  • 10kV及以下變電所設計規范

    10kV及以下變電所設計規范

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡?。。。。。。。。。。。。。。。。。?!急需阿?。。。?!要不趕不上畢業答辯了?。?!5555555555555555555

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 求《10kV及以下變電所設計規范》

    請問最新版的是哪一版?94版嗎?

  • 10kV 及以下變電所設計規范

    第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全、供電可靠、技術先進、經濟合理和維護方便,確保設計質量,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建、擴建或改建工程的變電所設計。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點、規模和發展規劃,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,以近期為主,適當考慮發展的可能。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質、用電容量、工程特點、所址環境、地區供電條件和節約電能等因素,合理確定設計方案。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,應符合國家或行業的產品技術標準,并應優先選用技術先進、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,不得采用淘汰產品。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定。

  • 10kV及以下變電所設計規范 .rar

    10kV及以下變電所設計規范 .rar

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 湖北省住宅設計規范有嗎?

    誰有《湖北省住宅設計規范》嗎?江蘇人,要做湖北的項目,希望哪位朋友能告知有沒有這個規范(標準)?如果有的話,能有電子版本?

  • 有關《劇場建筑設計規范》

    在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 請問一個設計規范的問題

    本人是一個設計新手,最近看10KV及以下變電所的設計規范時第3.2.3條說:從總配電所以放射式向分配電所供電時,該分配電所的電源錦縣開關宜采用隔離開關或隔離觸頭。請問這樣規定的原因是什么,請問各位大俠,別見笑

  • 城鎮燃氣設計規范[掃描]

    城鎮燃氣設計規范[掃描] 版本因源文件有13M多超過上傳容量上限故用文件切割刀分割成3塊下載后可合并

  • 混凝土結構加固設計規范

    我這里有《混凝土結構加固設計規范》與大家共同分享!

  • 公路水泥混凝土設計規范

    :) 這是個WORD文檔形式的規范很清楚

  • 新舊線路設計規范的差異

    110-750新舊線路設計規范的差異,供大家參考