地下室有水,需要植筋加固,一般的有機加固材料不能在有水的條件下加固,需要無機植筋膠,不知道哪位仁兄知道,希望給介紹-介紹.13512153151
如題二層地下室地庫區域有三跨左右上浮了20多公分,施工時抗拔樁可能有問題。現在頂層柱頂處出現裂縫,底板柱腳也有裂縫,二結構墻體很多都被斜拉破壞。。請教如何加固采取措施。。
雷人的地下室頂板人貨梯加固
原來是個地下車庫,車庫上為1m多的覆土,甲方要求改為地下室上加兩層框架,作為商鋪。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前輩能否說下如何分析計算、配筋
各位好我有一個225m2 三層的連排別墅,框架結構,地下室有多個混凝土墻,現在被我切掉2個整墻只留梁和柱: 一個1.9米長X2米高,一個2.95米長X2.2米高。還在一墻上開了1.4X2.2米的門洞,另外還把原小門洞加高了半米左右。裝潢公司說不用加固,加固公司說要碳纖維加固。我想請教各位我這個要加固嗎?碳纖維加固對嗎?加高的門洞也必須加固嗎?先謝謝了!
地下室上浮開裂事故的鑒定與加固處理
區域為非人防板,板厚160(4層商業首層樓板),200(地下商業頂板,覆土700mm),設計荷載30KN/m2,現施工要過混凝土罐車及汽車吊,施工時應怎樣加固
廣東省佛山市建筑工程質量監督站 徐春國 提要 某大廈地下室受地下水浮力作用不均勻上?。ㄗ畲笊细≈?13mm),造成地下室梁、柱出現寬度達1mm~2.5mm的裂縫,結構處于極限破壞狀態。針對該工程分析了事故產生的原因,介紹了利用巖土錨桿對地下室結構進行抗浮加固處理的方法。 關鍵詞 地下室 抗拔力 浮力 錨桿
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。。?/p>
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
9.25m跨度的地下室外墻,中間3.05m跨度(升至地下室頂板高度),比兩側3.1跨度(只升至夾層標高)高了850mm,計算時沒有考慮這高差,全部以較低的外墻配筋。施工完成,室外部分填土后外墻出線了豎向裂縫,核算發現3.05跨度的擋墻計算配筋不夠,而且差了不少?,F(xiàn)在應該如何補救?
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
目前我遇到一個問題,一個已建成地下商場,在荷載還未加上的時候,遇上發洪水,結構浮起來了,后經過加配重處理,結構又下沉,但不知道是否回到原位,回到什么程度?,F(xiàn)在不知道有什么好的方法,能對底板下的空隙度進行測量,超聲波法對這個工程不太適用,誤差太大,請各位高手指教!
地下室頂板原設計為消防通道,但因為在施工期間需考慮行駛混凝土罐車(荷載為40t左右),大于消防車荷載。地下室為三層,負三、負二層為汽車庫,負一層為商場。柱距為8.4m,主次梁結構。地下室頂板為200厚,負三及負二層頂板均為150厚。請問各位大俠,加固形式應當如何!是否需要三層均加固,采用哪種措施,造價會相對少一些。感謝!
介紹了土層錨桿在地下室抗浮加固工程中的應用,探討了抗浮錨桿在工作荷載下位移允許值的選取,以期對類似的工程有較好的參考價值。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-22 15:14 編輯 ]
正在做的這個工程,原設計地下一層,地上20層,建到3層后因種種原因停建成了爛尾樓。更換甲方后,對樓的使用功能進行了較大的改動,由20層加至22層,標準層層高也由3.5米加至3.8米,還有外墻裝飾變化等等,上部荷載增加較大。經設計驗算需對原結構進行加固,對柱主要采取灌膠粘鋼的方法(詳見附圖),但是根據設計要求外包角鋼需要上下聯成一體,那么也就是要穿過地下室頂板。但部分地下室頂板是人防頂板,根據規范要求應該是不能打洞的,設計院也一時找不到好的替代方法,希望大家能集思廣益,多給點參考意見
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
1、地下室頂板上要過40T的重車,請問怎么樣進行加固?我們考慮的是在地下室頂板上加5CM后的細砂然后在細砂上鋪設鋼板;2、頂板施工圖簡介:地下室共兩層,重車通道考慮在消防車道上,頂板梁為井字梁,鋼筋為HRB400,柱子為500*500,柱主筋為HRB335 16;