這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,歡迎大家指教。
從某處引來高壓電后接在施工現場臨時用電變壓器,經過施工現場桿上變壓器分出三相四線(或者三相五線),在內部怎么接的,還有中性點什么樣的。是不是某處引來的高壓電都是只有3根相線的。
一種變壓器,有一個匝數比,所以是不是真的等于流出的電流中的電流。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流。將有一個小的電流流動,即使在變壓器的初級,次級開路。 變壓器有一個浪涌電流。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流。出于這個原因,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會發現,第一次通電時,變壓器,沒有任何電流流過CT2。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,并防止操作,除非是非常高的電流。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<
各位,我現在在現場遇到一個問題,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A、B、C相序,我該怎么接,問廠家,廠家說A、B、C還是C、B、A都沒有關系的,是這樣嗎?
圖紙簡介: 馬鞍山某個工廠里的XGN15/12型號,10KV,9臺高壓柜里的變壓器出線柜一次 投稿網友: tttl0703 上傳時間: 2013-06-01
圖紙簡介: 此圖紙是PLC接線圖,內容有:plc詳細接線圖,還有變頻器,電極座,變壓器等各個模塊接線圖,可以提供給大家參考。 投稿網友: daitianhua 上傳時間: 2013-12-24
隔離變壓器是采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并繞起來的。于是該兩線圈之間就存在電容C(所謂容性隔離變壓器)。然后可根據需要采取以下兩種接線方式任意組合: ①接在三相四線制系統一側的繞組宜接成Z形接法。 ②接在三相三線制系統一側的繞組宜接成六角形接法。 這兩種接線方式的繞組結構具有如下優點: 1.變壓器繞組自身具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網
昌暉SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式變壓器溫度控制器是保證干式變壓器安全運行的控制裝置。該裝置采用新式設計,結構緊湊、牢固,顯示醒目、直觀,具有更加完善的系統自檢、系統保護、參數保存與輸出指示等功能。 干式變壓器溫度控制器功能 1、對三相繞組溫度的巡回顯示或最高溫度相繞組的跟蹤顯示(可隨意切換)。 2、實現冷卻風機啟停的自動控制或手動控制(可隨意切換)。 3、輸出功能檢測及整機測量精度檢測。 4、風機啟停信號顯示輸出及遠傳;溫報警信號顯示輸出及遠傳;溫跳閘信號顯示輸出及遠傳;感器開路、風機故障、系統故障自檢信號的顯示、報警與輸出。 5、干式變壓器溫度
2類醫療場所安全供電解決方案,醫用IT隔離供電系統,手術室、ICU、CCU專用配電箱系統圖?。?!
變壓器中性點接地電阻柜原理接線圖
關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢?
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A、B、C三相,二次側接線端卻有A、B、C、N四個接線端,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,眾位高手,誰能給我解答一下,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理?;蚴?,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了!covia@sina.com
根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!
本帖最后由 whaih111 于 2017-11-7 11:01 編輯 自己畫的一套圖,發出來供交流使用,已經用于生產。里面有個交流電源回路,是以前的方案
電流變送器隔離模塊接線圖
題目是↓已知條件:1、供電容量一臺315kVA變壓器 2、敷設方式:電纜3、功率因數不低于0.9 4、單母線接線5、同時運行計量方案:高供高計計量方式、III類電能計量裝置、電流互感器變比為30/5 0.2S級、電壓互感器變比為10000/100 0.2級、1.5(6)A三相三線智能型電能表一只、預留用電信息采集終端安裝位置。要求做出一個大體方案(手繪圖紙):影響電能質量的用電設備清單、主要電器設備一覽表、高壓受電裝置一、二次接線圖與平面布置圖、用電功率因數計算及無功補償方式、繼電保護及電能計量裝置的方式求問:高壓、低壓接線圖紙該怎么畫?轉行小白一個,大神求教。