亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電系統圖按配電箱報價

    配電系統圖按配電箱報價,要求詳見附件,截至提交日期3月17日下午2點。獎品:網易禮品一件。

  • 該配電箱系統圖是否有問題?

    該配電箱系統圖是否有問題?

    該配電箱系統圖是否有問題?

  • 新手求助,關于配電箱系統圖的事

    最近在看圖紙,有的低壓是畫成一般配電箱的形式,有的是畫成低壓單線的形式,這個有沒有要求?我看到有800A的主斷路器都沒畫低壓單線形式的配電箱,是不是有問題?

  • 請問照明配電箱系統圖怎么畫?

    請問照明配電箱系統圖怎么畫?

    剛大學畢業進入建筑設計行業小白一枚,看了看前輩畫的圖,有幾個問題。請問:1.cos 跟 Ijs是怎么得出來的?2.主線上斷路器型號是怎么選擇的? 它的50A是根據計算出來的Ijs才選定的嗎?3.后面的帶漏電保護的斷路器 可以選擇1NC形式的嗎? 因為我在網上看到有人說1NC不可以加漏電啊還請前輩指教

  • 請教配電箱系統圖的識圖問題

    本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 編輯 請教下面圖片中的用紅線分別連接的兩個AW1好AL2是否為同一個配電箱? 每個AW1都連接連個AL2和兩個AL3,原因是一個配電箱的容量不能滿足要求,因此相同的箱子需要兩個? 提前謝謝您的回復。

  • 求客房節電配電箱系統圖?

    在賓館的設計中,我的做法是每個房間設一個節電配電箱,單相進線。配電箱出三個回路:一,鑰匙開關。二,照明、風機盤管。三,插座。多數燈的控制都放在床頭柜里。大家說這樣合適嗎?大家怎么做的?

  • 請幫忙看一張配電箱系統圖

    請幫忙看一張配電箱系統圖

    我對電氣不懂。請教:1) 圖中R,Y,B代表什么2) 16,16,25,20就是R,Y,B上的數字代表什么

  • 請教電氣變配電系統圖怎么看?

    我是預算新學者,最近從朋友那里拿來了一套電氣圖,卻完全看不懂電氣變配電系統圖,暈死……有哪位高手可以系統統的告訴我變配電各設備的作用,以及在預算中一般需算哪些工程量。謝謝?。。。。?/p>

  • 新手求大神解釋下這個配電箱系統圖

    新手求大神解釋下這個配電箱系統圖

    剛畢業,真心看不懂這個箱子的控制,求詳細解釋下后邊A95-30-11是什么意思?

  • 工程臨時用電配電箱系統圖

    工程臨時用電配電箱系統圖

    在線等 比較急。謝謝各位了

  • 配電箱(布袋除塵器)一次系統圖

    配電箱改造初設圖紙

  • 配電箱系統圖問題需要向各位請教

    配電箱系統圖問題需要向各位請教

    如上圖,想請教各位大神,負荷開關上端的接地線有什么意義?能夠實現什么功能?還有下浪涌保護器的規格該怎么選擇?我們公司把100KA的換成40KA的了,前端加了32A的斷路器這樣做是否合理?

  • 配電箱系統圖學習,很全的技術!

    配電箱系統圖學習,很全的技術!

    ▼ 什么是配電箱? 所有用戶用電的總的一個電路分配箱。 ? 工作原理 ▼ 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜

  • 配電系統圖怎么看?符號、字母是什么含義?

    ①、解讀配電系統圖上的符號和文字②、歸納總結配電系統圖的構成配電系統圖解讀一、解讀配電系統圖上的符號1、家庭配電系統圖要涉及強電(照明、電器用電)和弱電(電視、電話、音響、網絡等)電路線埋暗線,線材等。2、電線規格的選用按國家的規定:家庭裝修中照明、開關、插座要用2.5平方的電線,空調要用4平方的電線,熱水器要用6平方的電線。在插座中:L----火線、N----零線、G---地線(插座內部有此符號標識)3、電箱斷路器開關舉例: ** 3LE-40-16A、 ** 3LE-C16A“ ** 3LE”為斷路器的型號,“C”為C型脫扣曲線,保護電路用,”40-16A”為額定電流大小4、線管敷設表達方式:暗敷方式表達:①、QAWC:敷設在墻內②、DAFC:敷設在地面內③、PACC:敷設在頂

  • 關于酒店標準客房配電箱系統圖

    請教各位大俠:標準客房進門處用節電插牌,插牌開關和配電箱是怎么控制的,曾經看見電箱里有通過插牌啟動接觸器來達到取電的目的,以保護插牌開關的使用壽命。請高手傳一份CAD平面、系統圖。

  • 各位大哥求助?。?!配電系統圖

    各位大哥求助?。?!配電系統圖

    請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。

  • 10KV配電系統圖的問題

    1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教?。?! CCGQC@YAHOO.COM.CN

  • 基礎問題,關于配電系統圖

    基礎問題,關于配電系統圖

    現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:

點擊加載更多

配電箱系統圖怎么看

配電箱系統圖怎么看專題,為您提供配電箱系統圖怎么看相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱系統圖怎么看 相關的專業交流討論,更多配電箱系統圖怎么看相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度