本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 10:59 編輯 文件格式:PPT 文件大?。?31 kB
地質雷達調查淺層地基隱患
文件格式:PDF 文件大?。?.41M
地基處理強夯法現場施工照片
一份詳細的振沖基礎處理的施工方案,包括振沖碎石樁、振沖砂樁。附:工程概況
請教巖溶強烈發育地段,灰巖起伏,埋深0~20m,有溶洞,單柱荷載3500KN,該采用什么樣的地基處理方式,和施工工藝。
有空了我再傳多點上來
學習了。初發帖,大家包涵包涵。
墊層法是將基礎底面下一定范圍內的軟弱土層挖去,然后分層填入強度較大的砂、碎石、素土、灰土以及其它性能穩定和無侵蝕性的材料,并夯實(或振實)至要求的密實度。
現遇到一問題,地基比較不好,是液化土,根據規范須打樁,但是工程為一個二層的磚混小辦公樓,打樁造價太大,甲方不愿意,要求我們不要打樁,遇到這種情況該怎么處理?問同學說:按打樁給它設計出圖,施工的時候讓他們不用打就行了……
地基處理工程設計計算與施工
華東某地區小高層筏基+地基處理基礎施工圖,希望能對大家有所幫助,支持者頂一下哦,謝謝!
高速公路超軟地基處理設計與施工.part1.rar
因我不懂結構的知識,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎?謝謝!
在一個深10md的坑上建七層磚混,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填時間不超過一年!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔!之后考慮采用的強夯處理地基,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯!然后給出了一份檢測報告!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,這時候會不會導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎)?3.設計需要驗算變形嗎?
本人有一工程設計中發現,地下有大量的溶洞,且比較大,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,柱底內里較大,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝
1 工程概況安慶長江公路大橋起始于北岸合安高速公路安慶連接線處,穿越安慶市區,在安慶市東門汽車輪渡處跨越長江天塹及南北岸部分區域,終點與318國道新改建路線相交,全長5.9km。其中,引橋長4.86km。2 水文地質概況安慶長江公路大橋引橋地質條件較差,具體自上而下依次為:0.8m~1.0m的雜土層、1.0m~1.2m呈可塑狀的粉質重亞粘土、1.0m~1.3m呈可塑狀的粉質輕亞粘土、2.0m~2.2m呈軟~塑狀的粉質重亞粘土及1.5m~1.7m淤泥質粘土,地基承載力相對較差。