  • 地下室頂板板厚取多少好呢?

    七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?

  • 關于地下室頂板排水問題

    地下室頂板設翻梁加覆土,設翻梁后,梁與梁之間會形成一個個坑,該如何考慮排水呢,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,然后將水排入排水溝是否可以呢,如果可以,排水溝是否該找坡,坡度多少合適呢?而且在小區內,也該考慮地面雨水的收集,是否也可排入排水溝呢,因為以前從來沒做過類似工程,買來許多圖集也找不到一點頭緒,感覺像是在閉門造車。希望有高人指教一二,多謝啦.

  • 地下室頂板裂縫控制這樣可以嗎?

    地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層、采用纖維混凝土等之后,將裂縫控制等級降為0.3mm。大家認為是否可行?就這個問題與大家討論。謝謝!

  • 地下室頂板排水如何處理

    住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?

  • 地下室頂板活載怎么取值?

    各位高手來指導一下,我現在做的一個地下室,頂板覆土1.5迷,綠化園林部分活載怎么考慮呢?按要求,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值。可是我不知道該取多大的施工荷載,有誰知道怎么取啊!急??!

  • 關于地下室頂板的排水問題。。。

    地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水?,F(xiàn)在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點

  • 大型地下室頂板什么排水啊

    現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置?。空?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。

  • 這個地下室頂板為什么會漏水

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏水?不勝感激啊

  • 關于地下室頂板設計求助

    關于地下室頂板設計求助

    本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。

  • 地下室頂板的配筋怎么計算?

    由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?

  • 零層板與地下室頂板的區別

    零層板與地下室頂板的區別:地下室頂板在規范中有板厚和配筋的要求,而零層板沒有。設零層板是為減小首層計算高度。零層板與地下室頂板的區別是什么? 謝謝

  • 地下室頂板(有覆土)板厚應取多少

    1. 室外地下室頂板(有覆土)板厚應取多少?做一工程,原先取180mm,審查提出不滿足《地下防水規范》。2. 過去,類似情況我們?20mm,150mm的工程都做過,也每人提出疑問。3. 但是,如果嚴格按《地下防水規范》,頂板需要取250mm厚。4. 感覺:地下室頂板與屋頂樓板從防水上似乎也沒啥區別,但有了《地下防水規范》就把地下室頂板給繞進去了。 但是,好像也有道理。地下室外墻都取250mm厚,為啥地下室頂板不取250mm厚?5. 請問:各個院是如何控制的地下室頂板厚度的,對覆土厚度是否有要求?6.現在,感覺設計越來越難做了。條條框框很多,不同的人有不同的理解。要說從嚴吧,擔心甲方說費,不從嚴吧,又有人提出意見。

  • 地下室頂板上砌墻的做法

    地下室作為嵌固端,標高-1.5,室內覆土至±0,此時內墻如何做?從地下室頂板開始砌,此時地下室頂板要做防水,墻砌在防水上面?或者砌墻做在地坪上,又怕回填土壓不實,造成局部沉降開裂。不知道各位都是怎么做的?

  • 緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦?

    緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。怎樣預留洞排水 或 做排水管 或結構板怎樣找坡??緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 編輯 ]

  • 地下室頂板最小覆土厚度多少

    現在做的一個二十多層的公建,地下一層作車庫,問下地下室頂板最小覆土厚度多少?在哪本規范或書上有寫,還有人防地下室和非人防地下室覆土規定是不是不一樣的?都在哪里可以找到規定。謝謝各位前輩了

  • 遇到難題-----地下室頂板裂縫

    遇到難題-----地下室頂板裂縫

    遇到難題-----地下室頂板貫通裂縫一層地下室,頂板厚度180mm,混凝土強度等級C35,澆筑完成1個月后下雨,發現局部頂板下面滲漏;滲漏處為住宅塔樓外邊,屬于綠化景觀范圍。請看圖片。并懇求指點(為住宅建筑,32層)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 編輯 ]

  • 地下室頂板荷載一般考慮多少為宜?

    在做一個單層地下室車庫,頂板有1m覆土,考慮種植普通樹木,請問頂板活載取多少為宜?本人取值為7KN每平方米(如果考慮施工期間大型卡車運土時的狀況,這樣取值是否安全)

  • 新手討教--地下室頂板的問題

    請問1、做帶地下室的住宅小區時,地下室頂板上一定要覆土嗎?如果要,其作用是什么?厚度有何要求?能不要嗎?如果不要覆土,會有什么不良后果。2、地下室頂板做反梁和不做反梁相比較,鋼筋及砼的含量哪個高些?謝謝大家

  • 關于地下室頂板防水‘保溫構造

    最近做了一個建筑,形體比較復雜,凸凸凹凹很多,帶來的麻煩事情就是,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,同時房間頂面還要作為陽臺使用,需要考慮該部分防水和保溫做法,想請教大家,除了降板之外還有什么好的做法,謝謝了

  • 地下室頂板花槽驗算問題

    地下室頂板限荷40KN/M2,現在其上面做一花槽(此花槽長60米左右).:先砌兩間距1200(墻中心間距),960高的墻,墻上現澆120厚鋼筋砼板,在板上兩邊再砌間距1200,高1200的墻,上面1200高V型槽里填種植土. 我是這樣處理的:我是按簡支考慮(取1米長為計算單元),兩墻底為支座,先算出每墻墻底壓力,然后與地下室頂板限載比較,此方法可行不?簡單計算如下:(未計鋼筋砼板)將填土化成簡支線載:16*1.2*1=19.2kn/m砼板面以上墻體自重:1.2*19*.37=8.44kn/m砼板面以下墻體自重:0.96*19*.37=6.75kn/m所以墻底壓力:(19.2*0.6+8.44+6.75)/0.37=72KN/M2>地下室頂板限載40KN/M2此法可行不?

點擊加載更多

地下室頂板

地下室頂板專題,為您提供地下室頂板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室頂板 相關的專業交流討論,更多地下室頂板相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度