請問1WMp光伏發電問題,準備選用1個1000VA的的變壓器,推薦用干式變壓器還是還是油式變壓器以及型號?共2個500KW的逆變器,10KV并網方案能否提供?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
箱變在使用過程也曾發生熔斷器損壞導致斷電現象。最終認定熔斷器的絕緣材料存在安全隱患。在更換熔斷器運行6天后發生變壓器油碳化。
我們太陽能電站,一期20MW共19臺1250KVA變壓器,一次35KV,現在領導為了節約每月電費,打算每天晚上不發電以后停變壓器降低損耗,請問這樣做對變壓器和變壓器上端的高壓開關以及系統有壞處嗎?
光伏電站主變壓器及其附屬設備采購招標聯系人:陳濤 手 機:151 1026 0485 電 話:010-6334 7001開標時間:2012-08-06所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:青海 受委托,就青海德令哈并網光伏電站主變壓器及其附屬設備采購進行公開招標?,F(xiàn)將有關事宜 如下:1.1 工程概況青海省德令哈50MWp并網光伏電站一期裝機10MWp,場址位于德令哈市西10km,地處柴達木盆地東北邊緣。場址區分布著廣闊的沙地及戈壁,地勢開闊、地形平緩,海拔約3000~3200m左右,場區太陽能資源豐富,交通便利、可利用土地面積大、電網覆蓋條件好。1.2招標內容1.2.1招標范圍主要有:(1)賣方應提供1臺額定容量為50MVA、電壓為121kV/10.5kV的三相雙線圈變壓器及其附屬設備?!?變壓器本體;— 高壓套管,10kV共箱母線連接裝置;— 高壓引出線裝置;— 變壓器油;— 瓦斯繼電器;
甘肅張掖光伏發電項目變壓器保護柜采購招標所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:甘肅 受龍源張掖新能源有限公司委托,對甘肅張掖光伏發電項目(9MW)二次設備采購項目(招標編號:FD-2012-459)進行國內公開招標,現邀請合格的企業參加投標。一、招標內容:含1 面變壓器保護柜,1面10kV線路保護柜等。二、資金來源:企業自籌資金。三、工程地點與交貨期:工程地點:甘肅張掖。交貨期:2012年9月—2012年10月。四、投標資格:1、法人資格:具有中華人民共和國境內注冊的獨立的企業法人資格;2、型式試驗:具有國家權威機構出具的滿足招標要求的產品型式試驗報告;3、注冊資本:注冊資本金500萬元以上;4、運行業績:具有市場運行業績,且安全可靠運行1年以上。龍源集團業績,無需提供證明材料;非龍源業績,需提交該業績已成功運行的證明材料(如:電站或變電站經營者簽字的、證明設備成功運行的文件);
變壓器絕緣狀況的優劣和安全運行水平將直接影響整個電力系統的供電可靠性。在進行預防性試驗中,著重檢測與變壓器是否受潮有關的幾項數據,如絕緣電阻、吸收比、極化指數、介質損耗、繞組泄漏電流、油中微水分析等。那么,當檢測到變壓器的絕緣降低本體受潮時應該怎么處理呢?根據電老虎平臺多年的經驗,可采用離線和在線2種方法處理變壓器受潮。 離線處理變壓器干燥的方法是:加熱升溫和排潮,根據變壓器容量大小和結構形式的不同而決定,現場進行變壓器干燥時加熱升溫的方法,可采用油箱鐵損或短路鐵損及熱油噴淋方法進行。排潮方法分為抽真空和不抽真空2種。但離線干燥處理易受現場條件限制,往往難以實施,停電時間較長,也易造成變壓器絕緣的非正常老化。 在線處理變壓器受潮的方法是:利用變壓器正常運行時產生的空載損耗和負載損耗作為變壓器干燥處理的發熱源,變壓器絕緣紙中的水分逐
安裝容量是1600KVA,計算電流是2431A 。這個計算電流是怎么算出來的???
變壓器在電力系統中是最重要的設備之一,更是電網系統中的核心元件,變壓器的故障會直接對整個電網的可靠性和系統的正常運行產生嚴重影響。因此,開展變壓器故障早期診斷,對保證變壓器長期安全可靠運行,減少不必要的停用,防止設備燒損事故,避免重大經濟損失具有極為特殊的意義。 我國電力系統使用的主變壓器多為油浸式變壓器, 其內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,過熱故障按溫度高低,可區分為低溫過熱,中溫過熱與高溫過熱三種情況;放電故障又可依據能量密度的不同,可分為高能量放電、低能量放電和局部放電三種類型。至于機械性故障及內部進水受潮等,將最終發展為電性故障而表現出來。 電老虎平臺總結了以下幾種常用的變壓器內部故障診斷方法: 1.測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較。若氣體濃度達到注意值(總烴、氫注意值均為150ppm,乙炔的注意值為5ppm),就應引起注意加強跟
今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?