現在有一個地下室生活間污水(多人使用的小餐廳),,排出系統無法做重力流,需要加什么啥規格的污水泵?用不用在生活間放一個粉碎機?請有經驗的前輩講解下。
現在設計院設計的首層和負一層衛生間排水通過管道收集后接到設置在負二層的污水泵房的集水池內,再由污水泵抽到室外管網,現在主要問題是污水進入集水池無格柵,無提籃,無攪拌混合設備,污水泵為干式安裝,一是污水容易在集水池內沉積,二是污水泵前無切碎裝置,容易堵塞,請問此設計是否合理,該如何解決?
各位同仁及兄弟們,現我在設計工作中遇見一問題,希望得到大家的提示: 現有一綜合樓,1、2層為商場,3樓以上為商住樓,還有一個地下室。其中地下室分為兩部分,一部分為車庫,另一部分為辦公室。在辦公室部分上設有一衛生間,由于地下室太低,污水無法排入室外化糞池及市政管網。因此只能采用水泵把污水排出,現在的問題是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排進化糞池呢?還是需要先預處理后直接排進市政污水管網?
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以說下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米處,如果想在地下室裝修衛生間,就要考慮怎樣將污水克服重力抽到頭上去,抽到天花板那里去。 怎么樣解決這個問題呢,在以前有個方法,就是在地下弄一個蓄水坑,用水泥砌起來,在地面上用一個農用水泵抽。這種方法是可以解決問題,但是弊端非常多。 1 占空間,地下室想利用起來肯定想多一些空間,但是砌蓄水坑,會占很大地方,占用很多空間。
現在有個項目是地下一層的餐飲,地下二層的人防,做出的排水方案是廚房中洗菜,洗完,切菜等排水點下方,做小型隔油器,經過隔油后排入壓力排水管道中。但是地面排水溝的排水只能直接進入到位于地下一層的污水集水坑,經潛污泵排出,在室外設置隔油池,進行隔油處理。業主對于這種排水方案提出,廚房地面的排水進入集水坑后會對泵及壓力管道產生影響,業主說地面的排水是含油廢水排放的主要途徑,想問問大家 ,我地面的污水先提升后隔油可以么?
本人是搞污水處理設備管理的,我廠廠內污水泵房使用的三臺污水泵長期以來一直電流過高,維持在50A以上,請問最可能是什么原因,是選泵的揚程過高還是額定流量過小,還是其他原因?我見壓力表顯示是12~15KG,泵額定揚程為21.2米.三臺泵一起開的時候流量計顯示是653方每小時,而沒臺泵的額定流量也只有141方每小時.
案例情況:市政污水管道,現下游需進行檢測,因無法斷水,所以進行導流。問題:管道使用氣堵封堵,氣堵帶有旁通管。導流過程中,不使用潛水污水泵,而是使用軟管連接到井上,然后連接污水泵,將污水導流到管道下游。請問這種情況下,對于污水泵以及連接氣堵和污水泵的軟管有什么要求呢?使用污水泵的過程中,軟管是否會出現干癟的情況呢?望各位不吝賜教,萬分感謝!
請問污水泵的流量最小的可以在多少,有沒有10-50L/h左右的另外,流量是不是可以通過調節閥門來控制???? 還有水泵是不是可以跟液位計接在一起??請教大家,不勝感激咯
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
地下商場設置公共衛生間,污水該如何排出室外呢?
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 編輯 地下室污水排水,如下圖。因為是別墅群地下室,污水集水坑位置請教怎么放?集水坑大小怎么確定?等等一系列問題,請各路大神幫忙,拜謝!
