  • 地下室風管起堿如何處理?

    地下室風管起堿如何處理?

    大家以后在工程中注意規避呀。如圖:

  • 請教地下室車庫風管的布置

    地下室車庫層高是變化的,從6m變成5.55米,再變成4.95米,請問下,這種情況1.地下車庫的排煙量按照哪個層高來計算?2.這種時候風管布置是全部都貼梁,還是按照同一高度來布置?3.有無其他注意事項?感謝各位了

  • 地下室通風風管是用木頭制作的成品嗎?

    地下室通風風管是用木頭制作的成品嗎?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-9 16:18 編輯 照片是在地下室拍的,材質是木頭,做成成品后在木頭外刷了白漆擺在這里晾干。制作場地就在地下室。第一次接觸這個專業,一直以來都覺得通風風管應該是鋼制的(參加竣工驗收在地下室看到的風管都是不繡鋼的)。難道此風管非彼風管?

  • 地下室的噴淋頭在風管上方,該怎么辦?

    地下室的消防系統和通風系統都是按圖施工的,可最后有的噴淋頭正好在風管的上方,導致我噴下來的水有一部分會被風管擋住。 大家已經遇到這個問題是如何解決的?。?謝謝

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 求教地下室防排煙與排風合用風管問題

    地下室排風兼排煙的合用風管系統,在穿越防火分區和機房時是否應加280度防火閥而不能加70度以保證排煙時正常運行?不同房間合用一個排風兼排煙系統時如何保證單個房間著火時的單獨控制?能否得結論說排風兼排煙系統不宜用70度閥,應都用280度閥?求指教,謝謝

  • 地下室水管、橋架、風管,施工綜合作業

    想做一個酒店地下室的施工綜合布置圖,有冷熱水管、排水管、空調水管、消防水管、電氣橋架、暖通風管,想請有經驗的前輩指導下布管的原則,是否電在上,水在中,風管在下?當水、暖、電多種管線平行或垂直布置時,水平和垂直距離分別是多少?(聽說水管要離橋架30cm ,水平垂直都必須是這樣嗎?)還有需要注意哪些設計和施工強條?這里有評獎的要求,還請大家多多指教,謝謝大家了!下面的說法都對嗎?是必須的,還是可以選擇的?(規范中“應”與“宜”的不同)1)當橋架敷設在易熱力管道的下方時,與管道的最小凈距,符合下表的規定:與管道的最小凈距(m)管道類別 平行凈距 交叉凈距一般工藝管道 0.4 0.3易燃易爆氣體管道 0.5 0.5有保溫層 0.5 0.3熱力管道無保溫層 1.0 0.52)當橋架與風管、水管位置相交叉時,橋架應敷設在它們的上方,同時注意避免通過噴淋頭上方,當橋架與風管、水管位置平行時若位置許可則兩者間距保持在30cm 左右為宜。3)管道外壁(或保溫層的外表

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。?!

  • 正壓送風管井可否和地下室新風管井公用?

    如題,一個小高層酒店,地下一層有個餐廳,沒有專門的新風管井,正好附近有一個消防樓梯前室的正壓送風管井,現在想從正壓送風管井中引入新風,不知道這樣做行不行?

  • 地下室人防的戰時送風風管可以用玻璃風管嗎?

    有個問題想請教空調專家,在戰時通風系統中,在甲方設計施工說明上,密閉墻內的風管使用的是鋼板材質,密閉室外的是用玻璃鋼,但是規范上好象沒有說明人防系統可以使用玻璃鋼的,不知如果按照甲方的施工說明使用玻璃鋼板會不會不允許?

  • 地下室做酒吧有800平方 空調風管怎樣設計

    我正在籌備800平方地下室酒吧,有一個大廳400平方,后期加辦公室區域400平方 ,怎樣設計風管走向,大廳空調需要幾臺主機

  • 地下室“后澆帶”施工的思考

    地下室“后澆帶”施工的思考

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模、澆筑混凝土、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,怎樣施工好后澆帶,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,下面分幾點探討。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法。 要達到上述目的,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有

  • 關于地下室排煙的幾點疑問?

    本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 編輯 剛開始做暖通,關于地下室的幾個疑問,請教大家,謝謝!1、排煙風機能否放在地下室的地面上,也就是比排煙口低?2、加壓送風系統能否把風機放在前室,然后對前室和樓梯間送風?3、兼用系統,排煙機房內是否必須設置消聲設備?4、兩防煙分區的風機能否放在同一個機房呢?其最小距離是多少?

  • 關于地下室嵌固端的問題

    我想問個問題 一個18層的框剪結構 一半地下室層高3.4 地下室頂板與室外地坪相差 1.6 已經超過了地下室層高的1/3, 如果嵌固端設置在基礎面 那pkpm里面參數怎么填寫 回填土改如何考慮比較好 幫幫忙 謝謝哈

  • 關于地下室房間排煙的問題

    現在在做住宅的地下室通風,面積不大,都是那種小的儲藏間,配電間和電信間,然后是內走道規范上說地下室超過50平米的房間要做排煙,總面積超過200平米的要做排煙1.如果有的儲藏間面積超過50平米,同時總面積超過200平米,那么,是所有的儲藏間都要做排煙呢,還是只是超過50平米的儲藏間做排煙?2.補風系統做了排煙的儲藏間要做補風系統,那么補風系統按照下面的做可以嗎:內走道跟儲藏間一起補風,補風口只是送到走道,沒有伸到儲藏間里面去,然后在儲藏間的墻上開防火百葉?PS:儲藏間外面就是內走道,儲藏間的門是防火門希望大家踴躍討論啊,最近很是糾結呀謝謝各位大俠

  • 關于無擋墻地下室風荷載

    最近在做個工程,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,周邊是永久性支護,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載。在pkpm里?不知哪位大俠能告訴下。