  • 關于地下室樓梯間開窗面積

    地下室樓梯間按建筑規范,與首層有防火門相連,其開窗面積應為多少呀?我認為0.8平米即可(規范每5層2平米),但有些又認為2平米,依據是什么?大家知道不!

  • 地下室樓梯問題。高手進啊進啊

    一工程出現問題。施工單位在地下室樓梯間混凝土墻澆筑時整個澆筑了,樓梯沒有和墻一起澆筑。樓梯平臺板梁他們是在樓梯間兩側的混凝土墻上預先留洞,準備在后面把樓梯澆掉?,F(xiàn)在問題是新規范要求該梁應與其上部墻整澆,現在應怎么處理呢?

  • 求助,人防地下室樓梯的問題

    剛剛做的一個工程,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,先謝啦。

  • 關于地下室防煙樓梯間排煙的疑問?

    我們這圖紙的設計總說明寫了:僅供地下室疏散的防煙樓梯間前室設正壓送風. 而設計的圖紙設計的是每個防火分區只有一個樓梯間設置了正壓送風,而其他的樓梯未設置,我想請問一下這樣是否可行,是否會影響消防驗收??

  • 地下室封閉樓梯間的防煙

    請教各位:高層建筑,地下室樓梯間與地上層樓梯間不共用,或者是在首層用防火門與地上層樓梯間是隔開的,這樣地下室的樓梯間不易開窗的情況下,是不是得專門做防煙,我總是遇到這種情況,專門做防煙也很麻煩,因為就地下室樓梯間這一塊,而且通常還是多個單元.不知道各位都是怎么解決這種情況的呢?

  • 關于地下室樓梯間加壓送風問題

    在南京工作三年一直從事人防設計,最近突然對于加壓送風的為題突然很困惑,首先樓梯間的性質的判定,是防煙樓梯間還是封閉樓梯間。如果是防煙樓梯間,必然是要做加壓送風的,這其中又分為幾種情況,一是對防煙樓梯間和前室或合用前室分別送風,防煙樓梯間送風量為不小于16000M3/h.一種情況是前室或合用前室不直接送風的情況,防煙樓梯間送風量不小于25000M3/h,并應在防煙樓梯間和前室或合用前室的墻上設置余壓閥。還有一種是防煙樓梯間有自然排煙條件,前室或合用前室加壓送風量不小于22000M3/h。如果是封閉樓梯間,又分為兩種情況,一種是有直自然排煙條件的,即有直接對外開窗且面積達到要求,一種是沒有自然排煙條件。此時按照建筑設計防火規范,此封閉樓梯間應按防煙樓梯間的要求設置,即又要設加壓送風。 一般情況下,如果是復建工程,上面是高層,并設置加壓送風的,我都會要求把加壓送風井帶到地下室來,這樣我的加壓送風就很方便設置,如果沒有,還要單獨找井,單獨設一套系統進行加壓送風。比較麻煩。 后來又看到江蘇省住宅設計標準提到,對于高層住宅,如地上部分的樓梯間或前室設置可開啟的外窗,且

  • 請教防煙樓梯間地下室部分怎么辦?

    高層的防煙樓梯間地上部分滿足自然排煙,樓梯間地下部分和地上部分因為門被隔開了,地下就成了密閉的了,那地下需要單獨加正壓送風么?

  • 問問地下室的防煙樓梯間問題

    現在在做一座27層的住宅,地下室三層都是停車場,設計院送來的圖上地下室的防煙樓梯間都沒有設加壓送風,在設計說明上寫“地下室的防煙樓梯間在首層均設有對外可開啟的,面積不少于2平方米的窗。均采用自然排煙的方式”想問問 在地下室的防煙樓梯間 不做加壓送風也可以的嗎??有三層地下室哦~~~

  • 樓梯大樣,地下室頂梁鋼筋圖

    圖紙簡介: 樓梯大樣,地下室頂梁鋼筋圖,負一層梁鋼筋圖 負一層板鋼筋圖 等 全套施工圖 投稿網友: pansy0202 上傳時間: 2013-10-11

  • 請問前輩們,這個地下室樓梯怎么處理?

    請問前輩們,這個地下室樓梯怎么處理?

    上邊和大地下室相連,我的想法是樓梯兩側做兩道剪力墻,梯板單向傳力。但是感覺有點浪費。。請教前輩們,應該怎么處理?

  • 地下室樓梯間合用加壓風井

    地下室兩個樓梯間,其中一個不好設加壓風井,建筑問可不可以用金屬風道連接樓梯間和加壓風井,讓一臺風機給兩個樓梯間加壓送風。 我是不是可以設一臺50000風量的風機給兩個樓梯間加壓送風?這符不符合規范?

  • 地下室樓梯間和前室消火栓如何布置?

    地下室樓梯間和前室消火栓如何布置?

    如圖,陰影部分為非消防電梯前室加樓梯間,那么這些陰影部分如何布置消火栓呢?謝謝

  • 求助,關于地下室防煙樓梯間及前室問題?

