閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,產生銹垢,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能。
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
閉式冷卻塔作為循環水降溫不可或缺的機器設備,在工業、民用領域中給客戶帶來了極大的功用,保護了水資源的浪費,達到節能減排功效的可是閉式冷卻塔也存有好多難題,雖然閉式冷卻塔使用的頻率越來越高,但有關于為何必須按時清理橫流閉式冷卻塔方面的難題,還是大家首先要解決的問題,下面密閉式冷卻塔廠家佳禾冷卻就和大家說下為何必須按時清理橫流閉式冷卻塔?眾所周知,閉式冷卻塔的冷卻原理可以簡單地概括為兩個循環:一個是內循環,一個是外循環。內循環:與目標設備連接,形成閉環循環系統(循環介質為軟水)。對目標設備進行冷卻,將目標設備中的熱量帶至冷卻機組。外循環:在冷卻塔內,冷卻塔本身被冷卻。它不接觸內部xylqt.com循環水,而是通過冷卻塔內的銅管表面冷卻器進行熱交換和散熱。在這種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設定電機的運行。兩個循環,在春季和夏季環境溫度較高的情況下,需
要想對于玻璃鋼冷卻塔的使用能夠正常進行,對其做好日常清洗工作是實現冷卻塔正常工作的前提,那么應怎樣進行冷卻塔的清洗呢?下面就來一起了解下吧!1、在玻璃鋼冷卻塔邊人工搭建一清洗槽,冷卻塔將除垢劑溶于清洗槽內;2、人工將填料逐一取出,放入清洗槽內浸泡清洗,水垢被清洗干凈后再用清水沖洗,晾干;3、填料取出清洗干凈后,人工清掃塔內脫落的垢渣及贓物;4、用滅藻劑沖洗塔身內外及集水槽;將清洗干凈的填料按原樣安裝恢復;5、清理水泵過濾網,將鐵銹、填料皮和其它異物清理干凈,檢查濾網是否完好,冷卻塔如有壞損者要換網;有關對于玻璃鋼冷卻塔的清理工作,暫時為大家介紹到這里,只有做好這些基本的維護工作,才能對其使用的時間長。
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。。?/p>
現有一套空調凈化系統,空調放于一樓,客戶要求冷卻塔放于二樓樓頂,以前只做過空調放的比冷卻塔高的位置,現在是冷卻塔比空調高,請問在管路設計上有沒有要改變的東西,另需注意哪些細節方面改進,另外我以前是用一臺冷卻塔給三臺空調供水,分別用三臺水泵,現在計劃三臺空調用一臺水泵,一個冷卻塔給三臺空調供水,不知是否會有影響,大家提點意見
123
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝
見附件
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。?。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]