關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。?!
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
本人新手,現在正在做一個10+1的建筑上部結構采用框架結構,下部人防平面尺寸同上部,建模的時候,是不是可以地下人防和上部一起建模,人防部分在建模時有砼墻的部分按實輸入,這樣就有個疑惑,如果這樣的話,感覺人防不是框架結構,像是框剪結構了,和上部有出入?不知道該如何處理?
為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教
最近一個高層項目涉及到底版及側墻混凝土抗滲等級的問題,《地下工程防水技術規范》(GB50108-2001)與《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ 3-2002)關于這個的規定似乎差別比較大。GB50108-2001 第4.1.3條 防水混凝土的設計抗滲等級應符合表4.1.3 的規定。表4.1.3 防水混凝土設計抗滲等級工程埋置深度(m) 設計抗滲等級<10 S610~20 S820~30 S1030~40 S12JGJ 3-2002第12.1.9條 高層建筑基礎的混凝土強度等級不宜低于C30。當有防水要求時,混凝土抗滲等級應根據地下最大水頭與防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不應小于0.6Mpa。必要時可設置架空排水層。表12.1.9 基礎防水混凝土的抗滲等級最大水頭H與防水混凝土厚度h的比值(H/h) 設計抗滲等級(Mpa)<10 0.610~15 0.815~25 1.225~35 1.6>35 2
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
請問那位大俠誰知道地下室如何作排水,請大家多給點建議,一起討論一下。
1。地下室的預留孔洞是給排水專業做,還是建筑專業?有人說是建筑,但為什么設計人的是水專業的人???2。為什么除了水泵留的孔洞還多出來很多孔洞,有人說是樓上的什么留的,沒發現什么啊3。預留孔洞中管徑和中心標高怎么確定的,按什么確定的管徑和中心標高? 謝謝大家啦~
現在手頭有個工業類項目,要挖深2.1米深,1.8寬的基槽,地板和側避都有很多欲埋件,請問什么下手做,可以參考什么資料?地下室底板是不是就直接擱在土上就可以了?只要設計底板和側避就可以了嗎?
本工程在八度區,地下三層,地上一層結構轉換層,轉換層以上為15層的剪力墻結構住宅。采用梁式轉換。地下三層為六級人防。現審圖人員要求我們把地下三層的梁墻柱統統按一級抗震等級作,甚至包括僅地下室才有的車庫部分,為此提了有七條強規,對公司在甲方的信任度造成極壞的影響,該如何解決該問題呢?
最近做了一個磚混的工程,1層地下室+7層上部結構+電梯間,在PM-8里面計算時候大面積飄紅,超限,地震作用太大。同事說了一個方法:在樓層組裝時候不組裝地下室那個層,也就是說少了一層地下室,結構成為7+1,地震作用明顯變小了,墻體配筋也少了。想請問,在PKPM計算中,應該考慮到了地下室的地震作用,上述的處理方法是不是不合理。謝謝
高層剪力墻或者多層住宅,當采用筏板基礎時,如果遇到開洞,不管是建筑洞口,還是結構洞口,在基礎中是否增加梁(暗梁或明梁),如果增加,那么洞口為多大時需要增加,請各位高手談?,現在審圖的都沒有統一的說法。
請問有一個長46米,寬28米,高3米的半地下室需要做臨時照明,應該選用什么燈具?怎樣布置?希望知道的能回答一下,非常感謝!
地下室有一層,上部為結構有9層,總高度為29m,因為只有地下室部分有剪?,考慮了人防,上面部分無剪力墻,純框架的那種,請問大家我選結構類型的時候是按框剪結構還是框架結構來計算呢?
哪位大俠知道哪本歐洲規范有關于地下室抗浮的?在下感激不盡??!本人找了很久都沒看到有關于地下室的,連地下室的影子都沒看到,沒太可能沒有那方面的規定把?
請教高手,假設一個施工場地足夠大,地下室深5米多,我可以采取把坡度放長點而不采用噴錨或者其他方式來護坡嗎??這樣是不是能夠節省呢?還有我噴錨只噴一兩面(經常受力的地方),其他不噴這樣行嗎?還有地下室墊層打完后多長時間能做防水了?
高層 地下室樓蓋160 我見負筋全部都拉通了。 只有局部很密的附加負筋沒拉通。 是考慮到板太厚易產生溫度裂縫?還是有其他得什么考慮啊,有什么布置原則么? 謝了~
地下室補漏
地下室補漏專題,為您提供地下室補漏相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室補漏 相關的專業交流討論,更多地下室補漏相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題