亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力工程電纜設計規范附錄E

    《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第63頁,附錄EE.1.3 第二款 對火電廠3—10KV廠用電動機饋線回路,當機組容量大于100MW時,Q的表達式見表E.1.3—1請問這里面說“當機組容量大于100MW時”,“機組”指的是火電廠的發電機組,還是指的廠用電動機組?謝謝。

  • 電力工程電力電纜設計規范的一點疑問

    交流單相電力電纜的金屬護層,必須直接接地,且在金屬護層上任一點非接地處的正常感應電壓,應符合下列規定:(1)未采取不能任意接觸金屬護層的安全措施時,不得大于50V。(2)除(1)項情況外,不得大于100V。請問,什么是“不能任意接觸金屬護層的安全措施”?

  • 電力工程電纜設計規范中的這個數據怎么來的?

    GB 50217-2007(電力工程電纜設計規范)第3.3條“電纜絕緣水平”2 除上述供電系統外,其他系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采用173%的使用回路工作相電壓。 請教的問題是:133%這個數據是怎么推導來的?

  • 關于《電力工程電纜設計規范》附錄F的疑問

    關于《電力工程電纜設計規范》附錄F的疑問

    《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第66頁,附錄FF.0.2 Eso的表達式,請問表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算謝謝。

  • 誰有新《電力工程電纜設計規范》-2007

    建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號 現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施。其中,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日

  • 最新版的《建筑荷載設計規范》

    論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25

  • 最新版建筑給排水設計規范

    GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage

  • 建設部關于發布《電力工程電纜設計規范》的公告

    建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施。其中,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日

  • 2012最新版地鐵設計規范(報批稿)

    本帖最后由 中國大兵 于 2013-10-24 19:09 編輯 2012最新版地鐵設計規范(報批稿),分享一下!

  • 發個最新電力電纜設計規范pdf版

    如題需要的趕快下啊~!

  • 電力工程電纜設計規范 附錄e 熱穩定公式

    電力工程電纜設計規范 附錄e 熱穩定公式

    是不是不用x100?Q=I2tI的單位是A,t的單位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 編輯 ]

  • 最新版《鋼結構設計規范》

    論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-30

  • 最新版民用建筑熱工設計規范

    最新版民用建筑熱工設計規范(GB 50176-2016 ),帶條文說明,文字清晰

  • 潔凈廠房設計規范(最新版2009)下載

    今天總算涼快了,杭州的氣溫最高也不過是33度,不熱,提供潔凈廠房設計規范(最新版2009)下載 1 總則 1.0.1 潔凈廠房設計必須做到技術先進、經濟適用、安全可靠、確保質量,并應符合節約能源、勞動衛生和環境保護的要求。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建和改建潔凈廠房的設計。 1.0.3 潔凈廠房設計應為施工安裝、維護管理、檢修測試和安全運行創造必要的條件。 1.0.4 潔凈廠房設計除應按本規范執行外,尚應符合現行的有關強制性國家標準、規范的規定。 潔凈廠房設計規范(最新版2009)下載:http://www.hzcad.com.cn/post/988.html

  • 建筑地基基礎設計規范(最新版)

    最新的《建筑地基基礎設計規范》

  • 【討論】關于電力工程電纜設計規范第3. 2. 1.2條的疑問

    3. 2. 1 1kV及以下電源中性點直接接地時,三相回路的電纜芯數選擇,應符合下列規定: 2 受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立時,應選用四芯電纜。 照這個不只能采用TN-C-S系統了 TN-S系統怎么辦?而且從防雷的角度來看 A棟到B棟之間的電氣線路是穿鋼管保護的 而鋼管兩端都分別接地的 這樣的話 這個要求何理解???同時,A棟B棟算一個接地體嗎?能把A(B)理解為B(A)的一個接地極(體)嗎?新版防雷規范 6 . 3 . 1 為減少建筑物內雷擊電磁場強度和感應效應, 宜聯合采取以下措施: 建筑物和房間的外部設屏蔽, 以合適的路徑敷設線路, 線路屏蔽。3 在 分開的建筑物之間的連接線路, 若無屏蔽層, 線路應敷設在金屬管、金屬格柵或鋼筋成格柵形的混凝土管道內,這些金屬物從一端到另一端應是導電貫通的, 并在兩端分別連到建筑物的等電位連接帶上; 若有屏蔽層, 屏蔽層的兩端應連到建筑物的等電位連接帶上。[

  • 鋼制電纜橋架工程設計規范

    鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.

  • 求《礦山電力設計規范》新版

    求《礦山電力設計規范》新版

    我現在還是用的《礦山電力設計規范》GB50070—94,在網上搜不到新版,好象是2000版的。正做礦山安全評價,急需新版,哪位能奉獻?謝謝!

  • 自動火災報警設計規范 最新版

    自動火災報警設計規范 最新版

點擊加載更多

電力工程電纜設計規范最新版

電力工程電纜設計規范最新版專題,為您提供電力工程電纜設計規范最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力工程電纜設計規范最新版 相關的專業交流討論,更多電力工程電纜設計規范最新版相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型生物反應器

地下室防水隱蔽