柱距7.8米,單建地下室,頂板在地下水位以上,做方案比較。擬采用井字梁、無梁、空心頂板樓蓋,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考慮消防,活荷載怎么取值?
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。?!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
在一個原有建筑物周邊挖一個地下室,并和原建筑的地下室要聯通起來,老建筑的地下室標高為-2.35,采用管樁基礎。新建的地下室部分緊貼老建筑的承臺,局部離老建筑3米多還有個標高-6.600的設備房。具體見貼圖。請問用樁基礎,相鄰這么近并且比老基礎深有沒問題?需要注意什么?在施工開挖時候有沒問題?請高手多指點。我也適當畫了下剖面,特別是離老建筑3米多有個標高-6.600的設備房。
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
將近10年的一棟兩層磚混別墅,居然在下面新加了一個地下室。由于已經裝修完了,只能看到中間有個1米的大柱,地下室面積約100多方。各位高手能不能給分析下?
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
[分享]建地下室,這些施工質量必須控制好
??隨著人們對于居住環境要求的提高,有錢的人會選擇購買獨棟別墅,還有部分人選擇買洋房帶花園待地下室的房子,都想擁有寬闊的生活空間,以及休閑娛樂空間。然而,地下室作為家中的一個重要空間,卻非常潮濕。那么,究竟是什么原因導致的?
本人現在設計一多層框架結構,有一6級人防地下室.現在比較困惑的是:PKPM建模型的時候,地下室外墻,內墻以及臨空墻是不是按實際情況建模型?要按實際模型建模型的話這些墻體是不是就承受了豎向荷載,但是我設計這樣外墻均按承受水平荷載考慮的. 不知道高手門對這個問題都是怎么考慮的? 望高手幫忙!
修建人防地下室必須滿足的條件是哪些?我們公司預備開發一個70000㎡左右的8棟11層小高層的商住小區,職能部門在審批我們的方案時要我們做人防地下室,但是我們這邊不想做,我聽地質勘查的技術員說修建人防地下室必須同時滿足3個條件,只要其中1條不滿足就可以不用做,所以我想請教下各位大師是哪幾個條件?
去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,供大家參考,指點!筏板基礎,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮
請教一個問題:11層剪力墻住宅,有個入土1.4M(總2.6M)的地下室,考慮出土部分較多,不作為嵌固端,(對否?)問題1:整外圈擋土墻需要建模計算嗎,還是將上部剪力墻伸到基礎頂即可??問題2:上部剪力墻厚是200,地下室外墻最小要250,地下室層模型外墻需要按實際(250)墻厚來輸嗎?
上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區
建的地下室雙柱模型,不管是以前的網格剖分還是超元總是錯誤退出,總之容錯性太差,還沒提示哪里有錯。因為裙樓有四層,雙塔,為了避免出現超限審查和設縫。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 編輯 ]
請教個問題,因為要安裝電梯,得往地下挖1.5米左右。樁長大概6米,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為130KPa,地上三層。地下一層,電梯位大概1.5x1.5,可能有4條樁,不知道能否挖,防水是否會很難做?會影響結構嗎?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]
業主要求在地下室地基層面全面敷設透水管進行排水,有人做過嗎?有相關資料嗎?目前了解的有兩種做法一種是敷設透水管匯集到一根排水總管再排到集水坑排走一種是在建筑外圍做排水溝,水排至排水溝,由排水溝內的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!?。≈x謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