    如題,地下室防煙樓梯間前室只有一層按高規應該沒有加壓風量選擇,我按實用供熱空調設計手冊來做是10000風量,覺得太大,壓力能達到多少?其二防煙樓梯間和前室合用送風管井,整樣控制壓差,就是風口風量計算,前室是每層設一個而風量是按前室總風量的1/3計算,樓梯間我按每兩層設一個,這樣計算出來樓梯間風量小于前室風量,如何實現壓差,高規上說設置壓差自動調節裝置,有誰有這方面的資料,或給講解一下

  • 地下室防煙樓梯間的送風問題

    有個問題請各路大俠討論:很多高層建筑的地下室都有設獨立的防煙樓梯間(有的雖然和上面的樓梯間是連續的,但是其中有防火門隔斷的,應該可視為獨立的防煙樓梯間吧??。?,按照規范的話,前室或者樓梯間要設正壓送風(包括一些合用前室,這樣子合用前室和樓梯間都需要單獨送風),很多情況是,這種正壓送風系統每個系統就只有一個送風口。這樣就變成了要做好多個一個正壓送風口的正壓送風系統!然后建筑專業經常會說,怎么要這么多管井,這么多機房(浙江省內規定,凡是消防用風機均應安裝在機房內)?。窟@種情況只能這樣子解決嗎?是否有另外解決途徑?

  • 地下室防煙樓梯間加壓送風問題

    地上為6層住宅,樓梯間及前室均有外窗滿足自然通風條件,地下一層,為汽車庫,住宅部分的樓梯間及前室均落到車庫,但車庫部分的樓梯間及前室均不滿足自然排煙,且住宅樓梯下到車庫部分有防火門分割,像這樣的車庫部分的樓梯間及前室在大連地區需做機械防煙嗎?

  • 關于地下室防煙樓梯間加壓送風問題

    17層的商住,地上17防煙樓梯間都有外窗,可以自認通風排煙。地下室防煙樓梯間完全封閉,現在審圖的提出需要設單獨的加壓風機問題:有三個防煙樓梯,是每個都設呢還是設一個風機,再通過風管將三個樓梯間串聯在一起呢如果可以串聯的話,風量怎么確定呢?是簡單累加呢還是直接取規范上的18層對應的風量呢?大家不用考慮采光窗等措施呢,現在已經施工圖,基本上改不了啦

  • 地下室突出地面樓梯間問題

    一個地下室,地下室的樓梯間突出地面2800,突出地面這部分要不要另建個標準層?我另建一個標準層之后,經計算,剪重比嚴重不足,而且結構周期比也不滿足。該如何調整呢?請大俠指教?。。。?/p>

  • 討論:高層首層到地下室的樓梯標志燈

    DGJ32/J26-2006,8.4.15規定:高層住宅地下室與地上共用樓梯時,應在首層與地下室的出入口處設明顯標志江蘇(尤其蘇州)審圖每次都要給出一條意見,。。。。應設標志燈困惑了,為什么不給建筑專業提增設標志,一定要強加個“燈”在上面,而提到電氣意見里來設計的時候是有應急照明的,那么這個地方只要貼個標志標牌什么的,不就可以了嗎?我想規范也沒說一定是“燈”應該也是有考慮的吧大家怎么看,有遇到一樣問題的嗎?

  • 地下室防煙樓梯間加壓送風的疑惑!

    就是剪刀梯在地下室那段做加壓送風,前室不送,按表選25000風量,風速計算得到12400風量,風壓法就1000多點,肯定選25000的,需要加泄壓閥,那裝在那呢?感應在樓梯間,向前室泄壓和地下室別的房間泄壓?泄壓面積計算是25000-12400呢還是風速減風壓呢,書上是風速減風壓,風速和表一樣時,看第二版設計手冊些的,幫解惑!?。?!我的方案是單獨給地下室放一臺風機,建筑情況是,24層,前室和剪刀梯全靠外墻,剪刀梯的前室做了加壓送風,合用前室和剪刀梯全采用自然排煙,開窗面積符合要求,但地下室部分怎么辦,剪刀梯到地下室是用幾臺風機啊,如果和上面一樣剪刀梯按兩個風井,或者考慮一個風量是兩倍了,那不就是50000了,也太大了吧。看書估計自己被繞里面了,需要大家解釋,讓我弄明白,估計大家也遇見這樣的情況吧!可以QQ告我怎么計算444919296。盡快啊,要出圖了就卻地下室把部分,開始考慮的是在平臺上下各開個加壓口,正好兩個樓梯全可以送到風。在剪刀梯外墻做個地下風井,因為是沿街只能是不伸出地面,要不就開窗井了。風機掛的剪刀梯傍邊的房間。希望有經驗的師傅好好幫我瀝青地下室防煙樓梯間的加壓問題。

  • 帶地下室的高層樓梯間開間

    帶地下室的高層樓梯間開間2米6夠嗎,一層下地下室需要100隔墻,再去掉扶手和抹灰厚度,2米6開間的話樓梯段凈寬不夠1100了呀。