請教各位,需要從地下配電室拉電纜到室外地面,無現成電纜豎井可用,為了不破壞建筑外墻防水,想經過風井鋪設電纜,請問是否可行?有無現行規范明確禁止這類施工?謝謝
從箱變出來的電纜是不是可以穿過一個建筑物進另一個建筑物?規范上好像沒有規定不能這樣做,但一般都是繞著走是嗎?但繞行很浪費電纜,有什么好辦法嗎?
30層高商住樓建筑電施圖紙設計是使用YJV電纜。電力設計院設計的電纜型號是YJV22電纜。想問下這種高層建筑可以使用YJV電纜型號不帶鎧裝的電纜嗎?
圖紙簡介: 本圖紙包含有:一層平面圖,一層設備基礎、預埋管及電纜溝平面圖,基礎平面布置圖,一層梁布置及配筋圖,一層板配筋圖等,可供參考。 投稿網友: zjinglong 上傳時間: 2013-12-30
請求有施工經驗的前輩多多教導,謝謝大家了。請問1、在安裝電纜前,是否要做電氣交接試驗(規范上是要求要做的)?如果做,具體是怎么一回事?2、在建筑內豎井與T接箱安裝,要注意什么問題,怎么算驗收合格?3、從T接箱引到配電箱,與配電箱接線有什么要求?4、與配電箱的進、出線全部安裝完成,如何進行此分項工程調試、驗收?一般要注意什么問題?
最近,公司在搞一個住宅項目,設計方所有配電干線都選用了低煙無鹵阻燃電纜。去和他們溝通,他們說這是負荷規范的,不愿改。但低煙無鹵阻燃電纜確實太貴了,而且以前也沒碰到過這種情況。不知道大家有沒有什么解決的辦法?
近期在做住宅設計時,遇到一困惑的問題,來跟大家八一八。某住宅25層。一梯四戶,倆面積超90,倆不超,按每層20kW配電,豎向供電選擇多芯預分支,分三段,第一段9層,其余8層。第一段帶180kW,Ij=160.4,選一200開關,在選預分支截面時,有點問題,就是如果根據電纜的來選,95電纜載流量依據河北省標是280,橋架敷設后變?96,偏小,但是依據國標04DX101的6-11來選,可以,但是圖集上的為單芯與多芯沒有說明,其載流量與預分支安裝圖集上的單芯載流量相似,請問我能依據04DX101上的參數來選擇多芯預分支嗎?怎么選?
查民規,在表7.3.2.5中,規定電纜在與建筑物、構物基礎平行敷設時,最小凈距為0.5m 請問這個0.5m 是否已經包括了電纜與散水的距離???謝謝/!
請問各位朋友66KV電壓的直埋地電纜 距離建筑物的距離是多少呢??那個規范上說明??我查了很多規范都沒有明確的回答!!只有對架空線的回答!!請問那位朋友知道!!謝謝!!
請求有施工經驗的前輩多多教導,謝謝大家了。請問1、在安裝電纜前,是否要做電氣交接試驗(規范上是要求要做的)?如果做,具體是怎么一回事?2、在建筑內豎井與T接箱安裝,要注意什么問題,怎么算驗收合格?3、從T接箱引到配電箱,與配電箱接線有什么要求?4、與配電箱的進、出線全部安裝完成,如何進行此分項工程調試、驗收?一般要注意什么問題?
建筑工地電纜一般用什么型號? 在繁忙的建筑工地上,電纜作為電力傳輸和信號控制的重要載體,其型號的選擇至關重要。不同型號的電纜因其性能特點和應用領域的不同,在建筑工地中扮演著各自的角色。那么,
有以下幾個疑問:1.VV是不是不能受壓,所以埋地必須穿鋼管?而VV22可以受壓,所以埋地不需要穿鋼管,只在進建筑物穿越基礎或路面時穿鋼管保護?對不對?2.如果第1條正確的話,那么VV穿鋼管價格低還是VV22直埋價格低呢?3.VV22埋地載流量是不是大于VV穿管埋地?應該大多少了,大1 等級是否可以?3個小問題...呵呵,,,謝謝
大家進線斷路器與進線電纜一般怎么選?只考慮個多根電纜同路徑直埋的系數?考不考慮與箱變的出線斷路器配合?如果兩個都考慮的話進線電纜就得按進線斷路器整定電流的1.5倍以上選,是不是有點大了?
民用建筑電線電纜設計規程
各位大蝦: 看設計院的設計圖紙(2005年的),高層住宅樓的供電干線及支線設計型號為:GM-VV-3*185+E95等,想問的是:這是什么電纜型號?上網查了下,GM挺像共箱母線的符號,可是又帶了VV。電話咨詢了設計院的設計人員,由于時間太久了,設計院解釋說那會的設計可能是“預分支電纜”,現在有了更好的“電纜分流器”,不僅訂貨施工方便,而且價格也便宜。想問一下:GM-VV指的是預分支電纜嗎?現在高層供電干線都是怎么樣的???那種方案更好呢?性價比高?
一類建筑全部都要用低煙無鹵電線、電纜嗎? 有的在公共區域設計采用WDZ,戶內可不采用,這種做法可否?
WDZD-BYJ-2*25+PE16-PE40-PC40-CC/WC 大家可以幫我們解釋一下這個怎么解釋?電纜我知道 頂板墻板暗敷,那個2*25+PE16-PE40-PC40是什么意思
建筑電纜
建筑電纜專題,為您提供建筑電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電纜 相關的專業交流討論,更多建筑電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題