  • 接地電阻柜的系統使用說明

    接地電阻柜系統說明 隨著柴油機組發電在國內上的應用廣泛,防止系統接地后損害機組, 采用接地電阻柜可以降低接地電流,降低健全相的電壓。 在系統接地后,健全相的電壓升高,會造成過電壓保護設備誤動作, 電壓過高甚至造成避雷器或過電壓保護器損壞,影響系統運行。接地電阻安裝于中性點上, 會降低其他相電壓升高,保護系統安全運行。 在系統某相接地后,接地點的電流很大,電流會經過中性點傳導到其他相。 發電機組的中性線過電流有一定的限制,如果過大,就會壞中性線,甚至破壞整個線圈。 加裝接地電阻后,就會限制接地電流到某個合適的值,防止損壞繼續擴大。 按照相關的標準,接地電流一般設定在中性點最大通過電流的25%-40%之間。 一般接地電阻電流設計為50A左右。還和系統機組多少和接地變壓器接地方式等有關。 接地電阻大都采用鐵絡鋁電熱合金制造,電導率高,溫度系數高,可耐1400℃的高溫, 耐腐蝕性好,穩定性好。

  • 關于TT系統接地電阻計算的疑問

    TT系統中,首端RCD剩余電流取300mA,接地電阻R應不超過50/300=166歐。不解的是,這里的電壓為什么要選取50V來計算呢?

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻???另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?

  • 基于GPRS的水情監測系統

    基于GPRS的水情監測系統

    1. 數據通信基于GPRS的水情監測系統數據傳輸使用中國移動的GPRS網絡和Internet。要求中心服務器具有接入Internet的真IP地址,或由中國移動的GPRS網絡專線接入Internet;每個監測站由一個GPRS DTU向中心服務器發送監測數據。中心站工控機通過ADSL或寬帶與Internet相連,具有真IP地址。真IP地址需由用戶向當?shù)豂SP(Internet Service Provider)(一般是電信部門)申請獲得;通信費用一般按數據流量或包月收費。中心站是數據通信和數據處理的中心樞紐,監測站GPRS DTU一開機就能夠附著到GPRS網絡上,“永遠在線”,中心站與各監測站迅捷、通暢地通信。中心站工控機進行數據接收、建立實時數據庫、并進行歷史數據貯存、查詢和數據處理。2. 系統結構系統由一個中心站和任意多個監測站組成。監測站現場需配置監測流量、水位或壓力的一次儀表,監測數據通過RTU進行處理,經由GPRS DTU發送到中心站工控機。3. 監控界面(可根據用戶需要設計)

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶??!

  • 電氣系統對接地電阻的要求

    一、確定系統與設備接地電阻的允許值

  • 路燈照明系統中接地電阻的計算與測量

    路燈設施的接地保護事關國家財產和人民生命安全的大事。為做好接地保護并有效地設置接地電阻,必須正確計算和測量接地電阻。理論上,接地電阻越小,接觸電壓和跨步電壓就越低,對人身越安全。但要求接地電阻越小,則人工接地裝置的投資也就越大,而且在土壤電阻率較高的地區不易做到。在實踐中,可利用埋設在地下的各種金屬管道(易燃體管道除外)和電纜金屬外皮以及建筑物的地下金屬結構等作為自然接地體。由于人工接地裝置與自然接地體是并聯關系,從而可減小人工接地裝置的接地電阻,減少工程投資。一、接地電阻值的規定在1000V以下中性點直接接地系統中,接地電阻Rd應小于或等于4Ω,重復接地電阻應小于或等于10Ω。而電壓1000V以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻R為4Ω。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統中接地電阻Rd應小于或等于4Ω。二、人工接地裝置接地電阻的計算人工接地裝置常用的有垂直埋設的接地體、水平埋設的接地體以及復合接地體等。此外,接地電阻大小還與接地體形狀有關,在路燈施工應用中,通常使用垂直、水平

  • 室外照明系統接地形式及接地電阻淺析

    論文簡介:室外照明系統接地形式及接地電阻淺析,漏電保護,室外照明配電箱系統 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-20

  • 接地電阻柜在電力系統中的應用

    接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等??刂葡到y(tǒng)可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生

  • 防雷系統的季節系數及換算接地電阻問題

    關于工程資料上有個"季節系數"的名詞,關于季節系數請高手指教什么時候的季節系數是怎么樣的,怎么換算成接地電阻???

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 關于接地電阻柜的試驗和檢查

    當接地電阻柜安裝好后,打開前門,檢查柜內的設備和接線的情況,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,避免發生火災。 2.檢查絕緣子,套管有無損壞,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系。 3.檢查所有電氣連接,確保連接牢固可靠。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,測量絕緣電阻,按照規定標準進行工頻耐壓試驗。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時對防止鐵磁諧振過電壓,也有顯著作用。