安全帶、梯子、螺絲刀等。 <
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝
見附件
123
公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!
現有一套空調凈化系統,空調放于一樓,客戶要求冷卻塔放于二樓樓頂,以前只做過空調放的比冷卻塔高的位置,現在是冷卻塔比空調高,請問在管路設計上有沒有要改變的東西,另需注意哪些細節方面改進,另外我以前是用一臺冷卻塔給三臺空調供水,分別用三臺水泵,現在計劃三臺空調用一臺水泵,一個冷卻塔給三臺空調供水,不知是否會有影響,大家提點意見
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為嚷風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。?!
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!