某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
據調查表明,多晶硅上游的平均成交價上周已經維持在了一個范圍以內。在硅片方面,多晶硅外延片的平均價格微幅上揚到$2.051/piece,漲幅達到0.05%。而單晶硅外延片也維持著上周的價格,本周平均價格在$2.632/piece,漲幅為0.04%。另一方面,太陽能電池的現貨交易價格出現變化,本周的平均價位來到$0.797/Watt,下降了0.62%。在模組市場方面,平均交易價格小幅滑落到$1.265/Watt,跌幅為0.78%。
8月28日,調查結果終于有些結果了,今天去修理廠里看了看,基本問題已經找到了,請大家看以下我制作的幾個圖,在大家觀看的時候,請幫我分析以下幾個我的看法及問題 1. 目前初步定為是H3相匝線斷開故障,造成故障的可能有老化,畢竟30年的東東,還有就是H3套管更換過程中可能H3引線受力使之更糟。 2. 通過看圖2,圖3,大家覺得B點斷開處左右匝線燒化的程度不同,應該如何解釋? 3. 如圖5,H2-H3的直流電阻值高出15%之多,應該解釋了B點已經有問題,但沒有全部斷開,如果只是B點全部斷開,直流電阻H2-H3應該高出50%。 4. 為了方便大家,我又總結了一些故障前來龍去脈,如圖5,大家看看由此還能推斷初什么么?
一個是總通信一個是陣列
有哪位前輩做過太陽能光伏電池板的項目,能給傳個圖看看,或者講解一下建筑電氣專業需要配合出的條件,有個項目用,不過不知道怎么畫,萬分感激。
前一段時間公司做宣傳片拍的。
配電室低壓饋線柜的低壓出線采用四芯電纜還是五芯電纜是依據什么?那個規范里面有提到。個人猜想是不是跟系統有關系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯還有跟末端負荷有沒有關系。
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 編輯 一個帶安檢設備的警衛室,低壓電源引自小區內的一棟辦公樓,距離大約100m,警衛室有獨立的防雷接地系統。請問:1.警衛室的進線電纜用4芯還是5芯?2.如果用4芯,辦公樓的低壓出線側用不用加漏電保護?謝謝
光伏項目融資難一直是大家關注的問題,是否有國外成熟的融資模式作為借鑒,以及我國光伏行業發展至今有無摸索出自己的經驗,成為很多討論的熱點話題。下面向大家介紹幾個融資模式供參考借鑒。 一、債務融資(傳統融資模式) 對新建項目建立嚴格標準體系,符合標準的項目才能獲得融資,實現有限追索。
光伏系統的防雷及電涌保護