  • 如何設計冷卻塔降噪方案

    冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱

  • 冷卻塔減震降噪施工步驟

      減震設備是采用國內一線品牌金諾減震器參數而改造的施工高度和承受能力。 冷卻塔正確減震器選型和安裝方法如下: 1.根據現場冷卻塔運行重量和管道滿水重量加上30%安全系數和支點數量進行計算選型。 2.在冷卻塔原來支架下定位標記塔與墩位或地面的高度。 3.冷卻塔接地處進行支架切割或支架墩位處下鑿按減震器安裝實際尺寸進行墩位切割刨鑿。 4.在原來支架下安裝冷卻塔專用減震器,在支架與減震器接觸面加減震膠墊并用減震器自帶螺絲固定塔與支架的連接。 5.安裝完成后,在冷卻塔專用減震器與墩子或地面安裝膨脹螺絲固定減震器。 6.安裝完成后按冷卻塔原有高度調節減震器直到恢復至原高度為準。 7.根據現場冷卻塔位置擺放情況在考慮冷卻塔四周是否加裝安全鋼繩或加裝角鐵支架進行防臺風措施。

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?

    冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.

  • 有上海"日立"牌子的冷卻塔嗎?

    目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;

  • 請教關于冷卻塔的配電問題

    我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?

  • 閉式冷卻塔系統的有關問題

    1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。

  • 虛心請教關于冷卻塔設計

    畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語啊)。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了

  • 關于冷卻塔管道布置問題

    一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教

  • 冷卻塔水量不平衡怎么辦?

    有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。

  • 新手請教:關于冷卻塔選型

    剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?

  • 請教大家冷卻塔是否匹配?

    此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。?!

  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!