在住宅配電中,配電箱(柜)的選擇應遵循什么原則,常用的標準配電箱的型號規格有哪些?謝謝!對不起,我想送分,可那樣的話,系統說我積分余額不足,不能發送!
【照明配電箱】規格型號與技術條件
近日設計一個河北的工程,審圖提出意見要求:落地式配電箱應注明母線型號、規格。(《河北省審查要點》第2.1.3條)不知該母線是指配電箱里面用來接線的銅排?哪里能查到型號、規格?
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
我現在手頭有一份人防電施圖,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分別代表照明動力什么的,但不能說的具體,請教各位了
求:時控配電箱的型號?找了好久了,都沒有找到具體的,大家有用過的嗎 ?謝謝!如果有數據就跟好了,我是主開關40的,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,p=7kw!謝謝幫忙!
一、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s。 二、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
目前市場上配電箱、柜的型號規格非常多。除了以前有少部分行業通用的型號外,各廠家自定的型號極多。其實各種形式的箱柜大同小異。有不少是新瓶裝舊酒。成套設備生產企業是要按照設計院所選擇的型號來生產的。而生產企業所生產的低壓箱柜又必須通過3C認證(高壓產品可能不久也要3C),要企業通過所有的認證是不現實的。
各種型號配電柜及配電箱資料
哪位朋友有奇勝配電箱E4FC24D(暗)的規格?發給我:dengyongfu@sohu.com,QQ:69143355
像這個只有3個回路的配電箱應該選什么型號的,尺寸是多大啊?我是新手啊,大家幫幫我啦孈些都不懂
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
請教高手:XL-21-02G,XRM-106/3GXL-20GXL-20-3-2,PXR18-315,JX3001G,GH-2500配電箱型號含義..
這個配電箱------大家討論
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
各位同行大家好!我現在在建一個住宅小區的配電房(配電房單位修建在小區的室外部位),配電房的照明系統有一個配電箱,在布置照明插座線時候,配電箱的系統圖中標注的保護管為DG15,DG20等1:我覺得是設計的標錯了,應該是JDG15吧?2:單獨修建的配電房(不在地下人防)內部照明用的電工套管必須用鋼管嗎?可以用塑料管嗎?謝謝大家了:hug:
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
配電箱型號規格
配電箱型號規格專題,為您提供配電箱型號規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱型號規格 相關的專業交流討論,更多配電箱型號規格相關內容請訪問