在電氣工程中,電纜長度的準確計
哪位做工程的或是做銷售的大俠有關于10kv電機及其配套開關柜、電纜報價資料的,請賜我一份,非常感激!信箱:cn775@163.com[ 本帖最后由 byl775 于 2010-7-17 00:23 編輯 ]
最新電線電纜價格查詢: BV blV銅芯聚氯乙烯絕緣電線 http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=441 JKLYJ 架空電纜價格 http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=513 yjv yjv22高壓交聯電纜價格 http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=518 VV VV22電纜價格 http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=516 KVVP KVV 控制電纜價格 http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=514 YZ YC 橡套電纜價格 http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=519 UZ UC 橡套電纜價格:http://www.eveye.cn/ViewInfo.asp?id=517
工程經濟 - 互動社區 - 電氣論壇 - 土木在線論壇http://bbs.co188.com/post.php?action=newthread&fid=639&ofid=0&extra=page=1&spreaduser=szq4119
我這有一份電線電纜報價表,供需要的朋友參考。
ZR-YJV22-3*35+2*16 115.29元/米ZR-YJV22-3*120+2*70 369.20元/米ZR-YJV22-3*240+2*120 691.32元/米ZR-10kv-YJV22-3*120 380元/米箱式變壓器 1000KVA 125000元
在供配電系統工程中,3+2芯與4+1芯電纜的選擇需綜合負載特性、諧波干擾及規范標準要求,具
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激!?。?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
請問成套報價軟件用哪個最好?。磕懿荒芟螺d到免費的呢?請用過的兄弟姐妹們說說看吧。
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了?。?!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?