污水提升設備通常用于解決地下室,地下室商場,地鐵站等排水的難題,設備直接安裝在設備間或集水坑內部,那么地下室為什么需要安裝污水提升設備? 我們都知道排污很多時候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,這也是衛浴間的排污管通常被稱作下水管的原因。而地下室來說,下水管顯得有些無所適從了,因為比市政排污管位置更低的它無法通過重力將污水自然導入市政排污系統中。 在污水提升器出現之前,人們也想到了一個解決地下室排污問題的好辦法,那就是通過修筑集水井,將地下室污水全部導入其中,然后由井中的提升泵將污水提升排放到主排污管中。但這也帶來了很多使用中的弊端,最為迫切的有兩個方面,一是異味問題,集水井無法密封嚴實,易出現異味;二是水泵維修問題,污水沒有分流處理,各種污水匯聚集水井,其中存在的雜質容易纏繞水泵,需定期檢修維護,而水泵直接浸泡在臟水中,維修就更為麻煩。 但是污水提升器的出現卻很好地避免了集水井的排污方式所帶來的弊端。污水提升器是集箱體,控制器與水泵于一體,箱體除了進出水口外基本是全密閉狀態,即使是小型污水提升器箱體表面所設計的
有一別墅,地下層為車庫,車庫內有一集水坑,現需在集水坑內放入潛水泵,用來排除地下車庫的污水,主要是下雨天時的雨水,請教各位,此污水泵的流量應如何確定?請多多指教,感謝!
有個問題一直沒搞明白:地下室潛水泵的數量、位置怎么定?潛水泵的流量又是怎樣取值的呢?如果泵坑同時收集糞便污水時應該注意些什么問題呢?在這里請教各位高手,望能指點一二!謝謝!
我做過好幾個項目了--別墅或商鋪,因為功能原因要在地下室設廁所.普通做法是在室內做個小坑,放臺污水泵打出去,可是這樣一來坑里排出的臭氣就常年不斷,業主很難受.不知道各位同行有什么好的做法,可以減弱或除去這種臭氣.
我公司開發的MX系列地下室污水排放設備是針對傳統地下室污水排放工程中存在的種種弊病所做的突破性設計,該方案從根本上解決了傳統排污方面存在的異味、堵塞和需要清掏的弊病,其突出的特點是 不臭、不堵、免清掏。 產品已經投入市場近兩年了,因其現場使用效果好、質量高、售后服務即時,在客戶中得到了廣泛認可和好評。 感興趣的哥們給我來 E-mail ,我會將樣本寄給你!我的E-mail 是 hrbmingxin @ 126.com.
地下室一體化污水提升設備地下室污水強排一體化設備是博重自動化設備有限公司精心研制的高科技產品,擁有多項國家專利,可用于各類地下設施、生活污水排放的場所。污水強排一體化設備取代了傳統的集水坑,利用反沖洗原理,具有下列特點,密閉,清潔環保,無臭味、不堵塞、不纏繞、無污染、無須清掏,可長期自動工作。聯系電話:010-63359170 手機:13651136035 經理:黃先生電子郵箱:huanghong9115@sohu.com
地下室污水強排一體化設備是博重自動化設備有限公司精心研制的高科技產品,擁有多項國家專利,可用于各類地下設施、生活污水排放的場所。污水強排一體化設備取代了傳統的集水坑,利用反沖洗原理,具有下列特點,密閉,清潔環保,無臭味、不堵塞、不纏繞、無污染、無須清掏,可長期自動工作。聯系電話:010-63359170 手機:13651136035 經理:黃先生電子郵箱:huanghong9115@sohu.com
我在某工程做水暖監理,該工程的地下室污水池設計深度在地下室室內地坪下1.0米,所設潛污泵高度0.5米,這樣,當排水水位到達污水泵電動機部位時停泵,再轉污水泵電動機將裸露發熱不安全,那么實際污水池有效容積只有水池容積的50%,假如一旦有緊急或事故排水水泵就需要頻繁啟動。對于此問題我的想法是設計應該考慮將深度增加到1.5米為好,當增加深度有困難時可以考慮增加面積,不知同行網友有何高見。
有一個化工廢水PH在3-4之間,調節池在地下4.5m,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵、自吸無堵塞泵、還是其他的。請教各位大蝦指導。