本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
多層商鋪,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,消防水池局部層高5.5m,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,還是投影面積乘1.5倍?
本人收集資料,地下室防水計算資料
地下室,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,甚至超過了按簡支時的板底筋。。。
由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
1。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,排煙風量如何計算??2。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,如何計算排煙風量??建筑設計防火規范06版,條文中說,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,也可以是放火門。這里的連通是什么意思??防煙風量按60算,還是按120算??誰能給個具體的算法??非常感謝。。
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防隋；需姻加?,也能算的過去。不知道各位有何高見。
本人現在做一地下車庫的結構設計,底部防水板無法用pkpm計算,有沒有人知道怎么計算底部防水板的配筋的,望賜教啊?。。。。。?/p>
請教大家,地下室地板抗浮用什么軟件計算?原來我就用理正計算一個單塊板,現在審圖不允許了,要讓倒樓蓋,怎么做呢?
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?
這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。
小弟在設計一個純地下室時遇到抗浮算不過,甲方那邊又不想做抗拔樁或者抗浮錨桿,我就在北京市地基基礎勘察設計規范上找到第8.8.3條:抗浮可采用以下幾種措施:1 增加結構自重,在基礎底板上加壓重材料,或增加基礎底板挑邊,利用挑板上的土提供有效的壓重;若是增加結構材料又顯得太浪費,我想做基礎底板挑邊來增加挑板上覆土的重量。但是在計算時我遇到的問題:這里說的挑板上覆土的有效壓重怎么計算?主要是跳板上覆土的有效壓重范圍如何確定?我考慮了兩種方法:第一是方法是考慮跳板出挑長度范圍內上部的土壓力全部壓在了挑板上;第二種是考慮到土的內摩擦角來計算出堆土坡度從而確定底板上受到的土壓力作用;這兩種方法哪個更靠譜呢?有沒有誰搞過這方面的計算?
最近的這幾年隨著經濟的發展,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房、影院等,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,在裝修過程中很容易被忽視。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了。
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
地下室防水計算
地下室防水計算專題,為您提供地下室防水計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水計算 相關的專業交流討論,更多地下室防水計算相關內容請訪問