  • 一個關于電氣設備設計問題

    各位大師傅,我在配電柜設計、造價中,經常遇到一個問題,就是配電柜內的銅、鋁排選型,在我搜集到的資料中,各份資料所說的過載能力都不同。同時,在造價預算中,不清楚銅、鋁排每米的重量大約是幾重,使我的預算案準確度差。請問那位師傅有銅、鋁排的過載、每米的重量數據,提供給我好嗎?謝謝各位。

  • 高寒地區電氣設備設計安裝

    本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 編輯 一個哈爾濱的項目:配電箱、控制箱、按鈕箱根據元器件對環境溫度的要求最低運行溫度為-25攝氏度,但哈爾濱最低溫為-38攝氏度。怎么解?想把這些設備放置在管廊里,又怕潮濕對設備有影響。

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 電氣設備地線的設計要點

    在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1

  • 建筑設計規范---------電氣部分

    8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。

  • 關于住宅設計規范(電氣)的一個疑問

    第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。

  • 隔爆型電氣設備的設計要求

    知識點:隔爆型電氣設備

  • 鐵路電力機車機務設備設計規范

    鐵路電力機車機務設備設計規范

  • 《電氣設備設計施工手冊》(pdf格式、日譯本)

    《電氣設備設計施工手冊》(pdf格式、日譯本),part1。

  • 電氣設備設計施工手冊 共計21篇.pdf

    電氣設備設計施工手冊 共計21篇.pdf

    電氣設備設計施工手冊 共計21篇.pdf

  • 4x160KW發電機配套電氣設備設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖包括設計說明書、一次系統圖、二次原理圖、接線圖(電器設備排列圖、發電機保護屏測量接線圖等),共30張圖紙 投稿網友: jcy036015 上傳時間: 2014-06-23 <

  • 求助,某工程前期電氣設備設計,謝謝各位大神了

    :handshake本人90后,剛加入電氣工程的大軍,很多問題都還不懂,領導給安排了一任務{(diào)科威特某工程前期現場的電氣設備的設計},主要是發電機,配電箱,電纜的規格,型號,數量等現上傳圖紙及文檔,希望能有大神,大師來指導一下晚輩,跪謝了

  • 做成套電氣設備設計就像寫一本小說

    做一個工廠供電(成套電氣設備)項目,就和寫一本小說一樣。你要規劃有哪些角色、每一個角色的特性和任務、故事開頭和情節要怎樣連貫......所以,你要先規范出配電房內各臺電柜的功能,有哪些電柜,里面配制哪些電氣元件,然后繪制設備布置圖\一次系統圖...接著,你要設計原理圖,必要時,要使用輔助設計類的軟件來作為輔助工具再來,你要自己設計時一個驗證模式,用來驗證你的成套電氣設備是否符合需求你還要了解DEBUG,沒有人敢保證自己的所設計的產品是‘完美無缺’,就像打錯字是在所難免的,但盡可能避免出錯并能及時作出調整.當然,你最后要把作品呈現給你的客戶,得到客戶的認同,并得到供電公司的驗收送電,這個項目才算完成電氣人,是不需要掌聲的,做好自己最重要。這個過程里面涉及到設備基礎--土建柜體結構元件選型門板開孔--鈑金裝配原理設計調試送電

  • 關于最新的電氣設計規范和圖集

    我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!

  • 港口裝卸機械電氣設備安裝規范

    港口裝卸機械電氣設備安裝規范

    JT-T 372-1998 港口裝卸機械電氣設備安裝規范

  • 《金融建筑電氣設計規范》

    金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)

  • 住房設計規范中的 電氣條文

    6.5 電氣6.5.1 每套住宅應設電度表。每套住宅的用電負荷標準及電度表規格,不應小于表6.5.1的規定。表6.5.1 用電負荷標準及電度表規格 套 型 用電負荷標準(kW) 電度表規格(A) 一類 2.5 5(20) 二類 2.5 5(20) 三類 4.0 10(40) 四類 4.0 10(40)6.5.2 住宅供電系統的設計,應符合下列基本安全要求:1 應采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并進行總等電位聯結;2 電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線截面不應小于10mm2,分支回路截面不應小于2.5mm2;3 每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應分路設計;廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路;4 除空調電源插座外,其它電源插座電路應設置漏電保護裝置;5 每套住宅應設計電源總斷路器,并應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器;6 衛生間宜作局部等電位聯結;7 每幢住宅

  • 綜合醫院建筑設計規范(電氣)

    綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